Похоже на помехи на УКС. Кабель до УКС должен быть в экране, заземлён. Посмотрите осциллографом на данные от него. При наличии значительных помех счёт импульсов идёт быстрее. Если необходимое число получено, то осуществляется переход на скорость дотягивания. После устранения наводок перекалибровка шахты обязательна.
А если посмотреть 274-й провод? он с платы выходит 274-м или 274-1? На УЭЛ это уже типичная болячка....
Расстояние между этажами разное от 1м. до 20м доходит.
Цитата: alex-29 от Февраль 16, 2021, 19:43:13 параметр С2-35 импульсов.Это черезчур много для скорости 1 м/с! 83,4x35 =2919 мм, т.е. путь замедления у вас 2,9 метра. Для метровки с частотным преобразователем путь замедления 1200-1300 мм, т.е. 14 - 16 импульсов. Уменьшайте несколько раз С2 -"-4" до достижения необходимого значения.
С кабелем все в норме, в металорукаве ,заземлён