Автор Тема: BLT контроллер MPK708C  (Прочитано 116051 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

guest1150

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #15 : Март 23, 2011, 20:50:07 »
Leo, попробуй сюда зайти, может поможет:  http://www.promelmach.ru/pages/heidenhein/heidenhain.shtml

guest2901

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #16 : Май 19, 2011, 02:17:09 »
Качество дверей, говорят, улучшилось, а электроники, ухутшилось.  :( Но в общем и целом, китайчатина средней поршивости. Звёзд с неба не хватает, но вполне себе работает. Во Владике таких лифтов уже довольно много. Ставят и на жильё и на административку.

guest4634

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #17 : Май 19, 2011, 10:02:58 »
И фишки на дверях шахты при наладке, лучше сразу убирать.

guest4206

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #18 : Май 20, 2011, 15:15:52 »
Нормальные лифты: и электроника стала лучше (МРК708С). Только монтировать и налаживать надо с умом и рукакми с нужного места. Особенно это касается дверных приводов: если сказано в чертеже зазор 0,5 мм, то должен быть зазор 0,5 мм. К сожалению многие монтажники этого не понимают. Потом идут проблемы, потом идет оценка как паршивый лифт и т.д. Читайте инструкции и принципиальные схемы и тогда будет вам счастье. У нас уже более 50 шт BLT и продолжаем покупать. И самое главное: налаживать частотник должен наладчик не ниже инженера-электронщика, а не монтажник со средним специальным образованием и без малейшего понимания принципа работы частотно регулируемых приводов.

guest2901

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #19 : Май 20, 2011, 17:58:31 »
Информация про ухудшение качества (надёжности в основном) электроники, от людей, которые эти лифты через Д.В. тащат в Россию (возможно, что и ваши в частности).  ;) Как понимаете, статистика не 50 штук и временная шкала не один год. А я, за что купил, за то продал. ;)

guest4206

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #20 : Май 20, 2011, 19:52:06 »
Так эти 50 шт. мы смонтировали и эксплуатируем 5 лет: так что есть возможность сравнить. А в чем ухудшение? (только объективно). Изменился микроконтроллер (стал МРК708С сие есть улучшении), убрали блок питания 5В для МРК, оставив только БП на 24 В (улучшение), релюшки те же, частотник тот же, контакторы теже. Дверные привода как были Ферматор и Витур так и остались. Платы вызывов и приказов те же. Кнопки пошли 300 серии (по лучше, нежели 100 серии). Мы везем эти лифты как через Владивосток, так и на прямую. Но сам часто сталкивался с некачественной наладкой и такой же эксплуатацией, когда вместо устранения причины остановки лифта электромеханики просто перезапускают его. И так до того момента, пока лифт не станет в раскорячку. И это относится не только лифтам БЛТ: к сожалению, это практика работы при монтаже и эксплуатации.

guest2901

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #21 : Май 21, 2011, 09:14:51 »
Раньше BLT заказывал электронику, сейчас паяют сами. Уровень тех оснащения и культура производства снизились и пошли нарекания на увеличение брака и снижение надёжности.  :( Лично не видил, но информация, как уже говорил, из надёжных источников.

guest4634

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #22 : Май 21, 2011, 11:41:28 »
Но сам часто сталкивался с некачественной наладкой и такой же эксплуатацией, когда вместо устранения причины остановки лифта электромеханики просто перезапускают его. И так до того момента, пока лифт не станет в раскорячку. И это относится не только лифтам БЛТ: к сожалению, это практика работы при монтаже и эксплуатации.
А эти нюансы зависят в большей степени от работодателя и  от оборота самой организации которую работодатель возглавляет, чем больше квалифицированной рабочей силы, тем меньше проблем с лифтами на всех стадиях работ.
В наше нелегкое время, проще обучить одного- двух -трех спецов, платить им хорошую зарплату и требовать с них по полной программе.

guest5348

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #23 : Октябрь 15, 2011, 08:47:07 »
У меня на лифте BLT есть такая проблема. При обучении дверей, двигатель в конечной точке открытия развивает такую мощность, что даже срывает зубцы на ремне, а то и может порвать ремень. Привод WITTUR, про него вообще мало информации. Может быть я что-то не так делаю… Подскажите, пожалуйста, правильную последовательность обучения дверей, и как правильно должно быть отрегулировано натяжение ремней?

guest3318

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #24 : Ноябрь 14, 2011, 18:45:18 »
Здравствуйте. Подскажите пожалуйста есть ли "Охрана шахты" на данных лифтах?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #25 : Ноябрь 14, 2011, 19:11:33 »
на БЛТ-да.

guest3318

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #26 : Ноябрь 15, 2011, 21:41:40 »
CONTROL MODE:
 0 - режим нормальной работы
Функции А,В,С отсутствуют. Входной сигнал 10.7 является сигналом землетрясения.
Режим управления
1 - функция А (ОХРАНА ШАХТЫ)
Система проверяет замок дверей на каждом этаже, если открылась не та дверь - ошибка Е17.
4 - функция В
предполагает работу от резервного источника питания. Сигнал 10.7 означает
отключение основного источника питания.
5 - функции А + В
8 - функция С
Контроль обратной связи между платой панели приказов и контролером.
9 - функции С + А
12 - функции С + В
13 - функции С + А + В


guest5441

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #27 : Ноябрь 16, 2011, 18:04:15 »
Здравствуйте.Для того чтобы работала охрана шахты надо подключить контакты ДШ на плату вызова,а контакт ДЗ оставить в цепи безопасности.

guest3318

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #28 : Ноябрь 19, 2011, 21:41:02 »
ОШ реализуется программно. Что такое ДЗ?

guest5441

  • Гость
Re: BLT контроллер MPK708C
« Ответ #29 : Ноябрь 19, 2011, 22:01:52 »
На дверях шахты есть два контакта один замыкается когда створки дверей закрыты,а второй замыкается когда замок падает.Если не подключать контакт к этажной плате то лифт и не определит проникновение в шахту.