Здравствуйте! Подскажите пожалуйста. Установили нам 2 лифта УЭЛ с ЦПУ2. При подаче питания открываются двери кабины и лифт уходит в ошибку 44. Если переключить режимом МП2 лифты нормально работают до следующего выключения питания. Что можно с этим сделать, у нас часто выключают свет и бегать их запускать не очень хочется.

Оффлайн лучший

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 842
  • > Спасибо: 109
Re: Плата управления ЦПУ-2
« Ответ #46 : Апрель 23, 2026, 08:49:38 »
https://lift-forum.ru/board/index.php/topic,8461.msg109785.html#msg109785

Удачи вам в этом квесте. Мне разрабы ответили, что на стенде у них все работает )))
Потом я бросил с ними общаться, а затем и эти лифты от меня ушли .
Но вы попытайте счастья.

Изменена ссылка.
« Последнее редактирование: Апрель 23, 2026, 09:17:24 от Мишаня »

Оффлайн Александр Туксаев

  • новичок
  • Сообщений: 2
  • > Спасибо: 0
Re: Плата управления ЦПУ-2
« Ответ #47 : Апрель 23, 2026, 09:00:10 »
Это я читал. Не было времени ещё разобраться с этими лифтами. Ошибка 44 3f, такое ощущение что плата ПК не успевает сработать при подаче напряжения или монтажники что то накосячили. Могли бы хоть подсказать куда копать, не молчат.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3609
  • > Спасибо: 209
Re: Плата управления ЦПУ-2
« Ответ #48 : Апрель 25, 2026, 07:16:22 »
Такой алгоритм реализован в соответствии с требованиями ГОСТ. Пока режим охраны не будет сброшен через режим "МП2" лифт будет оставаться в состоянии аварии "44" и открывать двери. Так было и на прежней ЦПУ в 85 программе.
А какой ГОСТ это требует? Если речь о 55000-2012 то там другая формулировка требования возврата в режим НР
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5347
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Плата управления ЦПУ-2
« Ответ #49 : Апрель 29, 2026, 10:19:22 »
Могли бы хоть подсказать куда копать, не молчат.

Какая у Вас версия ПО? Возможно привод дверей запускается слишком долго:
Цитата: Версия 28
Увеличение времени задержки формирования ошибок «59» и «44» до 5 сек. с момента старта программы контроллера «ЦПП»  с включенным старым алгоритмом контроля охраны шахты (параметр «А6»=«0»), для того чтобы привод дверей кабины успевал запускаться раньше.


А какой ГОСТ это требует? Если речь о 55000-2012 то там другая формулировка требования возврата в режим НР

Ответ:
Цитата: ГОСТ 33984.1-2016 (EN 81-20:2014)
Лифты. Общие требования безопасности к устройству и установке. Лифты для транспортирования людей или людей и грузов.
5.12.4.4 Лифты с автоматическим приводом дверей, предназначенные для установки в зданиях (сооружениях), в которых возможно преднамеренное повреждение лифтового оборудования, должны быть оборудованы устройством, выводящим лифт из режима "Нормальная работа" при несанкционированном открытии дверей шахты, при отсутствии кабины в зоне отпирания этажа, на котором открыта дверь шахты. Возврат в режим "Нормальная работа" должен осуществлять обслуживающий персонал.

Вся эта информация размещена на сайте Э-ЛИФТ/Техподдержка
Список изменений по версиям программный блок .200:
Почему охрана шахты и ПО сбрасываются только в МП2:

Объективно не все ситуации в моменте можно искусственно имитировать на стенде и испытательной башне, а как можно исправить то чего не видишь. Не так все просто. При этом сигналы с мест никогда не остаются без внимания и по ним всегда проводится работа по проверке и решению. По той ситуации о которой пишет лучший причины были выявлены и исправлено. О чем я ему написал личным сообщением.     

   
« Последнее редактирование: Апрель 29, 2026, 10:40:03 от Lift-man »