Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #345 : Февраль 16, 2010, 12:08:46 »
Доброго времени суток, совет ваш необходим, ситуация:пуск Gen2, станция CX (могу шибаться), но проблема в следующем- дверной оператор не пускает пройти дверям обучающий прогон, пишет- переключите TCI и всё, после этого двери ОТКРЫВАЮТСЯ и стоит. оператор DCSS5.
Что может быть?фазировка может влиять?
Заранее спасибо

guest3614

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #346 : Февраль 17, 2010, 18:54:07 »
Недостаточно данных:      TCI переключается в tsi при переключении в НР ? Проверь 691 IO  Затем проведи проверку интерфейса привода - Interface Check - должно быть Interface OK! Фишка в шкафу должна стоять в НР, Переключатель ЕRO тоже в НОРМ, а на кабине в INS.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #347 : Февраль 17, 2010, 19:10:50 »
 Вчера тоже с такой байдой столкнулся на 220-м.На разъёме DMB просто были перепутаны местами провода DOS и +24В,и ST-3 и REV.

guest3614

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #348 : Февраль 17, 2010, 19:44:43 »
Кабель  DMB на привод - сплошной головняк. Редкий лифт обходится без косяков, поэтому всегда перед обучением привода делаю проверку интерфейса. Часто если пишет "NO RESPONCE" смотри провод DOS - он отвечает за прохождение теста.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #349 : Февраль 17, 2010, 20:28:41 »
Да всё просто CX - это comfort, в 100% случаев TCI с завода прописан не на тот адрес! А вообще я например никогда не проверял интерфейс - я смотрю состояние ST1, ST2, ST3 - И Вобщем-то этого достаточно....
« Последнее редактирование: Февраль 17, 2010, 22:58:25 от Наладчик »

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #350 : Февраль 17, 2010, 23:28:33 »
 Я вот читаю все темы про ОТИСы,и не могу понять.Ещё ни одного лифта с непрописанными,или с неправильно прописанными адресами не встречал.
 Такое впечатление,что на экспорт - Москва старается,а для своих - "и так сойдёт".

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #351 : Февраль 17, 2010, 23:38:06 »
Чтобы всё правильно было прописано в петерцах-это где-то 20 % В GEN всё правильно , кроме TCI на Comfort. Единственные случаи ошибок на GEN это проходные кабины - они RDOB и RDCL прописывают на адреса, которые должны быть во втором приказном, а его нет....

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #352 : Февраль 17, 2010, 23:39:37 »
Такое впечатление,что на экспорт - Москва старается,а для своих - "и так сойдёт".
Не так сойдёт, а надо сделать максимум ошибок чтобы не разобравшись обратились за помощью ...

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #353 : Февраль 17, 2010, 23:50:44 »
 Похоже на то.Слишком много самоучек развелось,запускающих ОТИСы.Вот только потом ремонт плат дороже обходится,чем наши услуги.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #354 : Февраль 17, 2010, 23:57:33 »
ой не говори, тут сталкнулся на халтуре с наладчиком который 10 лет не работал с отис, но так не хотел уступать мне этот объект, даже понимая что он разворован дальше некуда и не имея схем, документации и кучи проводов он их не запустит.... Предлагал денег за доку, пришлось объяснять что деньги получаю за работу, а не от торговли докой :) Застолдбил за собой 2 лифта, но при условии что лифт работал в ревизии до кражи MCB3, он его в ревизию запускал часов 6 наверно ...

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #355 : Февраль 18, 2010, 00:03:57 »
Похоже на то.Слишком много самоучек развелось,запускающих ОТИСы.Вот только потом ремонт плат дороже обходится,чем наши услуги.

ага довести до ума такие лифты по времени уходит больше чем запустить с нуля... Просто когда запускаешь, то работаешь  по программе, что за чем и как проверяется. А тут устанил одно, потом второе обнаружил и т.д. Пару раз взялся доделывать - теперь буду сходу выставлять стоимость доделки= стоимости запуска целиком....

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #356 : Февраль 18, 2010, 00:10:53 »
 У меня такой "полуналадчик" умудрился впереть НЗ-контакт контроля температуры тормозного резистора на DC+ и DC-. Частотник сделал "бабах".Но они же на этом не успокоились.Полезли в частотник,увидели,что там выгорели резисторы.Перепаяли.Но вот сопротивление их перед пайкой не додумались померять.Два резистора были нужного номинала,а третий - такоже номинала,но только не в килоОмах,а в Омах.Опять "бабах",но только уже намного глубже.
 Бог им в помощь.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #357 : Февраль 18, 2010, 00:22:14 »
Такое впечатление,что на экспорт - Москва старается,а для своих - "и так сойдёт".

Кстати только сегодня парили мне мозг вопросом - 4 лифта в группе, а сколько вызывов, обнаружилось 2 разъёма 1Н, но на лифтах с одной стороны холла. Как проект составляли что 2 ряда кнопок получились с одной стороны?  С учётом того что все номера и установочные чертежи соблюдены.

guest2926

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #358 : Февраль 18, 2010, 10:36:25 »
Такое впечатление,что на экспорт - Москва старается,а для своих - "и так сойдёт".
Не так сойдёт, а надо сделать максимум ошибок чтобы не разобравшись обратились за помощью ...
Да просто разбежалась команда, которая собирала и систематизировала данные по различным "казусам" и плотно работала по ним с заводом.
И завод довольно быстро все это убирал.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #359 : Февраль 18, 2010, 10:37:08 »
Похоже на то.Слишком много самоучек развелось,запускающих ОТИСы.Вот только потом ремонт плат дороже обходится,чем наши услуги.
Ну, вообще-то процентов 80 наладчиков, пускающих ОТИСы - самоучки. Мало, кто может похвастаться корочкой из учебного центра. :) Да и не только ОТИСы, всё остальное тоже пускается впервые практически методом тыка(по инструкции, а потом, если чего-то не срастаеся, то по интуиции ;D)