guest10647

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #390 : Апрель 18, 2016, 10:18:20 »
В том то и дело, что с рывками я лифт отрегулировао- все успевает сраьатывать, тянет 1-1,5 сек. Но вот рывки даже такие малые как у меня 0.02- ощущаются в кабине. А если их совсем отключить, то не могу лифт поймать.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #391 : Апрель 18, 2016, 10:51:01 »
При этом предупреждение 2009 возникает?
И только на крайних этажах толчок в кабине при остановке или на всех?
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest10647

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #392 : Апрель 18, 2016, 11:00:51 »
2009 не возникает.
Толчок при начале движения. Толчок при переходе на номинальную скорость.толчок при переходе с номинальной на дотягивание и толчок во время остановки. Все рывки чувствуются на всех этажах.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #393 : Апрель 18, 2016, 13:01:03 »
В параметре 25.90 при этих толчках что установлено?
Если в 25.90 стоит ИСТИНА, то рывки отключены, если в 25.90 стоит ЛОЖЬ - рывки включены.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest10647

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #394 : Апрель 18, 2016, 13:29:36 »
25.90- истина, рывки работают, лифт ходит, останавливается, все нормально, кроме ощущения этих рывков в кабине.
25.90- ложь, замедлением не могу добиться нормальных оствновок.
 2,5 м/с2 замедление не проявляется(я описывал ранее действия от 15 апреля). Доходил до 5- реакции ноль.

Автоматическое объединение сообщений.

Перечитал Ваше сообщение еще раз: Истина в 25.90 разве отключает рывки???

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #395 : Апрель 18, 2016, 13:46:33 »
Я Вам говорю, что если установлено 25.90 - ИСТИНА, то рывки не работают, если установить 25.90 - ЛОЖЬ, то рывки включаются, а не можете добиться нормальной остановки, т.к. рывок3 (пар. 25.93) установлен в очень малое значение. Установите его где 1.2 - 1.3, и замедление1 в параметре 25.82 установите в 1 - 1.2 - должно хватать замедление. Если же не хватить - откорректируйте импульсы на замедление.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest10647

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #396 : Апрель 19, 2016, 10:26:00 »
Заработало. Огромное человеческое спасибо.

guest8532

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #397 : Май 14, 2016, 11:10:48 »
Здравствуйте ,лифт шулм с ЕПМ и ABB ,выходят из строя ABB  уже несколько c ошибкой 0004,может у кого была такая проблема ,подозреваю реле КЗ обмотки finder,реле маленькая и очень маленький провал на лапках ,может у кого есть какая то информация

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #398 : Май 14, 2016, 11:34:28 »
Здравствуйте, Lift-2014!

Я ответил Вам в личку в ответ по данному вопросу. Если лифт не гарантийный, то попробуйте в цепь разрешения работы привода (провода 911 - 912) последовательно включить с НО контактом KV14 свободный НО контакт пускателя KV21.
В случае, если использовать старую схему - то при отключении в движении KV21 - не остановить по сигналу, а остановиться по ошибке 0004.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest11147

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #399 : Май 25, 2016, 14:06:35 »
Здравствуйте на частотнике иногда выскакивает ошибка f0001, больничный лифт днем ни разу не вставал,постоянно работает и все хорошо.с ошибкой,встает только ночью либо поздним вечером,когда никто не ездит или оч.редкие вызовы лифта. Станция шулм с 96 ошибкой.параметр 20.05 в норме.в больнице говорят перебоев нет.может 10 дней проработаать а потом 3 ночи подряд выдать ошибку.подскажите в каком направлении смотреть)?

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #400 : Май 26, 2016, 10:45:44 »
Здравствуйте, посмотрите версию программного обеспечения в параметре 09.04. Если 1821 - то необходимо запросить флеш-модуль с версией 1822 (он есть на заводе в наличии). Если там установлена 1822 или 1510 - то проверяйте пускатель главного привода - скорее всего из-за него.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest11147

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #401 : Май 27, 2016, 07:53:39 »
Да,самое интересное пускатель поменяли на новый,а проблема осталась. В параметре 0904 версия 1510.
Вот опять сегодня встал в 4 утра, в больнице( административная часть)только охранник. Встает на разных этажах.и всегда в ночные/вечерние часы.ни разу в дневные.причем днем на нем ездят все кому не лень.

Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #402 : Май 27, 2016, 08:57:53 »
Напишите, какие параметры мотора введены в 99 группе параметров и какие пределы в 20 группе параметров.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ

guest11147

  • Гость
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #403 : Май 27, 2016, 10:37:39 »
Вот параметры 99:
99.01 -0419hex
99.04 - 0
99.05 - 0
99.06 - 13.1
99.07 - 380
99.08 - 50
99.09 - 1450
99.10 - 5.0
99.11 - 0.78
99.12 - 30.175
99.13 - 0
Вот параметры 20 группы:
20.01- 1650
20.02-   -1650
20.03- А.2988.00
20.04- А.2990.00
20.05- 28
20.06- 300.0
20.07-  -300.0
20.08- 1



Оффлайн Andrew1987

  • Модератор раздела
  • участник
  • *****
  • Сообщений: 413
  • > Спасибо: 99
    • Сибоком-М
Re: АВВ ACSM1
« Ответ #404 : Май 27, 2016, 11:58:26 »
По параметрам:
99.06 - 13А
99.09 - 1420
99.12 - 32.9
И по-новому проведите тест двигателя.
Но вообще параметры введены в допустимых пределах. Если станция ШУЛМ, то у них нет непосредственного контроля пускателя главного привода через НО допконтакт пускателя. Если пускатель по каким-то причинам отключится во время работы привода - получиться ошибка 0001, то же самое и с тормозом. Я больше всего склоняюсь в сторону пускателя. Также, судя по версии ПО привода, рекомендую его почистить.
Можете также попробовать, хотя бы на время, последовательно подключить НО контакт пускателя главного привода (если имеется) в цепь Enable привода (909-910) и проверить, как будет работать при этом лифт.
техподдержка по преобразователям частоты для лифтов "Sibocom", "ABB", "Gefran", "WEG" в  СНГ