только он орет постоянно и горят либо мигают по переменно два свето диода на устройстве "Капель" как это исправить или как его вообще отключить? Помогите пожалуйста!
Руководство не пробовали почитать ?
Станция ШУЛМ выдает ошибку 67 "Размыкание контакта фотореверса (при его нахождении в цепи SC13, RET4 ) более, чем 1 мин. На кабине установлено устройство "Капель-2Л. ............ как его вообще отключить? ...
Станция ШУЛМ выдает ошибку 67 "Размыкание контакта фотореверса (при его нахождении в цепи SC13, RET4 )
Диод в матрицу 288-297
Цитата: Morenacs от Май 25, 2012, 19:42:04 Диод в матрицу 288-297Не надо так. Просто надо устранять неисправность, а не затыкать навсегда!
Что с "капелью" творится - мне отсюда не видно , а фотореверс затыкается перемычкой на кабинном клеммнике 350-299.http://www.naladchik2006.ru/viewtopic.php?f=25&t=1572 Надеюсь, такая шпора поможет Вам.