Превышено количество ошибок "Перегруз привода". Ищи, почему проходит перегруз привода (плохо работает тормоз, перегружен противовес или неверные параметры настройки привода). Посмотри выходной ток привода при опускании пустой кабины: если лифт тонник при прямой подвеске кабины ток в установившемся режиме должен быть не более 12А (точно не помню из практики) "Monitor-Output Current"
Я же говорю, что ток назвал по памяти (давно это дело было). Обычно ток в тяжелом режиме равен номинальному току движка за минусом 2-3 А. Но могут быть и исключения: в частности, когда был случай размагничивания лебедки, ток зашкалил до 30А и частотник отключался по перегрузу через 3 или 5 сек. Другими словами: нормальный ток -это когда при опускании пустой кабины установившийся ток не превышает номинального. Ток зависит от типа лебедки, механики и др. причин (электромагнитной проницаемости среды наконец )
электромагнитной проницаемости среды наконец