Автор Тема: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)  (Прочитано 301809 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest528

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #90 : Январь 31, 2008, 19:39:22 »
Ломтеву. Доколе мы будем перепрограммировать БУАД согласно письму.
А что, пружины ставят до сих пор?

Bulaev, докладаю с ноября -декабря БУАДы идут с новыми параметрами, а вот где Н.А. хранит лифты и откуда они, ты узнай. Вдруг ворованные. 

EVGnal

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #91 : Февраль 15, 2008, 21:33:42 »
Как то до вчерашнего дня не задумывался, а тут вчера пообщался с механиками с обслуги, понаблюдал за переборкой пускателей привода дверей и задумался. Тот кто обслуживал УЛ (ПУ-1) прекрасно осведомлён сколько проблем возникает по 56, 57 кодам, а теперь вспомним что БУАД подключается через теже контакты и напряжение практически такое же 24 В - так вот за 3 месяца работы 8-ми лифтов  (УЛ)-механики уже неоднократно перечистили контакты на включение БУАД. Всем давно известно качество отечественных пускателей, так почему бы не учесть уже накопленый опыт и не подключать БУАД напрямую через ПСК? Или через реле для ШУЛМ?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #92 : Февраль 16, 2008, 00:13:27 »
Как то до вчерашнего дня не задумывался....
1. Исключается возможность включения пускателей ОД-ЗД при
отсутствии цепей блокировки. (72 провод).
2.Наличие обратной связи вкл пускателей.
3.Универсальность станции управления.
« Последнее редактирование: Февраль 16, 2008, 18:13:38 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

EVGnal

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #93 : Февраль 16, 2008, 22:06:35 »
Как то до вчерашнего дня не задумывался....
1. Исключается возможность включения пускателей ОД-ЗД при
отсутствии цепей блокировки. (72 провод).
2.Наличие обратной связи вкл пускателей.
3.Универсальность станции управления.
Вот ещё бы качество пускателей было бы приличным - бедная обслуга...

guest1484

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #94 : Февраль 28, 2008, 14:46:24 »
 Подскажите пожалуйста, как работает БУАД со станцией УЛ. В ШУЛМах мы  программируем станцию для работы с ДУАДом. Есть ли такое в УЛ, ни разу не встречал такого в описании.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #95 : Февраль 28, 2008, 15:23:02 »
Для БУАД4 -25 я при программировании УЛ  ставлю контрольное время по дверям (А7)
на максимум (это 14 сек), поскольку по умолчанию 10 сек бывает не хватает.
Для БУАД2 если хватает временито программировать больше нечего.
А в БУАД4  есть эта функция.
В ШУЛМе это П4-С5 (наличие БУАД) как я понимаю выполняет ту же функцию.
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2008, 15:28:06 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

EVGnal

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #96 : Февраль 28, 2008, 15:44:36 »
Повеселился сегодня от души: при включении ОД Буад 4-24 сбрасывался на 0 и пускатель сразу отпадал, при нескольких попытках Буад опадал в осадок по "длинна проёма вне допустимых пределов" - поменял БУАД - таже фигня... Оказалось что на клемнике двигателя отгорела одна фаза - а нет движение значит двери упёрлись и Буад корректировал проём... Вот такой сверх надёжный механизм, который даже обрыв двигателя не контролирует...

guest1484

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #97 : Февраль 28, 2008, 21:10:25 »
 В ШУЛМ при установкеП4-С5 в 0, при включении станция включает ЗД, чтобы сработал ВКЗ. При 1 этого не происходит. Есть ли такое в УЛ?

EVGnal

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #98 : Февраль 28, 2008, 21:19:30 »
 Ул сам включает ЗД без дополнительных настроек - при включении не видит ВКЗ и включает ЗД и всё ок...

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #99 : Февраль 28, 2008, 22:16:40 »
включает ЗД, чтобы сработал ВКЗ.
А где об этом написано, или чисто практически? ( К вопросу о качестве документации).
Уже задавал вопрос, но нет ответа, почему в режиме Ревизии не включается пускатель до появления ВКЗ?
Точнее он включается коротенько, но ВКЗ не появляется.
Это специально сделано ? Если да то зачем.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

EVGnal

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #100 : Февраль 28, 2008, 22:24:03 »
Сегодня только ковырялся с УЛ+БУАД 4-24.
Вот и помню что происходило ;D
Уже задавал вопрос, но нет ответа, почему в режиме Ревизии не включается пускатель до появления ВКЗ?
Точнее он включается коротенько, но ВКЗ не появляется.
Это специально сделано ? Если да то зачем.
Да в ревизии ему ВКЗ то и не надо, и без этого поедет или я что-то путаю? ;D
Честно говоря с УЛ вообще многое не поддаётся логическому объяснению...
« Последнее редактирование: Февраль 28, 2008, 22:57:07 от EVGnal »

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #101 : Февраль 28, 2008, 22:38:31 »
1. Речь идёт о ШУЛМ. И ВКЗ ему надо, иначе не едет.
2. УЛы с БУАДами были... давно.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest1484

  • Гость
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #102 : Февраль 29, 2008, 15:37:45 »
включает ЗД, чтобы сработал ВКЗ.
А где об этом написано, или чисто практически? ( К вопросу о качестве документации).

В руководстве по эксплуатации, которое идёт вместе со станцией, стр47
 В ревизии ЗД действительно срабатывает на 0,5 сек. что недостаточно для ВКЗ. В других режимах до появления ВКЗ. Причем ЗД включает даже при наличии ВКЗ.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #103 : Март 23, 2008, 22:25:31 »
 Ну вот,первый раз столкнулся с БУАД 4-25,и сразу ошибка ЕОС.Отсоединил двигатель - тоже самое.Есть подозрение,что монтажники его подключили до меня,и подали на входы ОД и ЗД фазу с пускателей.Как проверить?Двигатель АИР-80,звезда,380 В.БУАД был настроен под АИР-71.Настройки поменял под УЛ и АИР-80.Всё-равно при включении сразу ЕОС.
« Последнее редактирование: Март 23, 2008, 22:56:40 от Ustas »

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5347
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: БУАД-4-25.хх (БУАД-7)
« Ответ #104 : Март 23, 2008, 22:56:03 »
И опять про ошибку превышения тока.Отсоединил двигатель,а ошибку всё-равно лупит.Какое может быть превышение тока без нагрузки?Хоронить?
Частотник стал выдавать контроль тока  после трёх месяцев нормальной работы, "БУАДовцы" сказали проверить двигатель, если в норме - менять частотник.
« Последнее редактирование: Март 26, 2008, 08:49:42 от Oleg Aksenov »