Всем здравствуйте. Проблема с лифтом шулм р9 и чп АВВ . Частотник с монтажа нормально запустился и хорошо работает во всех режимах , кроме режима эвакуации . лифт 630 кг, 22этажа , двигатель Отис , ИБП эатон . При включении эвакуации нет движения , не включается тормоз , в двигателе слышен какой то пульсирующий шум , на чп появляется ошибка 0005 ( недонапряжение в ЦПТ ) .В соседнем подъезде запустил такой же лифт - там все работает . Сравнивал параметры чп , сигналы управления с шулм - все одинаково , но результат разный . В режиме авария от ИБП один ходит , другой нет . Пробовал менять ИБП - тоже самое . Напряжение на ЦПТ в режиме эвакуации 320 вольт . Подскажите где искать .
Здравствуйте . Сегодня еще раз проверил лифт - параметры 10.89 и 47.05 прописаны как Р 02 01 05 ( что это означает не нашел в руководстве ) . Сигналы D 11( вверх ) и D 16 (эвакуация ) включаются - но движения нет .В режиме авария при подключении ИБП сигнал D 16 присутствует постоянно , а D11 появляется когда нажму кнопку Вверх . В соседнем подъезде с этими параметрами и сигналами лифт ходит .
Здравствуйте! Частотник АВВ, станция ШУЛМ,датчик импульсов. При попытке калибровки шахты кабина уходит на переспуск/переподъем, т.е не останавливается в области ДКН+ДТО и ДКВ+ДТО. Мне кажется Либо не включается МС и он на БС просто не успевает затормозить, либо чета еще. Прошу помощи!