Автор Тема: Грозы и УЛ(УКЛ)  (Прочитано 29925 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Ferret

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #15 : Август 07, 2006, 09:40:31 »
Цитировать
A cerbi pridumali katodnuju zahitu stavit na shinu zazemlenia. Odin na vhode, drugoj na vihode. Cejchas kak raz montiruu.

"Катодную защиту на шину зазамления. Одну на входе другую на выходе." Чего зазамлять - громоотвод или входы, N, -L?
Понимая что валюту надо экономит -ты нам только кивни мы сообразим!
Аринин С. М. как нам передали сейчас пробует на входы ставит суперпрессоры. Но на каждый вход это дорого, и как показывает опыт по лифтам (отиса) центральный контроллер 50% остается жив, снять сгоревший диод и все. А по шахте RS-кам кирдык, покупай новые.
Надо с громоотводом бороться.  Американцы погоду портят, Гады. Полупроводники придумали, бабушку лифтершу ни чего не брало, и в подъезде не гадили.
Сами в собственных домах живут, без лифтов. А у нас хрен морковку от загородного дома купишь.
Понедельник, хондра.

guest609

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #16 : Август 07, 2006, 22:39:57 »
Аринин С. М. как нам передали сейчас пробует на входы ставит суперпрессоры...

Не понял?  :-[  ::)

...Американцы погоду портят...

это точно:) :) :), и наши горе-проектировщики домов которые про громоотвод не слышали!

homini

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #17 : Август 12, 2006, 08:45:16 »
Интересно, а в каких домах стоят лифты, подверженные грозам? В панельных, армированных арматурой, или в кирпичных? Горят-то при грозах не все. Да и как замечено, в ОТИСах в частности, только канал шахты горит, а канал кабины остаётся целым.
Вот, интересно было, возле воинской части связи стоял дом с УПЛ10. При выключенном лифте (!) светились светодиоды. Это, когда вояки в эфир выходили. Платы горели срашно. Дом был кирпичным, в соседних домах (панельных) такого не происходило.

guest363

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #18 : Август 15, 2006, 21:15:45 »
 после огромного количества  поврежденных  грозой плат, отпуск расслабляет.

Однако по существу. Лет 30 назад мой отец работал наладчиком  в г.Ленинске.  Для защиты от последствий грозовых разрядов   монтаж всех без исключения цепей и контрольных и силовых производился только в экране. авторитетный специалист  тогда  ему объяснил, что грозовой разряд индуктирует в  погонном метре проводника до 150вольт. Ну кроме того  всякие разрядники на низковольтных цепях.  Оптронов тогда еще не было.

Поэтому думаю, что защититься от грозы  с нашими возможностями весьма трудно.  

Ferret

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #19 : Сентябрь 03, 2006, 17:45:11 »
Будьте любезны. Хоть мы и не лаптем хлебаем, но содрать чужое - энто дело мы любим!

joy-11

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #20 : Сентябрь 17, 2006, 10:26:22 »
Лифт УЛ ведёт себя очень странным образом после грозы, лифт парный, один из которых работает нормально.
Второй лифт:
Все платы новые и проверены.
Ни один режим не работает, кроме нормальная работа, но при включении этого режима лифт через пару секунд переходит в режим погрузки (РП на индикаторе) и летит вниз на первый этаж, достигнув его , открывает двери и стоит недвижимым.
Приказы прозванил, вызыва на второй лифт работают без проблем.
У кого такое было пожалуйста помогите. От доброго совета так-же не откажусь.

guest43

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #21 : Сентябрь 17, 2006, 13:45:56 »
Чудес не бывает: если платы новые и проверенные, то нужно хорошенько проверить матрицу.

joy-11

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #22 : Сентябрь 17, 2006, 16:16:48 »
Ну что ж будем искать с перламутровыми пуговицами.
А лучше наверное плюну и пока не спаяю матрицу на него не пойду.

joy-11

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #23 : Сентябрь 17, 2006, 16:17:50 »
Извеняюсь.
Пока не спаяю сканер.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #24 : Сентябрь 17, 2006, 17:06:57 »
joy-11 режим погрузки отличается от нормального включением диода VD12 в переключателе режимов работы (607- переключатель-365-диод-503). Я бы, для начала, проверил исправность данной цепи и отсутсвие замыканий. Возможно пробитый диод, необходимо проверить шахту и станцию в обратной полярности. Либо отсоединяя по одному из пятисотых концов (подставляя при необходимости диоды в матрицу) найти тот, что сбивает работу схемы обратной полярностью.

guest1288

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #25 : Декабрь 06, 2006, 22:03:00 »
Цитировать
Лифт УЛ ведёт себя очень странным образом после грозы, лифт парный, один из которых работает нормально.
Второй лифт:
Все платы новые и проверены.
Ни один режим не работает, кроме нормальная работа, но при включении этого режима лифт через пару секунд переходит в режим погрузки (РП на индикаторе) и летит вниз на первый этаж, достигнув его , открывает двери и стоит недвижимым.
Приказы прозванил, вызыва на второй лифт работают без проблем.
У кого такое было пожалуйста помогите. От доброго совета так-же не откажусь.

ПЗУ хранит статические заряды. Во время грозы их состояние может непредсказуемо измениться. Замени. Для ПУ-1 можно снять копию с такого-же лифта без различия цифр на ней. На ПУ-3 надо пару процессор-ПЗУ с завода.

guest1288

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #26 : Декабрь 06, 2006, 22:09:14 »
Цитировать
Лифт УЛ ведёт себя очень странным образом после грозы, лифт парный, один из которых работает нормально.
Второй лифт:
Все платы новые и проверены.
Ни один режим не работает, кроме нормальная работа, но при включении этого режима лифт через пару секунд переходит в режим погрузки (РП на индикаторе) и летит вниз на первый этаж, достигнув его , открывает двери и стоит недвижимым.
Приказы прозванил, вызыва на второй лифт работают без проблем.
У кого такое было пожалуйста помогите. От доброго совета так-же не откажусь.

РП на ПУ-1 без выкл. 15 кг - недоработка. Подержи "отмену" 8 секунд и он будет в псевдопогрузке, пока не освободится пол.

guest111

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #27 : Декабрь 06, 2006, 22:39:25 »
Цитировать
РП на ПУ-1 без выкл. 15 кг - недоработка. Подержи "отмену" 8 секунд и он будет в псевдопогрузке, пока не освободится пол.

Но при этом он не идет на первый этаж - читай внимательно сообщения. Да и дата -сентябрь, проехали давно!

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #28 : Декабрь 07, 2006, 02:00:17 »
AlexS в системе управления УЛ без выключателя 15 кг, установкой диода реализуется алгоритм работы с неподвижным полом. Имитация погрузки по кнопке "отмена" исключается.

guest256

  • Гость
Re: Грозы и УЛ(УКЛ)
« Ответ #29 : Август 14, 2007, 12:54:26 »
Народ, что-то тема затерялась или все уже решили эту проблемму, а я не в курсе? Грозы одолели этот раз: В период май-июль вылетело 17 плат управления УЛ/УКЛ; целиком дом с УЛЖ-10 и несметное количество концентраторов АСУД.
С диспетчерской связью понятно, дома окутаны длинными проводами. Есть какие действенные решения как защититься от этой напасти?