Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #615 : Июнь 29, 2011, 22:14:23 »
self test всего лишь проводит проверку путем опроса физического подключения RS и сравнения с программными установками по адресам RS.
У GECB_I существует семь вариантов физического исполнения плат, определяются по Part Number (каталожному номеру) GBA26800LC1 - LC7.
Платы одинаковые, с соседним лифтом, по номеру?
Лифты одинаковые?
В паре или одиночные, этажность одна и та же?
Короче, заходите в Меню RSL и с 0000 строки и до конца переписываете в тетрадку все установленные адреса и пины соседнего рабочего лифта, включая инверсные 010, далее забиваете их на больной лифт.
После забивки, требуется провести обучение (если не выполнялось).

guest5029

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #616 : Июнь 29, 2011, 22:36:02 »
Параметры я уже перезаписывал и проверял все по несколько раз.
Лифты идентичные, одиночные, этажность одна!
Номера плат смогу сверить завтра, потом отпишу результаты сверки., спасибо за реагирование!

guest1150

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #617 : Июнь 30, 2011, 11:56:02 »
tunga19 - привет  Р.Ф. принял и ответный шлёт. Хотя сказал: "Звонок то лучше будет".
Андрей 163 - с тобой сложней, не вспомнил.
В понедельник он привез ТСВС на замену, все сменные м/с "переехали" без проблем. Также умерла RS вызова на верхнем эт. и там же стрелка. На кнопку поставили RS11 вместо оригинальной, со стрелкой такой фокус конечно не пройдет, но Р. пообещал подобрать походящий вариант.
Интересная фраза нашего б.б.: "А что, мы эти платы разве не отремонтируем?" ;D ;D

guest5029

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #618 : Июнь 30, 2011, 18:54:23 »
Сравнил я номера: на рабочей плате номер - GECB-EN GBA26800 LC6
                                на не рабочей - GECB-EN GBA26800 LC1
Это может как то влиять?
Вы знаете ответ, tunga19?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #619 : Июнь 30, 2011, 22:01:06 »
Tunga исину глаголит - пропишите 1100 входов и выходов -начиная с "0" и до 1100-го и будет вам счастье. Раз плата пустая-прописовать надо всё-и будьте внимательны к инверсиям сигналов.

guest18604

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #620 : Июль 01, 2011, 00:33:31 »
tunga19 - привет  Р.Ф. принял и ответный шлёт. Хотя сказал: "Звонок то лучше будет".
Андрей 163 - с тобой сложней, не вспомнил.
В понедельник он привез ТСВС на замену, все сменные м/с "переехали" без проблем. Также умерла RS вызова на верхнем эт. и там же стрелка. На кнопку поставили RS11 вместо оригинальной, со стрелкой такой фокус конечно не пройдет, но Р. пообещал подобрать походящий вариант.
Интересная фраза нашего б.б.: "А что, мы эти платы разве не отремонтируем?" ;D ;D
Большое спасибо!
К сожалению, старую симку куда-то задевал, не найду никак, если не трудно, пожалуйста отправьте номер мне в личку.
б.б. - большого босса?
Монокуляры большого мелкоскопа ему на оба глаза, пусть покопается, если заняться больше нечем.

guest18604

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #621 : Июль 01, 2011, 02:26:43 »
Сравнил я номера: на рабочей плате номер - GECB-EN GBA26800 LC6
                                на не рабочей - GECB-EN GBA26800 LC1
Это может как то влиять?
Вы знаете ответ, tunga19?
Возможно, не пробовал, не представилось случая.
Информация для размышления:
Дело в том, что Вам дали полную версию на аппаратном уровне (полностью распаянную).
GBA26800LC1 - полная версия - Высокопроизводительная версия с функцией предварительного открытия дверей и выравниванием (ADO/RLEV), функциями EPO, TUEV и тремя RSL-мастер каналами.
GBA26800LC6 - частично обрезанная (есть нераспаянные элементы) - (аналогична бывшей TCBC GDA26800KA2, КА5), без функции предварительного открытия дверей и выравнивания (ADO/RLEV), без функций EPO, TUEV и одним RSL-мастер каналом, быстродействующие предохранители F1 и F2.
Если лифты работают в паре (группа из двух) вероятно могут быть проблемы с конфигурацией, надо чесать репу и морщить мозг, дело в том, что на GBA26800 LC1 есть разъем для стояка вызовов группы P1G.
Не знаю, что Вы там забили по адресам, но она ругается, что видит живые RS-ки, но в программе они не забиты, надо в SelfTest листать список (обнаруженных RS, но незабитых в программе) до конца и переписать на бумажку. Может быть забить эти же адреса в линию группы, начинаются с I/O 3200.
Попутно еще раз проверить и сравнить установки "Installation Parameters".
Примерно как-то так.

guest4838

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #622 : Июль 18, 2011, 10:19:06 »
Добрый день.Мужики кто нибудь встречался с Otis "GEN-2"? Приближается сдача инспектору,хотелось бы проверить на данном лифте концевой верха ,низа,а так же посадку и снятие с ловителей.А так же подскажите на какие клеммы со жать пожарные концы и как задать лифту по программе пожарный этаж(1этаж).Может кто то поделиться информацией по данному лифту?
За ранее СПАСИБО!!!!!!!

guest4838

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #623 : Июль 23, 2011, 21:08:32 »
Забыл написать лифт без машинного помещения.

guest4940

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #624 : Июль 26, 2011, 19:03:42 »
корифеи ответьте, как вы подключали пожарку на GECB 2? схемы перелыл полностью не нашел я сигнала EFO, есть только EFK( ключ для перевозки пожарных подразделений)...

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #625 : Июль 26, 2011, 21:30:28 »
Ставлю ещё одну RS в панел и подключаю           с тем же адресом что и ключь на первом этаже-если лифт непожарный, то ключь на первый этаж не ставлю-использую RS из него.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #626 : Июль 26, 2011, 21:44:10 »
624-EFO на всех 222-х прописан на 61.1

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #627 : Июль 26, 2011, 21:47:18 »
Ставлю ещё одну RS в панел и подключаю           с тем же адресом
А ошибки паритета не лупит?

guest4940

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #628 : Июль 27, 2011, 20:15:56 »
Ставлю ещё одну RS в панел и подключаю           с тем же адресом что и ключь на первом этаже-если лифт непожарный, то ключь на первый этаж не ставлю-использую RS из него.

ну я так и думал, по другому все равно не никак. спасибо что прояснил :)

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #629 : Август 11, 2011, 20:14:01 »
Вот ещё одно интересное наблюдение - запустил 2 лифта 222-е с GECB2, было это месяца 2 назад- работали время от времени -проблем не доставляли, до сдачи как до шанхая, а тут вдруг бац один запищал в один прекрасный момент и работать отказался. Приехал , глянул-а он в режиме EFO стоит- взял RS11 из пожарного ключа, замкнул провода и поставил в панель- лифт заработал...  Но вот вопрос если контакт EFO(624) должен быть замкнут по программе, то как лифт работал до этого? И как собственно работает соседний? То есть получается что и адреса активируются только те сто появляются физически?