Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #480 : Декабрь 29, 2023, 13:42:40 »
Тюнинг не запускаеться, даже не успевают включаться пускатели, ошибку сейчас не припомню. При попытки движения с кнопок ревизии или попытки уйти на коррекцию в нормальной работе выдает ошибку Е16-012, ошибка управления током. Если же отключить проверку по току, выдает ошибку по энкодеру Е20-02, ну это понятно, двигатель не вращается поэтому и ошибка. При ручном вращении угол энкодера изменяеться, т.е. вроде как энкодер рабочий.

Ошибку Е16-012 выдает рабочий лифт, если откинуть концы с двигателя. Выходит что проблема в самом ПЧ.  :-\

Автоматическое объединение сообщений.

Фозил Турдиев, для начала нужно проверить сработку датчика ДТО, считает ли этажи? Правильно ли расположен шунт ДТО, доходит ли сигнал в станцию, уходит ли лифт на замедление, правильно ли забиты скорости, кол-во этажей.
Ошибка Е41, разрыв цепи безопасности, у вас получается переподьем, если буфера гидравлические на них тоже могут срабатывать концевики...

guest24116

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #481 : Декабрь 31, 2023, 12:05:05 »
Спасибо за помощь. Разобрался. Параметр F6-52 bit6 =0  ставил. Запустил на норму

guest21405

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #482 : Январь 26, 2024, 16:34:23 »
Здравствуй. Тут одна проблема лифт найс 3000 в две три недели один раз едет на 2ой этаж открывает двери закрывает и стоит на месте 2ой этаж отключен там дверей шахты нет. Почему он туда едет? Как исправить помогитекто знает. Спасибо.

guest4206

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #483 : Январь 29, 2024, 08:44:56 »
Информации противоречивая и ее не достаточно: странно, как лифт может открыть/закрыть дверь на 2 этаже в отсутствие ДШ? (хотя удивляться чему либо на лифтах уже отучился).
1. Установлен ли шунт 2 этажа?
2. Есть ли кнопка вызова на 2 этаже?
3. Установлена ли ДШ на 2 этаже?
4. Нумерация остановок учитывает ли проездной 2-й этаж?
5. Одиночное/парное управление?

guest21405

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #484 : Февраль 01, 2024, 07:39:22 »
1. Шунт устоновлен
2и3. Кнопки и дверей шахты нет дверь замурована а сам кабель от кнопки в шахте.
4. Нумерация учитывается.
5. Одиночное управление.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.

guest20510

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #485 : Март 11, 2024, 19:29:39 »
Добрый  вечер. Прошу помочь. Есть лифт FUDJI NICE3000-W - err96 что обозначает?

guest18520

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #486 : Апрель 12, 2024, 07:52:40 »
Доброго времени суток. Лифт NICE 3000 new скажите пожалуйста как победить ошибку 57? Суб код 103

guest4206

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #487 : Апрель 18, 2024, 16:24:22 »
Ремонт или замена: "Err 57 Неисправность последовательного канала передачи данных SPI. Субкод 103 Плата MCB не соответствует приводу переменного тока. Свяжитесь с поставщиком или заводом."

спасибо

kosmos8543

guest23938

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #488 : Май 03, 2024, 08:49:25 »
Доброго времени суток. Лифт NICE 3000 new скажите пожалуйста как победить ошибку 57? Суб код 103

Err57 Ошибка связи SPI
101, 102: неисправность
связи SPI, с помощью связи
DSP в течение 2 с не
получены точные данные.
101-102: проверить
подключение панели
управления и платы привода.
5A
103: материнская плата
спец.устройства не
совместима с нижним
слоем.
103: Сообщить о проблеме
ведущему менеджеру/инженеру
завода-изготовителя.

спасибо

kosmos8543

guest24461

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #489 : Июнь 18, 2024, 11:21:20 »
Доброе утро. Лифт SJEC контрол. Nice 3000 new. Помогите с обяснением функции F5-44. Mail- grigi_82@mail.ru

guest25152

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #490 : Июль 27, 2024, 13:00:39 »
 ::)Доброго дня, лифт sjec с300 28 остановок, найс 3000, ошибка 58. В инструкции нет описания, помогите пожалуйста, уже не знаем что делать. Заранее  благодарю.

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1299
  • > Спасибо: 374
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #491 : Июль 27, 2024, 14:14:28 »
Цитировать
Err58. Ошибка позиции предохранителя. 101: верхний и нижний выключатели принудительного замедления скорости одновременно отключены; 102: обратная связь верхнего и нижнего концевых выключателей отключена.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest25105

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #492 : Август 11, 2024, 04:02:02 »
Всем привет, можете пожалуйста поделится программой NEMS v2.4

guest13033

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #493 : Март 31, 2025, 23:09:44 »
Всем доброго времени суток! Подскажите пожалуйста, как правильно должны располагаться коррекционные датчики при наличии «короткого» этажа и проходной кабины? Станция Nice3000 с лифтом sjec. Какие параметры отвечают за настройку лифта с «коротким» этажом и проходной кабиной?

guest8512

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #494 : Май 05, 2025, 13:51:41 »
Всем доброго дня.Лифт nice3000- ошибка err30, люди застревают немного не доезжая до ТО(вошел в отводки и все встал),перезапускаешь- и снова ездит нормально пару дней. Что и где искать  подскажите. В основном на первом этаже