Подскажите пожалуйста, СУ ОЛИМП. Лифт работает изумительно, но до тех пор пока не приедет крайний верхний этаж (10). На 10 этаже открывает двери затем закрывает и выдает код ошибки Е.О. ни куда не идет пока не пере сбросишь. Ни какой тех документации после монтажников не осталось. Заранее спасибо
Несколько раз в день, после регистрации приказа и закрытия дверей, застревают с ошибкой "блокировка привода дверей при открытии".
Щас как раз на лифт поеду
А вот кстати на лифтах ШЛ-Р и ШУЛ 2 РС удалённые станции тестируются в строгом порядке при запуске основной платы, на отисах через сервис. Тут конечн неудобно.
Ещё вопросик - на новых табло есть микропереключатели, что они означают? (в описании не нашёл)
+ переключатели на новом табло - скорее всего для задания адреса этого табло, оно воткнуто наверное в MCS-220? Раньше шли перемычки сбоку платы табло для этих целей, теперь видно прогресс шагнул вперед и стали ставить DIP-переключатель для задания адреса.
Дополнительная информация: при открытии дверей в нормальном лифте на выходе ДШ 50 Вольт, а на больных 20 В (Контакт Х1-10). RC-цепочки вроде нормальные. Признак открытия дверей (Х1-11) тоже вроде бы есть. Есть какая нибудь методика проверки? Советы по отключению не принимаются. Сам знаю.