Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 966371 раз)

0 Пользователей и 10 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1326
  • > Спасибо: 384
MC7812CT.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

Оффлайн SkOi

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 292
  • > Спасибо: 0
Мишаня, нет это DA2, а DA1 уже нашел LM2576T-ADJ

guest14271

  • Гость
Добрый день,уважаемые.Имеется пзу  LW 5.0.2.3-04 для работы ПКЛ32 без Далласа.Не надоумите,могу ли я использовать ПКЛ 32-04?Что для этого нужно переделать?

Оффлайн ReAniamtor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 351
  • > Спасибо: 59
MihaNik, Добрый день, не сможете, в ПКЛ32 для ШУЛМ используется процессор без ПЗУ и там в целом система управления отличается, в вашем случае необходимо использовать процессора с прошивкой 5.0.6

guest14271

  • Гость
В том то и дело,что станция-шулк 32 с платой пкл 32,думал быстренько подружить с 32-04.Не тут то было...

Оффлайн ReAniamtor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 351
  • > Спасибо: 59
MihaNik, Если у Вас есть лифты с такой ПЗУ, то можно сделать дамп и прошить свои ПЗУ

guest14271

  • Гость
Просто имеется несколько плат 3204 и ни одной запасной пкл32.Так же имеется стенд Глазунова,там разница -в переключении одного галетника,вот и думал выкрутиться,но с наскока на получилось...

Оффлайн Дмитрий 1983

  • интересующийся
  • **
  • Сообщений: 172
  • > Спасибо: 8
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1747 : Апрель 17, 2023, 11:51:28 »
Добрый день! Подскажите пожалуйста в чем еще может быть проблема. Сам на лифт выехать не могу. Все видел только по видео связи с механиком. Лифт ШУЛК ПКЛ-17. Сгорел резистор на плате тормоза R2. Кто нибудь знает его номинал и возможную причину сгорания. Я поставил 1 кОм точно такой который стоял. Может промахнулся. Тиристоры и диоды в норме. Конденсаторы не в кз. Отдал плату и все повторилось. Знаю что тормоз включается. Реле форсировки срабатывает примерно на секунду и остается включенным KV11. Тормоз срабатывает идеально но резистор сгорает. Изначально была неисправна ПКЛ17. После ее восстановления произошла такая беда.

guest1288

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1748 : Апрель 18, 2023, 21:54:44 »
На ШУЛК 17 и на УЛЖ схема тормоза одинакова. Один тиристор открывается и работает как диод. Другой включается для быстрого включения (форсажа) тормоза. Кроме резисторов ещё и диоды должны быть исправны. Резисторы МЛТ-2 1,5 кОм. Тиристоры 112 лучше заменить на 122 или ТС10-25.

спасибо

Lift-man, Дмитрий 1983

guest14421

  • Гость
Подскажите,в ШУЛМ на групповую работу 609 провода обязательно должны быть соединены с двух сторон или только с одной достаточно?Или может нужно ставить резистор в разрыв цепи Ом так в 10-100 ,609 проводов.

guest17739

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1750 : Август 24, 2023, 18:50:52 »
Извините пожалуйста не заметил что руководстве платы контроллера ПКЛ-32(DIP корпус)  прописаны микросхемы совершенно не по назначению .
Например DD15 - DS12887 . На монтажной схеме это совершенно другое. DD13,14 и так далее.
Отсутствуют наименования DD11 

guest1288

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1751 : Август 24, 2023, 18:53:57 »
Схему возьмите соответствующую. Название должно быть полным, например ПКЛ 32-04. Имеются различия в модификациях.

guest15930

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1752 : Август 25, 2023, 19:38:01 »
Добрый день.
После грозы станция в любом режиме показывает 6 0 П. На кнопки не реагирует. Питание +5в присутствует. Менял контроллер с другим лифтом. Проблема не ушла. При этом светятся светодиоды авария и светятся кнопки вызова на всех этажах.
Подскажите в какую сторону копать.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1753 : Август 25, 2023, 21:49:41 »
Брать осциллограф и смотреть что с процессором, что на шине данных. Как вариант регистр какой-то пробило и замыкание на шине данных...

guest17739

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1754 : Август 26, 2023, 08:16:26 »
Не подскажите что за микросхема
у ПКЛ 32-04 ?