Автор Тема: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)  (Прочитано 798119 раз)

0 Пользователей и 12 Гостей просматривают эту тему.

guest43

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #465 : Ноябрь 03, 2009, 21:33:11 »
При сдаче лифтов обслуга выловила глюки в 12-й версии. Проверяли наличие индикации вызовов. Едем вверх, проверяющий выходит на каждом этаже и, недожидаясь пока закроются двери, жмет кнопку вызова. Индикация в кнопке подмаргивает, а вот на некоторых этажах (при повторе эксперимента каждый раз на разных) фиксировался вызов. Доезжаем до верха, лифт открывает двери, из кабины не выходим, после выдержки времени двери закрываются и после небольшой выдержки времени идет вниз собирать зафиксированные при проверке вызова. Второй глюк: едем вниз, нажимаем несколько приказов, после отработки нескольких из них нажимаем «отмену». Приказы сбрасываются, а направление на табло индикации не сбрасывается. Жмем приказы по направлению вверх. Лифт едет вниз до первого этажа и, не открывая двери, идет на отработку заданных приказов. Такая фигня происходит не каждый раз. Проверили в соседнем подъезде – то же самое.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #466 : Ноябрь 03, 2009, 21:47:41 »
Я так всегда инд. вызывов проверяю, Пол загрузил, напихал приказов вверх, выхожу на каждом этаже и нажимаю вызов (вниз), он регистрируется, Даже не думал, что это глюк.
"Индикация в кнопке подмаргивает, а вот на некоторых этажах (при повторе эксперимента каждый раз на разных) фиксировался вызов."
Если есть приказ вверх, выз. зарегистр-ця, если нет, будет подмаргивать.
А то, что с последнего этажа с загруженной кабиной поехал обслуживать вызыва тоже норм. , ибо приказ в течение скольких то там секунд не поступил. Володя, ты же по ПУБЛу эксперт можно сказать, и секунды эти знаешь. В старом были другие.
Второй глюк не смертельный. Сдали?
« Последнее редактирование: Ноябрь 03, 2009, 21:52:23 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

guest43

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #467 : Ноябрь 03, 2009, 22:11:22 »
То что лифт повез нас на отработку вызовов это понятно, а вот были ли зарегистрированные приказы когда фиксировался вызов – не обратил внимания (теряю квалификацию), обычно нажимали по одному приказу, но вполне допускаю что могли быть нажаты и два, надо перепроверить. Второе несмертельно, но неприятно. Лифты не сдали, но там помимо этих замечаний есть другие.

guest43

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #468 : Ноябрь 09, 2009, 16:52:44 »
Если есть приказ вверх, выз. зарегистр-ця, если нет, будет подмаргивать.

Перепроверил сегодня в спокойной обстановке – так оно и есть. Но вот приоритета по приказам нет. Если лифт движется по приказам и в этом же направлении с дальнего этажа есть зарегистрированный вызов, то после отработки последнего приказа и последующей регистрации приказа в противоположном направлении, приказ фиксируется, но лифт движется в прежнем направлении на обслуживание ранее зафиксированного вызова. Пример: пассажир садится на первом этаже и нажимает приказ промежуточного этажа, во время движения лифта фиксируется вызов с верхних этажей. Лифт приходит на промежуточный этаж, пассажир выходит, заходит другой пассажир и нажимает приказ первого этажа. Приказ этот фиксируется, но лифт идет вверх на обслуживание ранее зафиксированного вызова. То же самое если ехать сверху вниз на промежуточный этаж, а затем попытаться уехать вверх: если внизу был зафиксирован вызов, то лифт с пассажиром уедет на этот вызов. Похоже на алгоритм административного лифта. Перепроверил параметры, выставлено жилье b5 = 0. Никто не сталкивался с подобным в 12-й версии?
Изначально лифты запускал не я и по невнимательности не посмотрел (сейчас только пришло в голову) на какие клеммы подключены вызова.

guest3216

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #469 : Ноябрь 22, 2009, 22:10:58 »
Здрасьте) Помогите, пожалуйста! Что стоит на УКСЛ? Датчик Холла? Не вся плата, а только датчик, похожий на транзистор) Мне нужен аналог, т.к. в магазине такого нет, а какие аналоги они не знают((( Его моркировка "801s  05l.  Помогите) Плата ПУ 3, замедление по датчику.

guest209

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #470 : Ноябрь 22, 2009, 22:50:39 »
Не помню кто, но 

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 626
  • > Спасибо: 29
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #471 : Ноябрь 23, 2009, 18:48:36 »
Ребят сегодня ради интереска проверил режим дистанционного отключения лифта (022/3), на плате засветился светодиод дистанционного отключения, а вот лифт всеравно и по вызовам и по приказам ходит, может какойто таймаут должен пройти после которого лифт переходит в режим парковки. Версия прошивки ФАИД 00101-51. На УКЛ вроде сразу после отработки последнего приказа уходил на этаж парковки открывал дверь, закрвыал и вырубался, а УЛ чегото не хочет так делать.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #472 : Ноябрь 23, 2009, 19:00:27 »
 При дистанционном отключении на плате должны полунолики перемигиваться(бегать вверх-вниз).

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #473 : Ноябрь 23, 2009, 19:01:42 »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 626
  • > Спасибо: 29
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #474 : Ноябрь 23, 2009, 19:15:48 »
Нолики не бегают и 15 кг отсутствует и работает в жилье так что понятно почему не включается а жаль что не работает  :( А то лифтерам надо их на ночь отключать вот и придется им бегать в машинку чтоб включить его утром.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2061
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #475 : Ноябрь 23, 2009, 19:22:00 »
Попробуй сделать корректно. А именно, поставь лифт на 1 -й этаж и подай 24в на 022.
Только вот если нет подпольника тут вопрос.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
 WhatsApp: +79150803385

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 626
  • > Спасибо: 29
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #476 : Ноябрь 23, 2009, 19:33:22 »
попробую проэксперементить, но он у меня как жилая сехема идет не как административная так что контролер может не переходить в этот режим из за этого тоже

guest3216

  • Гость
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #477 : Ноябрь 23, 2009, 20:05:23 »
Evgeniy07 Спасибо! Выручил) Купил аналог SS441A, все работает)

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #478 : Ноябрь 24, 2009, 00:08:06 »
Дистанционное отключение только в программе (режиме) административки!

Оффлайн leo

  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 626
  • > Спасибо: 29
Re: Проблемы, вопросы по УЛ (ПУ-3)
« Ответ #479 : Ноябрь 24, 2009, 17:04:07 »
Да придется как всегда изобретать велосипед и ставить релюшку на 24 волта под диспетчерезацию и разрывать через нее 805 провод у меня всего 8 остановок.