Участникам зарегистрированным на отключенном liftforum.ru Необходимо заново пройти регистрацию!!! Подробнее...
0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.
Если с неопределенным местоположением вверх по ДВЭ нормально останавливается в МП1, то нужно измерить расстояние от ДВЭ до ДТО рулеткой и на такое же расстояние выставлять ДНЭ. Чудес не бывает.
glkv, Не надо догадываться, надо понимать логику работы. Когда положение кабины определено, то точка замедления определяется счетным методом.Когда положение кабины не определено, то по датчику нижнего этажа.Соответственно если перепроход только когда положение кабины не определённо, то значит или не видит днэ или он стоит слишком низко.
Добрый день .Подскажите кто монтировал новые станции УКЛ,заминка вышла в том,что не можем включить в монтажную ревизию по их схеме.Раньше было все понятно по схеме подключения монтажной ревизии- втыкаете реле вхs и нхs(убрав при этом реле к1) и вперед. А сейчас написано тоже самое,а по факту отсутствуют колодки вхs и нхs, есть только к1 и к2 реле. Как быть?