Автор Тема: Вопросы по УКЛ  (Прочитано 358082 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest111

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #960 : Январь 23, 2018, 11:59:37 »
Разберитесь с подключением блока Оби, либо его настройкой NVRAM. Если пускатели включаются и отключаются без открытия дверей, то должно выскакивать сообщение "не открыты двери на этаже". Банальное нарушение алгоритма работы лифта.
Сигнал движения в схеме подключения ЛБ-УЛ/УКЛ берется дискретно с сигнала тормоза!! Это важно!
Кроме этого, если уж совсем в тягость, в программе МПульт можно включить этот лифт в статический контроль (контроль длительного отсутствия движения) для информирования диспетчера о том, что лифт простаивал длительное время (не помню сколько именно час или больше).

А попытки пуска бесконечные т.е. он стоит и включает-выключает не уходя в ошибку или как?

guest14271

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #961 : Январь 23, 2018, 12:52:30 »
Подключение завтра будем проверять,ну а по сути вопрос в другом...Получается,что станция не фиксирует никаких аварийных ситуаций.Механик пробовал по нашей рекомендации снять с ПК разъем 110В(было подозрение)-пускатели переставали срабатывать(естественно),но команды скорости и движения не снимались-светодиоды моргают с такой же частотой.

Автоматическое объединение сообщений.

Да,бесконечные-до сообщения жителей.Как это может быть связано с нижним этажом?Самое хреновое,что это бывает редко...Один раз аварийщик растормозил вручную лебедку и вывел лифт из Т.О.-сработали пускатели и лифт поехал отрабатывать все вызова,но как это объяснить?На стенде плата  отрабатывает без сбоев недели,преднамеренно на лифте такую ситуацию создать не получается.

guest111

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #962 : Январь 23, 2018, 19:27:26 »
А версия какая?

guest14271

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #963 : Январь 24, 2018, 09:32:05 »
Версия 00002-15.Только что удалось лично сломать лифт(причем повторяемость есть,несколько раз и с разными платами).Если кабина на нижнем этаже закрывает двери,зафиксирован вызов на других этажах и,похоже,в момент появления сигналов на движение поступает повторный вызов с нижнего этажа-начинается конфликт между командой на движение и открытием  дверей.Вызов при этом не сбрасывается...Надо обращаться к программерам  ЦПКБ ?

guest1288

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #964 : Январь 24, 2018, 10:16:23 »
КАФИ - это Аринин. Или КМЗ. С платами в планарном исполнении встречались проблемы с оптронами. Видимо, отечественного производства. Обозначений нет. Чёрного цвета, без лап, с пайкой к контактным площадкам. Замена - TLP181GR. А другое ПО пробовали ставить? Вопрос интересный. Подобного не встречал.

guest14271

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #965 : Январь 24, 2018, 10:36:44 »
Оптроны-cosmo357nt.Но дело все таки в ПО.Эпопея длится уже давно,после окончания гарантии над одной платой я хорошо поиздевался-в том числе и оптроны менял на tlp 181.Кроме этого менял и регистр D27,и D28,импульсный стабилизатор на 7805.Другой версии,к сожалению,нет.Есть более старые,но они под табло Вега не работают.

guest5229

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #966 : Январь 24, 2018, 11:34:19 »
MihaNik, какая дата указана на процессоре? Обязательно свяжитесь с заводом-изготовителем, наверняка с тех пор выходили более свежие версии прошивок для проходной кабины с исправлением дефектов алгоритма работы. Должны помочь.

guest14271

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #967 : Февраль 05, 2018, 07:43:00 »
Наконец то разобрались(с помощью Бердышева,спасибо заводчанам). ДНЭ по чертежам должен стоять на расстоянии 865 мм,у нас было около метра.После калибровки в с2 записывалось 15 импульсов,по совету заводчан ставим 12 -эффект пропадает,возвращаем 15 -появляется.Вот такое стечение объстоятельств и наличие нервных жильцов.Конечно, логически связать путь замедления и такое поведение станции трудно,но уже рады тому,что решение нашлось.

спасибо

Nerevit

guest7380

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #968 : Февраль 13, 2018, 10:53:07 »
Здравствуйте, проблема с ошибкой А8 возникающей если кабину "токлунть" в мп1 (или в НР сбросить питание для автокоррекции) вне ТО, причем только вниз. Привод регулируемый, затяжного пуска нет, "группа" моргает между ДТО с одинаковой частотой и длительностью. Датчик регулировали, регулировали так же ДВЭ, ДНЭ т.к первый раз было замечено, что это происходит в крайних точках.
Вниз работает четко, только если стоит в ТО, вверх без разницы. Причем при движении вверх индикация "группы" тоже не сразу загорается, но это не приводит к А8. На что еще обратить внимание? Счет/замедление выполняются правильно и в целом лифт работает.
Плату не меняли (КАФИ.00401-30 (№30 Hr-2-09 17))

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1046
  • > Спасибо: 244
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #969 : Февраль 13, 2018, 14:13:50 »
Разгон ускорь выставив в частотнике время поменьше.
Это говорят косяк ПО станции такой. Хотя в свежих вроде правили...

guest7380

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #970 : Февраль 13, 2018, 14:17:42 »
 SVKan, Пробовали в первую очередь, да и к тому же из ТО нормально работает, а вверх вообще без проблем, хотя "тяжелых" пусков нет.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1046
  • > Спасибо: 244
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #971 : Февраль 13, 2018, 14:20:40 »
Был именно косяк с пуском не из ТО. Ускорение разгона помогало...

guest7380

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #972 : Февраль 13, 2018, 15:40:08 »
SVKan,  фишка в том, что он практически сразу ошибку фиксирует и что больше заводит в заблуждение, что только в одну сторону. Разгон уменьшали до 1.2 сек. Сейчас стоит 3.5 и вверх идёт без проблем, да и вниз тоже, если из точной пускать :)

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #973 : Февраль 13, 2018, 15:52:02 »
Логично попробовать другую версию ПО/ плату МПУ.

guest5229

  • Гость
Re: Вопросы по УКЛ
« Ответ #974 : Февраль 13, 2018, 18:25:16 »
Текущая версия для регулируемого привода в жилье-КАФИ.00401-38. Думаю, стоит обратиться на завод и поменять Вашу версию на актуальную. Не так давно подобный вопрос обсуждали и пришли к заключению, что это сбой ПО и он был устранен разработчиками в более поздних версиях.