Автор Тема: SJEC. Контроллер NICE 3000  (Прочитано 143631 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest23836

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #450 : Июль 04, 2023, 04:08:05 »
Все датчики подключённые к этой плате работают. Так же работает и кнопка "стоп" на пульте ревизии. Пробовал с шунтированием ДШ и в нормальной работе, пробовал оставлять ревизию на кабине и пульте в приямке, пробовал ревизию на станции управления и в приямке при любых вариантах результата нет

guest4206

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #451 : Июль 06, 2023, 08:55:20 »
Кнопки ревизии приямка и крыши кабины напрямую подсоединены к MCB или по CAN-шине? Установите для входа MCB, к которому подключен проводом сигнал "Инспекция", параметр F5-XX=27 (XX - номер входа сигнала "Инспекция" на MCB), если используется CAN-шина сигналов "Инспекция" с других мест лифта (крыша кабины). Так же возможно стоит приоритет постов "Инспекция" Шкаф управления - крыша кабины - приямок (по схеме надо смотреть).
 

guest4194

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #452 : Июль 26, 2023, 16:48:26 »
Всем здравствуйте. Новые nice3000 парник, грузовой и пассажирский. На пассажирском на табло которое на первом этаже горит номер этажа 16, пассажирский на 16, грузовой внизу, и надпись full. При этом вызов на 16 этаже фиксируется, но пассажир дверь не открывает и грузовой не едет. До этого работали месяц нормально. На станции пассажира никаких аварий нет. Куда копать?

Автоматическое объединение сообщений.

Вопрос снят, неисправное грузовзвешивающее устройство.

guest23938

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #453 : Август 02, 2023, 11:27:28 »
Доброго всем дня. Nice 3000 при подключении сервис тула просит пин код. Впервые с этим столкнулся. Что делать?

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1299
  • > Спасибо: 374
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #454 : Август 02, 2023, 13:53:32 »
Что делать? ПИН-код ввести. 01234 или 12345 по умолчанию, не помню точно.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо

АлександрОмск

guest23938

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #455 : Август 02, 2023, 14:19:40 »
Я попробую, но дело в том, что лифты ездили нормально, а потом стали просить пароль.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.

guest4206

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #456 : Август 03, 2023, 08:14:18 »
Связи между "нормально ездил" и "просит пароль" нет.
Стал просить пароль - это значит кто-то включил данную функцию, чтобы "всякий смертный" не залезал в настройки. Если нормально ездил, то и пароль не нужен. Для тех. обслуживания и обучения лифта пароль не требуется, так как не требуется изменять настройки лифта (параметры).

Автоматическое объединение сообщений.

ra9ust, Если на табло горит "full" (полная загрузка/перегруз), то разбирайся с датчиками ГВУ.

спасибо

АлександрОмск

guest4194

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #457 : Август 09, 2023, 08:41:54 »
Всем здравствуйте. Механик не смог найти неисправный геркон на охрану шахты, все проверил и вроде исправны. И отсюда вопрос: как-то можно проверить их состояние из F5-35 ? Если можно то кратко какие действия?
И вообще есть способ проверить все эти выключатели охраны шахты из машинки?

guest4206

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #458 : Август 14, 2023, 10:52:01 »
F5-35 не поможет.

guest4194

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #459 : Август 14, 2023, 11:16:43 »
5-35 действительно не отображает их, в итоге на трёх этажах были заменены герконы, то залипшие то плохой контакт, качество совсем.

guest23938

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #460 : Август 21, 2023, 14:15:01 »
Монарх пишет 888. Я первый раз такое вижу. Подскажите, что ему надо?)

guest10660

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #461 : Август 22, 2023, 07:19:49 »
Лифт SJEC, с пч NICE3000new. Собрана схема для движения в режиме ревизии. Параметр F3-11( скорость ревизии) стоит 0.25, но лифт движется со скоростью 0.1. Изменение параметра никак не влияет на работу, есть еще параметр со значением скорости 0.1, но его изменение тоже ничего не дает. Как изменить скорость и почему она не меняется в параметре F3-11? Лифт на монтаже, адаптацию двигатель прошел. Может нехватает сигналов каких-то, от датчиков замедления....? Но вроде по индикаторам на плате все в норме, горят только - режим ревизии, обратная свзяь с торомозом, термо датчик двигателя, обратная связь с двигателем....

guest17310

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #462 : Август 22, 2023, 13:03:09 »
Добрый день. Есть пассажирский лифт 1000кг, 8 ост. Контроллер Nice 3000. Выдает Er 94 подкод 104. В документации такой ошибки нет. Пока разобрался, что как-то связано с вызовными постами. Может быть кто-либо сталкивался с таким.

guest4206

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #463 : Август 22, 2023, 15:23:30 »
viktor476, проверь датчики шахты

спасибо

viktor476

guest2901

  • Гость
Re: SJEC. Контроллер NICE 3000
« Ответ #464 : Август 25, 2023, 17:01:10 »
Добрый день. Есть пассажирский лифт 1000кг, 8 ост. Контроллер Nice 3000. Выдает Er 94 подкод 104. В документации такой ошибки нет. Пока разобрался, что как-то связано с вызовными постами. Может быть кто-либо сталкивался с таким.
Вам проще сделать запрос производителю конкретно вашего лифта, т.к. найс, пожалуй самая популярная и распространённая система управления, многие производители кроят прошивку под себя так, как захотят. Доходит до того, что плата главного контроллера одного производителя, не подходит к частотнику того же самого найс, но от другого производителя лифтов и необходима перепрошивка.