Автор Тема: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)  (Прочитано 309540 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest1150

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #375 : Февраль 13, 2013, 06:34:08 »
zeaa эту тему самому полностью покурить не интересно? Вот ответ:  http://liftforum.ru/board/index.php?topic=630.255 

guest6590

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #376 : Февраль 13, 2013, 15:14:58 »
Господа! Есть еще одна неразрешимая ситуация для меня: после настройки, буад работает нормально, но как только рубанешь напругу на лифте, а потом включаешь, буад в нормальный режим работы не входит, говорит типа открыта дверь кабины. В работу его можно запустить, только если открыть и закрыть двери усной в режиме hend. И так при каждом пропадании фазы на буаде, че делать непойму. Если бы этот лифт был близко, фик бы и с ним, сходим лишний раз, а он находится за 30 км, каждый раз не наездишся. Может кто сталкивался с такой фигней?

guest1150

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #377 : Февраль 13, 2013, 17:41:39 »
zeaa, Вы не написали с какой станцией взаимодействует БУАД. Это ускорит  более точный ответ.
И не отписались как решили предыдущую проблему. Это тоже может кому-то помочь.
А пока почитайте: http://kinetik.ru/  Вопросы и ответы. Может найдете своё, пока кто-нибудь ответит Вам.

guest2077

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #378 : Февраль 20, 2013, 16:05:33 »
Господа! Есть еще одна неразрешимая ситуация для меня: после настройки, буад работает нормально, но как только рубанешь напругу на лифте, а потом включаешь, буад в нормальный режим работы не входит, говорит типа открыта дверь кабины. В работу его можно запустить, только если открыть и закрыть двери усной в режиме hend.
Попробуй повешать постоянный сигнал арретирования, должно помочь. Уже на многих БУАД-ах с этой проблемой сталкивался.

guest5071

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #379 : Февраль 26, 2013, 10:28:38 »
Меня интересует один приватный момент--где бы найти принципиальную схемку на БУАДы( 425...)

guest1150

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #380 : Февраль 26, 2013, 11:41:29 »
yus, пож-та прочитайте пост #375 и предыдущий - поймёте, что там ник zeaa = yus:D
Да и БУАДы разные бывают.

guest5071

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #381 : Февраль 27, 2013, 10:45:02 »
Кто-нибудь может дать принципиальную схему БУАДа 425...? Не думаю, что это большая тайна.По большому счету железо у 425 и 7.. одинаковое(со слов спецов). На той ссылке только часть схемы.Раньше у меня имелась полная,но куда-то "ушла".

guest5918

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #382 : Март 25, 2013, 21:00:24 »
А кто сталкивался с ситуацией когда БУАД никаких признаков жизни не подаёт? Т.е. питание приходит, предохранители целые, а индикации рабочего состояния нету и УСНА соответственно тоже не включается. Может кто уже решал подобные проблемы, выручите - подскажите... А то в машинке, на коленках такой аппарат не особо поремонтируешь)))

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #383 : Март 25, 2013, 21:18:46 »
Целостность предохранителей не гарантия, что 220 в не потерялись на верхней плате фильтров.
Так что надо убедиться в наличии 220 в  на нижней плате.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Putnik

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1155
  • > Спасибо: 106
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #384 : Март 25, 2013, 21:55:25 »
Если бы этот лифт был близко, фик бы и с ним, сходим лишний раз, а он находится за 30 км, каждый раз не наездишся. Может кто сталкивался с такой фигней?
Возьми отвези поставь туда другой БУАД который нормально работет, а тот который надо включать поставь недалеко от себя...
 
А кто сталкивался с ситуацией когда БУАД никаких признаков жизни не подаёт? Т.е. питание приходит, предохранители целые, а индикации рабочего состояния нету и УСНА соответственно тоже не включается. Может кто уже решал подобные проблемы, выручите - подскажите... А то в машинке, на коленках такой аппарат не особо поремонтируешь)))
Я сталкивался когда случайно наступили на провод от УСНЫ и закоротили его на землю, БУАД погас и всё. Но я отдал его в ремонт, а на его место поставил другой...

guest5918

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #385 : Март 25, 2013, 22:46:15 »
Целостность предохранителей не гарантия, что 220 в не потерялись на верхней плате фильтров.
Так что надо убедиться в наличии 220 в  на нижней плате.
До нижней платы доходит, по крайней мере до диодного моста точно. Диодный мост целый. Дальше не искал...
Я сталкивался когда случайно наступили на провод от УСНЫ и закоротили его на землю, БУАД погас и всё. Но я отдал его в ремонт, а на его место поставил другой...
У нас связист такой. Говорит - лучший ремонт это заменить на новое)))

guest5918

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #386 : Март 26, 2013, 18:46:09 »
В DD8 дырка. Есть у кого спецификация или схема? Скиньте пожалуйста в личку или на почту. От чего она стрельнуть могла? Было у кого подобное?

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3605
  • > Спасибо: 210
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #387 : Март 27, 2013, 11:06:29 »
DD8 это чип импульсного БП. Схемы толковой нет- не дают , только куски разрозненные.
По ней в личку.
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

guest3587

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #388 : Март 27, 2013, 13:42:15 »
В DD8 дырка. Есть у кого спецификация или схема? Скиньте пожалуйста в личку или на почту. От чего она стрельнуть могла? Было у кого подобное?
Выстреливают довольно часто в 90% случаев достаточно заменить микросхему (даташит есть в тернете)
Сейчас 2 шт БУАД-4-27 уже несколько дней возился так блоки питания не запустились пока отложил .Выходят из строя я думаю либо скачки напяжения либо время наработки деталей

guest5018

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #389 : Март 27, 2013, 21:33:10 »
В DD8 дырка. Есть у кого спецификация или схема? Скиньте пожалуйста в личку или на почту. От чего она стрельнуть могла? Было у кого подобное?
Кроме DD8 еще импульсный транс вылетает. У нас было уже такое раза три.