Автор Тема: Индикация КМЗ  (Прочитано 14244 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Индикация КМЗ
« : Апрель 06, 2012, 12:22:23 »
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой?

Нет описания. На плате только надписи LCD 2001 и rev1.1

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #1 : Апрель 06, 2012, 13:30:53 »
VeGA вероятно. И что тебя смутило?

guest111

  • Гость
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #2 : Апрель 06, 2012, 15:34:17 »
Ну да -она, VEGA. Где то я качал скан замаслянной бумажки с описанием установок  и подключения.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #3 : Апрель 06, 2012, 16:59:06 »
Всё, нашёл :)

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #4 : Апрель 06, 2012, 18:16:20 »
где-то я его выкладывал, недавноистй экземпляр прихватил, но отсканить руки не дошли.
http://narod.ru/disk/14647770001.144014006af71d657e1ccf989bbe49be/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D0%BB%D0%BE.jpg.html

guest5983

  • Гость
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #5 : Апрель 06, 2012, 18:20:18 »
Коллеги. подскажите кто запускал КМЗ с Данфосом и Шнайдером?? что лучше использовать????

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #6 : Апрель 06, 2012, 19:28:19 »
Коллеги, кто-нибудь сталкивался с такой?

в параметре тип индикации 2 ставить надо

Лифтоман

  • Гость
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #7 : Ноябрь 26, 2014, 03:02:17 »
Расшифровал посылку VEGAвского табло. Может кому интересно будет.

Первый "1""0" импульс начала передачи посылки.
Потом 6 инвертированных бит с двоичным кодом номера этажа в обратной последовательности.
Далее 2 бита стрелок вниз и вверх. (Активация стрелок "0")
Непонятный бит(табло на него не реагирует в любом его состоянии)
Бит перегруза (Активация "0")
Бит гонга прибытия (Активация "0")
Бит пикающий при нажатии кнопки приказа (Активация "0")

Надпись OUT OF SERVICE зажечь неудалось :( видать её ваще в прошивке табло нет

спасибо

dominikanez

guest9838

  • Гость
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #8 : Февраль 09, 2015, 15:05:01 »
Кто-нибудь знает, есть ли версии станций УКЛ-УЛ, в которых нет возможности выбора параметра b8 в значение 2(т.е. только 0 или 1)?

guest5229

  • Гость
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #9 : Февраль 09, 2015, 18:06:34 »
 Это связано не со станцией УКЛ (об УЛ тут речи вообще не идет), а с устаревшей версией программного блока на плате МПУ (старее примерно 2010 года), не поддерживающей табло VEGA и не позволяющей выбрать b8=2.

guest9838

  • Гость
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #10 : Февраль 10, 2015, 13:55:39 »
ampelos, про старые УКЛ понятно.

К УЛ ведь тоже можно по последовательному каналу подключать табло.
И для меня интересна совместимость последовательных протоколов.

УКЛ b8-1 - я так понимаю, что то же самое, что и b8-2, но перегруз, гонг и пик не посылаются?
Поправьте, если кто в курсе.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #11 : Февраль 10, 2015, 17:27:56 »
об УЛ тут речи вообще не идет
Следует сказать о каком ПО идёт речь. В последних версиях ФАИД для УЛ ПУ-3 подключение табло VEGA предусмотрено (b8=2).

guest111

  • Гость
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #12 : Февраль 10, 2015, 19:50:12 »
КАФИ: B8 1-однопроводное подключение ТЛК-03,  2-однопроводное подключение VEGA)

guest9683

  • Гость
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #13 : Февраль 14, 2015, 13:03:12 »
Коллеги. подскажите кто запускал КМЗ с Данфосом и Шнайдером?? что лучше использовать????
Для меня кажется лучше и проще Шнайдеры.

guest6164

  • Гость
Re: Индикация КМЗ
« Ответ #14 : Апрель 14, 2016, 16:38:57 »
Добрый день. Станция УКЛ. Табло VEGA. Весы УПС-3 с 4мя датчиками. Откалиброван. При пустой кабине (да и при полной тоже) на табло постоянно мигает значок "перегруз" (где-то 1 раз в сек.) и соответственно зуммер (тоже пищит с таким периодом). Индикация этажей и направление показывает правильно.
В станции удалил перемычку 4-6. В программе b2=0 (датчик 15кг отсутствует). b3=1. Про этот параметр не понял. В доках идёт что это наличие датчика 110%, на наклейке станции что это датчик 90%.
Но вопрос про индикацию перегрузки. Что можно с этим сделать?