Здравствуйте, уважаемые форумчане! К нам на обслуживание пришло 4 ARCODE. Монтаж делали турецкие монтажники, которые не говорили ни на русском ни на английском. В результате "Охрана шахты" не была подключена, а московский инженерный центр всё это подписал. Но через год нам прийдётся предъявлять эти лифты для повторного обследования нашим местным инженерным центрам и они не допустят их к обслуживанию без "охраны шахты". Просьба, скиньте пожалуйста, схему подключения "охраны шахты". liftcity.engineer@mail.ru
Добрый день! Сегодня при подключении этажных вызовов возникла проблема - на дисплеях не отображается никакой информации. При обновлении платы вроде бы определяются как "BC7seg", но в инструментах на шине Can не отображаются, при обучении информация не отображается, на нажатие никак не реагируют, горит только подсветка кнопки. Плата Genemek avox ac-dsv pc-458.
Я так понимаю мне в - (P0024) Вызовы -> Тип управления вызовами
Попутно как определить 10 вызывной аппарат, сверху, снизу . при прошивке пишет номер, на самих аппаратах номеров нет....
1. Контакт охраны шахты подключается на программируемый вход этажного контроллера. Каждый контакт на каждом этаже на свой контроллер. Входу присваивается функция охраны шахты, выставляется номер соответствующего этажа.