Хотя многие уже и так делали подобные изменения на свой страх и риск.
к сожалению такой возможности нет - приобретать программатор для чуть более десятка процессорных станций - считается расточительством...Заказали уже пару ПЗУ "свежих" версий - посмотрим.
Прибыли ПЗУ вер.431 соответственно без"бумаг" - хотелось бы ознакомиться с нововведениями, значительная ли разница с вер. 430?
И ещё, коков "нормальный" потребляемый ток для ПКЛ-17М?
Особенности версии 4.3.1.1 (по факту 4.3.1 31-1)По сравнению с версией 4.3.1. в версии 4.3.1.1 сделано следующее: — в режиме РЕВИЗИЯ — останов по реверсу дверей кабины лифта (ДК) при закрывании ДК от пульта управления лифта в режиме РЕВИЗИЯ; — запрещен разъезд; (имеется в виду отправка пустой кабины наверх в середину зоны при групповой работе) — введена восстановимая авария 84 — перекос фаз напряжения, контролируемого устройством РКФ; (контакты РКФ подключаются в матрицу) — при принудительном спуске на ОПП двери не открываются (имеется в виду "автоспуск" на основной посадочный этаж); — при стоянке нескольких лифтов на одном этаже и при вызове с текущего этажа двери открывает только лифт с меньшим номером.