Какая версия последняя? Есть ли информация по глюкам, имеющимся в предыдущих версиях?
пожарники объединили трёшки на 2-х лифтах , поскольку дали две пары.
nalsdchik2006 Совершенно верно, контакт ОС должен быть несамовозвратный. Поставки данного контакта начались 2-3 месяца назад. Данный контакт должен опережать посадку на ловители и выключение контакта ВЛ.
Установка индуктивного датчика и датчика УКПСЛ имеется в альбоме технической документации. Кронштейн находится в ящике с электрикой.
Геннадий, меня интересует вопрос - кто делает проект? Почему в новом 22-х этажном корпусе студенческого общежития РУДН установлены лифты с нерегулируемым приводом 1.4 м/с ?
По-качану.
Схему УКЛ я высылал на Ваш адрес, но если надо повторю
Naladchik2006Кронштейн должен лежать в ящике с электрикой, если вы нашли УКПСЛ, индуктивный датчик - значит он там.
Lift-Manсогласен полностью!