Автор Тема: ARKEL ARCODE  (Прочитано 140603 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest17520

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #225 : Май 04, 2021, 11:09:37 »
А причем здесь Аркод?Открывание дверей вручную зависит только от конструктивных особенностей привода дверей.В ТО разложилась отводка, команды удержания ввиду отсутствия блокировки- нет.

все дверные  приводы которые мне попадаются когда они закрыты и забрать сигнал закрыть удерживают дальше двери.

guest19582

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #226 : Май 05, 2021, 10:38:31 »
по программированию и других аспектах все отлично ,старые версии не проверял разве где-то буду на лифтах то посмотрю только эти:

20090263
20100962
21011460

Удалено цитирование предыдущего сообщения.
так что в итоге , откатили прошивку и все пошло? у меня похожая ситуация иногда бывает . правда очень редко

guest17520

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #227 : Май 15, 2021, 15:50:55 »
На системах акроде таких проблем нет, а на системах МОТ есть и на старых прошивках 20 года тоже.

guest17520

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #228 : Июнь 11, 2021, 21:51:34 »
забыл еще упомянуть что это выбивает только на типах son cos1 + sin cos 2048!

guest21055

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #229 : Июнь 16, 2021, 11:18:21 »
Добрый день.
Нужна помощь в обучении плат вызова.
Система управления пришла с платой для вызовов MSP-16. Теперь необходимо сделать вызовы вверх и вниз, для этого были закуплены платы   BC-BUT.
 Подключил все платы BC-BUT.
Обновил прошивку всех плат.
Приехал на этаж, зашёл в меню изучения этажных плат, зажал кнопку на этаже. Запоминание платы не происходит.
Может где-то есть переключатель между BC-BUT  и  MSP-16?

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #230 : Июнь 16, 2021, 11:57:45 »
И Вам добрый.
Переключателя между BC-BUT  и  MSP-16 нет.
1. Сколько остановок? Количество плат BC-BUT соответствует количеству остановок?
2. При перепрошивке ARCODE все платы BC-BUT увидел?
3. Сброс этажных вызовов перед обучением делали?
Техническая поддержка по продукции ARKEL

guest21055

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #231 : Июнь 16, 2021, 12:31:34 »
1
12 этажей и 12плат
2
Все платы увидел и прошил
3
Пытался сделать, при нажатии и удержании кнопки нет никакой реакции.
Эти платы на другом лифте прописываются и удалятся.

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #232 : Июнь 16, 2021, 12:38:20 »
Написал в личку.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

Оффлайн Putnik

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1155
  • > Спасибо: 106
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #233 : Июнь 27, 2021, 21:29:51 »
Здравствуйте коллеги. Впервые в жизни столкнулся с ARCODE, запустил в монтажном режиме двигатель работает всё хорошо, только останавливается колом, без замедления. Разгон плавный а остановка колом. Можно ли сделать плавную остановку ? Спасибо.

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #234 : Июнь 28, 2021, 12:48:35 »
Добрый день. Читаем внимательно руководство по быстрому запуску. Останавливаем нажатием на противоположную по ходу движения кнопку на пульте инспекции.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

спасибо

Putnik

guest19582

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #235 : Июнь 28, 2021, 14:18:56 »
Иногда резкое отпускание кнопки низ/верх с пульта ревизии провоцирует 16  ошибку.

Оффлайн vakhter

  • Модератор раздела
  • интересующийся
  • *****
  • Сообщений: 180
  • > Спасибо: 39
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #236 : Июнь 28, 2021, 14:22:02 »
Совершенно верно. Лишний стресс для IGBT. Останавливаемся только с помощью второй кнопки.
Техническая поддержка по продукции ARKEL

guest21154

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #237 : Июль 08, 2021, 05:53:28 »
Всем привет! Может кто подскажет. Лифт Arcode. Чуть больше года как поставили. Стал часто выдавать ошибку 29 в подвале. Лифт больничный с блокировкой. Постоит на блокировке и выдает ошибку. Заранее спасибо!

guest21192

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #238 : Июль 16, 2021, 18:00:31 »
Лифт Has, станция Arcode. Двигатель асинхронник с энкодером. Запускаю в монтажный режим, адаптация двигателя сделана, блокировки все собираются, сигналы движение вверх и вниз на Arcode приходят, двигатель не вращается. При нажатии на кнопку вверх или вниз ток сначала 14 А, потом уменьшается до 4 А, скорость вращения задаётся, а вращение не происходит (тормоза проверены). Устанавливал несколько прошивок, ничего не помогает. Скачивал параметры с работающего лифта, тоже самое не вращается. Пробовал запустить без энкодера (открытый контур) тоже самое. Чуть дернется и все. Помогите пожалуйста советом.

Отредактировано, п.4.9.

guest21154

  • Гость
Re: ARKEL ARCODE
« Ответ #239 : Июль 16, 2021, 18:53:02 »
Всем привет! Может кто подскажет. Лифт Arcode. Чуть больше года как поставили. Стал часто выдавать ошибку 29 в подвале. Лифт больничный с блокировкой. Постоит на блокировке и выдает ошибку. Заранее спасибо!
Всё,спасибо,вопрос решён! Отдельное спасибо представителю фирмы ARKEL Ивану Павлову за грамотное консультирование и сопровождение! Быстро связался и грамотно все объяснил! Большой плюс компании за такую техподдержку!