« Ответ #165 : Март 04, 2014, 15:18:53 »
Так хоть приблизительно напишите что и где менять.По графику скорости перебрали все 25 параметры и 28.02 и 28.03 да еще и 35 и 80.09 как написано в книге.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #166 : Март 04, 2014, 15:22:06 »
Сначала:
20.05 - 28А;
99.07 - 380В и проведите новый тест.
Посмотрите пар. 25.02 и напишите...
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest8735

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #167 : Март 04, 2014, 15:25:30 »
На счет 2017 точно не помню,помню что связано с обрывом фаз.И вроде бы отключили 46.06.Книги нет под рукой.

Хорошо попробуем.Потом отпишусь.Скажите завтра вы приблизительно во сколько будете на сайте по Москве?

Объединены сообщения подряд

guest8735

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #168 : Март 05, 2014, 06:23:26 »
На счёт 2017 я писал,это не верно,я ошибся.У нас выскакивала 0016.Я убрал 46.04.

guest8735

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #169 : Март 05, 2014, 07:44:33 »
20.01=1553
20.02=-1553
20.05=28
20.06=300
20.07=-300
22.02=12
25.81=0.8
25.82=0.8
25.84=0.8
25.85=0.3
25.86=1
25.87=0.4
25.88=0.4
25.91=1
25.92=1.5
25.93=1.5
25.94=0.8
25.95=0.4
25.96=0.4
25.99=0.1
28.02=20
28.03=0.5
28.12=113
28.13=28
28.14=1
28.15=1
35.03=0.12
35.04=0.01
35.05=30
40.03=100
48.05=21
80.01=1.6
80.02=24
80.03=520
80.04=1
80.09=0.10
80.13=0.3
80.14=0.15
80.16=0.05
80.22=1
82.10=0.5
83.03=25
83.04=3
99.04=АМ
99.05=дтс
99.06=16.8
99.07=380
99.08=50
99.09=1412
99.10=7.5
99.11=0.75
99.12=50.722
Установили 99.07=380,20.05=28,25.02=1410.
Вот что получилось после ввода параметров и после прогона.
Поэтажный разьезд,проскакивает дто.Через этаж,останавливается в дто.Шунт дто у нас 170 мм(у вас там не написано про это).Как бы надо менять 80.09.Там написано всё про УКЛ.

guest8735

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #170 : Март 05, 2014, 07:46:19 »
Да ещё замедление от импульсного датчика.

guest8735

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #171 : Март 05, 2014, 09:56:59 »
Победа!!!Уменьшили ускорение по вашему графику и всё заработало.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #172 : Март 05, 2014, 14:55:34 »
Здравствуйте, Алексей Супер Лифт!

Рад, что у Вас все получилось. Извините, что не писал - только приехал в офис.
Если у Вас большое количество одинаковых лифтов, то я Вам рекомендую настроить вручную 1, а остальные настраивать при помощи переноса параметров из пульта на привод, предварительно сохранив параметры 1-го привода в пульт.
В инструкции это должно быть описано.
Будут вопросы - пишите.
Вообще ко мне ни разу не обращались с вопросами по работе АВВ с Монтанари.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest8828

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #173 : Март 27, 2014, 12:57:46 »
Добрый день Андрей вопрос по той же 32 ошибке что и описывалось выше то есть кабина доезжает до точной остановки открывает двери  , частотник уходит  в 32 ошибку  двери остаются открытыми . лифты монтировались в декабре 2013 , вроде прочитал в теме что софт должны были доработать ?  в теме письмо видел схему подключение тоже пока не попробовали . Как быть подскажите пожалуйста. с Уважением!

guest2298

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #174 : Март 27, 2014, 19:16:21 »
в теме письмо видел схему подключение тоже пока не попробовали .
Александр, с вашнй стороны это форма неуважения Андрею, который искренне старается помочь.
Вы сначала попробуйте, а потом спрашивайте.
Также не мешало бы обозначить какая у вас система управления; ШУЛМ, УЭЛ

guest8828

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #175 : Март 27, 2014, 21:11:26 »
При чем здесь уважение, я что то не то написал? Просто сегодня зарегистрировался на вашем форуме дата регистрации 12:30 , и только сегодня прочитал эту ветку, и только сегодня увидел письмо со схемой , в этой же ветке прочитал о том что программу должны были доработать , вот и спросил доработали ли программу или нет , а схему нет возможности сегодня проверить вот и все...

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #176 : Март 28, 2014, 09:51:14 »
Здравствуйте, Александр!

Конечно, для начала необходимо знать, какая станция управления и какие параметры двигателя Вы вводили в группу параметров 99 в приводе.
При сдаче ошибки 32 не выявлялось?
Из какого города Вы?
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #177 : Апрель 02, 2014, 18:46:09 »
 Andrew1987, надо что то делать с пломбировкой частотников, поскольку ваши бумажные пломбы не выдерживают даже транспортировки.
Монтажники вытаскивают ЧП из ящика уже с разорванной пломбой. Обслуга при приёмке никаких аргументов не признаёт.
Жду ответа о принятии мер.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #178 : Апрель 07, 2014, 16:25:58 »
Здравствуйте, Bulaev!
Решаем вопрос по устранению описанной Вами проблеме.
Принято решение размещать стикера в других местах, чтобы больше этой проблемы при приемке не возникало.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #179 : Апрель 07, 2014, 16:31:01 »
Господа,
столкнулся с множеством вопросов с линии по настройке АВВ с ЕПМ 7.5кВт. Ниже список параметров, отработанный нами на башне ЩЛЗ, при работе с ЕПМ 7.5 кВт:

20  LIMITS                                                                                           
20.1  MAXIMUM SPEED             91                         
20.2  MINIMUM SPEED             -91                           
20.5  MAXIMUM CURRENT           40.00                   
20.6  MAXIMUM TORQUE            300.0                         
20.7  MINIMUM TORQUE            -300.0                     

22  SPEED FEEDBACK                                                                                   
22.1  SPEED FB SEL              Enc1 speed                       
22.2  SPEED ACT FTIME           4.000                   ms           


25  SPEED REF RAMP                                                                                   
25.81  ACC1                     0.36                    m/s^2                   
25.82  DEC1                     0.95                    m/s^2                     
25.84  DEC2                     0.64                    m/s^2                   
25.85  INSPECT MODE ACC         0.20                    m/s^2                 
25.86  INSPECT MODE DEC         0.80                    m/s^2                   
25.91  JERK1                    0.20                    m/s^3                 
25.92  JERK2                    0.72                    m/s^3                   
25.93  JERK3                    1.00                    m/s^3                   
25.94  JERK4                    0.72                    m/s^3                   
25.95  JERK5                    0.64                    m/s^3                 
25.96  JERK6                    0.40                    m/s^3                 
25.98  JERK FAST                2.00                    m/s^3                   
25.99  JERK START               0.01                    m/s^3                   

28  SPEED CONTROL                                                                                     
28.2  PROPORT GAIN              6.00                                       
28.3  INTEGRATION TIME          0.032                   s                     
28.12  PI ADAPT MAX SPD         5                       rpm                 
28.13  PI ADAPT MIN SPD         0                       rpm                   
28.14  P GAIN ADPT COEF         5.000                                         
28.15  I TIME ADPT COEF         0.240                                       

35  MECH BRAKE CTRL                                                                                   
35.3  BRAKE OPEN DELAY          0.22                    s                   
35.4  BRAKE CLOSE DLY           0.30                    s                     
35.5  BRAKE CLOSE SPD           0.2                     rpm                 

40  MOTOR CONTROL                                                                                     
40.2  SF REF                    8                      kHz                   

80  LIFT SPEED REF                                                                                   
80.1  NOMINAL SPEED             1.60                    m/s                   
80.2  GEAR RATIO                1.000                                         
80.3  SHEAVE DIAMETER           400                     mm                     
80.4  ROPING RATIO              1                                             
80.9  LEVELING SPEED            0.12                    m/s               
80.13  INSPECTION SPEED         0.30                    m/s               
80.22  SPD STRT REF OFF         0.50                    s                   

82  TORQUE COMP                                                                                       
82.9  INERTIA COMP EN           ENABLED                                       
82.10  MOMENT OF INERT          82.0000                 kgm^2             

90  ENC MODULE SEL                                                                                   
90.1  ENCODER 1 SEL             FEN-11 ABS                                 
90.2  ENCODER 2 SEL             None                                       

91  ABSOL ENC CONF                                                                                   
91.1  SINE COSINE NR            2048                                       
91.2  ABS ENC INTERF            EnDat                                     


97  USER MOTOR PAR                                                                                   
97.1  USE GIVEN PARAMS          UserPosOffs                                 


99  START-UP DATA                                                                                     
99.1  LANGUAGE                  ENGLISH                                 
99.4  MOTOR TYPE                PMSM                                   
99.5  MOTOR CTRL MODE           DTC                                   
99.6  MOT NOM CURRENT           23.0                    A               
99.7  MOT NOM VOLTAGE           184.6                   V                    
99.8  MOT NOM FREQ              13.9                    Hz                 
99.9  MOT NOM SPEED             76                      rpm             
99.10  MOT NOM POWER            7.50                    kW                   
99.11  MOT NOM COSFII           0.00                                   
99.12  MOT NOM TORQUE           942.364                 Nm             
99.13  IDRUN MODE               No                                             