Автор Тема: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться  (Прочитано 791295 раз)

0 Пользователей и 6 Гостей просматривают эту тему.

guest5229

  • Гость
Lift-man, ШУЛМ считает этажи в НР по аппаратным или программным шунтам ДЗ, точки ТО пересчитывает только при калибровочном рейсе. Озвученная Brodqga`ой проблема имеет места быть, чем выше этажность здания, тем более явной становится проблема. Лечения на 100 % нет-повторная калибровка шахты с аккуратным выставлением датчика на ОС и его очисткой от стружки, шкивы ЩЛЗ имеют свойство быстро изнашиваться-меняется диаметр и путь. проходимый канатом ОС, обеспечить наличие стабильной полочки не менее 4-5 секунд на скорости дотягивания. В целом помогает, но после первых жалоб жильцов-процедуру повторить. С приводами ABB имеет место распрямление рампы торможения при почти полной загрузке кабины, с помощью Андрея Хитро из Сибоком провел множество дополнительных регулировок, но на 100% эффект не пропал и на этажности 27 этажей это здорово напрягает жильцов. Это по опыту эксплуатации почти 150 лифтов ШУЛМ с 2009 по 2019 г. выпуска.

спасибо

Мишаня, Brodqga, hugo_boss_m

guest3352

  • Гость
прошу прощения за молчание. да лифт без шунтов, если виртуальные шунты(ПНЗ  Г3) выставить соизмеримые с расстоянием между ТО , то лифт просто перестаёт считать или пропускать остановки, и как следствие после 8 ми потерь 79 ошибка.лечится уменьшением (ПНЗ  Г3)и настройкой ЧП с обеспечением надлежащего замедления, полочки  ... В нашем случае потерь местоположения нет, этажи считает верно,но уходит этажом выше отрабатывает его и возвращается на этаж назначения. повторюсь 79 ошибки нет. будем пробовать совет от ampelos, спасибо.

Оффлайн SkOi

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 289
  • > Спасибо: 0
Подскажите пжл номиналы R-C цепочек на пускатели гп и дверей

guest5870

  • Гость
0,22 мкф 220 ом на пускатели главного привода

спасибо

SkOi

guest9571

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1654 : Август 19, 2020, 21:07:00 »
Просветите по ПКЛ-32 версия LW3.1.9.P - что это за прошивка? Выдает с ней аварию шахты . Если поставить LW5.0.2 то плата работает хорошо и авариии шахты не выдает.

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1655 : Август 20, 2020, 09:04:30 »
версии 3.х.х.х - это только для ПКЛ-32 с ПЗУ 256К , самых старых пкл-32

guest6577

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1656 : Август 31, 2020, 15:26:10 »
Подскажите, как подают сигналы ОТКРЫТЬ и ЗАКРЫТЬ станции ШУЛМ и ШУЛК. Импульсом или удерживают сигнал до полного закрытия/открытия ?

guest14581

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1657 : Август 31, 2020, 16:54:15 »
Удерживают сигнал.

спасибо

nppmagnus

guest4194

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1658 : Октябрь 15, 2020, 17:36:00 »
Здравствуйте. Кто подскажет,по приходу на этаж происходит пересброс платы ПКЛ-32,шкаф ШУЛМ, и при этом почему-то отключает обь по уксл, на других лифтах лифт просто уходит на первый этаж определяться,но обью не отключается, почему происходит отключение обью по уксл?

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1659 : Октябрь 15, 2020, 20:31:25 »
Это вообще то в тему диспетчеризации....
Смотрите настройки NVRAM ЛБоби. Возможно установлено отключение при пропадании данных последовательного порта.

Ну а пересброс ПКЛ лечить надо... фильтры проверить для начала на пускателях.

guest4194

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1660 : Октябрь 15, 2020, 20:45:41 »
Лифтовой блок заменен на другой с другого лифта где проблем таких не было, рц цепочки стоят на всех пускателях и исправны. Пересбросы не так часты,но вот почему началось отключение блока по уксл,вот это то и непонятно,лифту несколько лет, началось два дня назад.

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1661 : Октябрь 16, 2020, 10:44:08 »
У вас есть компьютер в системе ОБЬ?

guest4194

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1662 : Октябрь 16, 2020, 11:03:43 »
Компьютер есть у операторов, в общем пересброс был из-за внутреннего обрыва в конденсаторе рц-цепочки пускателя верха , сбросы похоже прекратились. Но вот почему шло отключение по уксл-непонятно.

guest111

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1663 : Октябрь 16, 2020, 14:18:01 »
Ну раз есть компьютер то вы можете посмотреть журнал, выяснить от какой ошибки шло отключение и просмотреть настройки NVRAM блока. Все это элементарно делается с компа.

guest10841

  • Гость
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« Ответ #1664 : Ноябрь 05, 2020, 16:21:21 »
Вопрос к знатокам электроники. Можно ли в станции ШУЛМ-К3 (ном.ток 25А) заменить пускатели на аналогичные, но на ток 40А? Как на это отреагирует плата ключей?