Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #375 : Февраль 27, 2010, 14:44:07 »
 Да,скан конечно страшненький.Ищите,какой блок-контакт не даёт 24В на вход DBD.


guest2892

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #376 : Февраль 27, 2010, 14:54:30 »
На ошибки:
MC:   Auto-EncAdj
1                   R=0

MC:   EncAdj   err
1                   R=0

MC:   EncAdj   err
1                   R=0
пока обращать внимание не надо. Это результат дерганья на аккуме. Сейчас главное пустить его от ERO, для этого нужен DBD сигнал. Когда с ним будет всё ОК, тога уже нужно будет сделать автообучение энкодера. Цепь безопастности и двери должны быть собраны, обучение можно сделать от прибора, а можно просто переключить ERO в NORM и он сам обучится и пойдет на коррекцию.

guest2273

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #377 : Февраль 27, 2010, 14:59:26 »
Ух, а вот до SW и не дотянулись  :'(  - ещё метра полтора :o >:( ;D
 т.е без даного сигнала он Sutdown и ни каких дальнейших шагов.
Цитировать
Это результат дерганья на аккуме
Спасибо  Андрей 163 а я уже догадки необоснованые начал строить :-[
Спасибо Ustas - завтра отпишу.

guest2892

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #378 : Февраль 27, 2010, 15:04:05 »
Да, там на SW боковой доп контакт есть. Ну если не дотянулись, можно пока его коротнуть, а потом, когда будет доступ, можно и его посмотреть.

guest2273

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #379 : Февраль 27, 2010, 15:11:31 »
очень надеюсь что дело именно в этом, ну накрайняк провода разъёмы, сфотаю завтра как там мост припи....ли - первое что нашли в контролере  отвалившийся от моста диод на BR :o - проверили всё не пробитое и не оборванное  :)

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #380 : Февраль 27, 2010, 19:42:32 »
так в MCB сигнал DBD меленькими? если да , то коротите -его подав с BY прямо на MCB, потом лифт в НР чтобы энкодер откалибровался (сам растормозится и будет дёргаться и сам остановится - дальше уж отгоняете от ERO и копаете :)

guest2273

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #381 : Февраль 28, 2010, 09:28:31 »
Цитировать
так в MCB сигнал DBD меленькими?
Контакт на BR (туда-сюда >:(, в з. состоянии) - в первый раз DBD был активный, он и дёрнулся разок... а затем стал маленьким :D
Цитировать
-его подав с BY прямо на MCB
так и поступили - поехал
Цитировать
Ищите,какой блок-контакт не даёт 24В на вход DBD.
как говорится - в самую дырочку! Норм. замкнутый к-кт на BR,
Причино-следственные связи и вредные домыслы ввели в заблуждение, сюда полезли в первую очередь  ???

А вот прип......ный диод  >:(

... :) даже лямбда заработала (линейка была чутка задрана) ;D
Спасибо вам, девочки довольны ;) - они там на этом грузо-пассажире тележки с химией возят.

guest2892

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #382 : Февраль 28, 2010, 15:36:12 »
Прикольный подарок на день рождения :D
С Днем рождения!!!

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #383 : Февраль 28, 2010, 17:25:56 »
 Прикольно.Действительно,с Днюхой!
 У меня сразу какие-то мысли про 29-е февраля появились.Но - повезло человеку.

guest2372

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #384 : Март 04, 2010, 16:41:43 »
Плата TCB Gen2, ошибка SE-fault,появляющаяся периодически. Предварительное открытие отключено. Где поставить перемычку для исключения контактов реле LVC в цепи сигнала SE?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #385 : Март 04, 2010, 19:33:45 »
реле 1 LV и 2 LV- внизу них 2 переключателя-оба на OFF.

guest2372

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #386 : Март 04, 2010, 20:25:38 »
реле 1 LV и 2 LV- внизу них 2 переключателя-оба на OFF.
Спасибо!
А решит ли это проблему? Я так понимаю плохой контакт в тех реле,что стоят на плате TCB? или после отключения 1LV и 2 LV они тоже перестанут включаться и это поможет?

guest2892

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #387 : Март 04, 2010, 21:28:54 »
реле 1 LV и 2 LV- внизу них 2 переключателя-оба на OFF.
И отключить RLV и ADO в установочных.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #388 : Март 04, 2010, 23:50:14 »
В параметрах я так понял уже отключено всё, решит-так как реле перестанут щёлкать...

guest2372

  • Гость
Re: OTIS - Проблемы с GEN 2
« Ответ #389 : Март 15, 2010, 13:11:50 »
Не все так просто. Реле дощёлкались до того, что у одного отвалился контакт и болтается внутри корпуса. На плате есть ещё переключатель LVC - его то куда ставить на ON или на OFF?
Интересно знать можно ли тупо поставить перемычку в плате на сигнал SE? И будет ли после этого лифт работать?