Автор Тема: OTIS Проблемы с MCS 220  (Прочитано 417712 раз)

0 Пользователей и 3 Гостей просматривают эту тему.

guest2273

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1185 : Май 21, 2018, 09:52:36 »
Ожидаемо стирание I/O не помогло.. Не иначе как поселился на лифте злой гном)
В OUTPUT сигналы U/D и G (при нажатии кнопок пульта ERO или соответствующих на кабине) активируются до момента фиксации отсутствия тока тормоза. Разница с Н.Р. только в том, что в Н.Р. катушки пускателей U/D подключены к ~110 в, а в ERO/TCI ~110 в появляется на них при нажатии кнопок, и конечно сигнал на Р7.4 LCBII..

__________________________________________________________________________________

Злым гномом оказался механик менявший пускатели. Причина оказалась в неправильном подключении пускателей U/D. ~110, от кнопки приходило к примеру на U, а "0" на D и наоборот в случае с напрвлением вниз. В Н.Р. естественно все работало.

спасибо


guest4629

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1186 : Июнь 02, 2018, 05:21:36 »
Здравствуйте. на плате LCB 2 установлена EEPROM AT28C64B 15PU , не возможно изменить ни один параметр , SVT отис синий, два новых лифта , после монтажа, ни на одном не возможно изменить ни один параметр . Это брак или какой то секрет для наладчиков?

guest2298

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1187 : Июнь 02, 2018, 10:26:19 »
Никакого секрета нет.
Наладчики они сначала изучают доку, а потом задают вопросы.
На этом ресурсе говорено, переговорено что при перезаписи защиту надо снимать.
Слейте и запишите заново.

Что то сомнительно, что наладчики монтажа накуролесили.

guest4629

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1188 : Июнь 02, 2018, 15:06:14 »
Я как раз делаю первый запуск в НР после монтажников , никогда не было проблем с EEPROM . Сервис тулом корректируешь некоторые параметры (сигналы задних дверей, которых нет , отсутствующего фотореверса и тп ) и запускаешь лифт . А тут не могу провести процедуру запуска , тк мешают некоторые не нужные параметры . Теперь надо на всех новых  лифтах  снимать микросхему с платы и отправлять в лабораторию ?

guest2298

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1189 : Июнь 02, 2018, 16:07:38 »

Зачем???
Я тоже, когда шел поток, перешивал мозги через программатор. Ничего не поделаешь, если завод так косячит.
На ведомом лифте вызова никогда не прошиты.
RS11 на 17 -ти этажке прошита на 17 этаж, хотя, по уму лучше на 1. Чтобы монтажники поставили пониже к ДШ для удобства обслуги.
Про ППП вообще не говорим.
А в вашем случае, если я правильно понял, защиту не сняли при копировании.

Можете отсылать в лабораторию, но я предпочитаю в поле.
У меня программатор может и автономно работать, и от компа. Но стоит дорого.
Есть дешевые китайцы, но без ноутбука не работают.

Если начальство жмется, то пусть присылают болванку с другого лифта, а там вы пальчиками, пальчиками

guest4629

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1190 : Июнь 02, 2018, 17:09:31 »
Начальство свое озадачил , в понедельник буду ждать результат . Жаль что завод допускает такие косяки .

guest2298

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1191 : Июнь 02, 2018, 18:03:11 »
Да ладно. Мои вот, в свое время, программатор мне купили.

guest1696

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1192 : Июнь 03, 2018, 11:46:12 »
Какой там завод, так, мастерская. Отис и не знает, что тут под его маркой лифты из прошлого века делают. По сабжу не так все просто, есть такая проблема и на GECB в лифтах отечественной сборки. И дело не всегда в ПЗУ, переставляешь микросхему на соседний лифт и пожалуйста, все параметры доступны.

guest2298

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1193 : Июнь 03, 2018, 14:10:10 »
Ждемс результатов.

guest4629

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1194 : Июнь 26, 2018, 13:54:21 »
По поводу EEPROM - пока снял с соседнего подъезда (лифты еще не смонтировали ), оказались без проблемные, на мои лифты поставщик обязался прислать другие ППЗУ .

guest8532

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1195 : Август 04, 2018, 14:30:29 »
Добрый день,лифт  MCS 220 частые сбои в основном в вечернее время, со слов аварийного эл механика, который застал неисправность, при закрытых дверях и нормальной работе мигал светодиод ins, через некоторое время, ins мигать перестал, но одновременно светились DW, DFC,DOL, визуально осмотрено и проверено контакты, разъёмы, замели RS 32,не помогло.не исправность плавающая.

guest2372

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1196 : Август 04, 2018, 14:33:36 »
Отключите плату аварийного освещения в J-BOX.

спасибо

Lift-2014

guest8532

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1197 : Август 04, 2018, 15:14:12 »
Спасибо, попробую, это может быть из-за самой платы?у меня  был случай когда после, установки нового питерского кабинного табло, лифт стал вести  себя некорректно.

guest15744

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1198 : Октябрь 01, 2018, 11:34:15 »
Сам не не наладчик, подскажите с такой проблемой! Лифт отис на 7эт., работают только 1 и 4 эт., лифт приходит на 7 эт., стоит с закрытыми дверями и нет  сигнала  NOR? При этом всегда сгорали трансы на освещение кабины.С наладчиком сделали так, подключили на прямую освещение(светодиоды) и вкл.7 эт.Тепрь всё так же, только стоит на 7эт.с открытыми дверями и со светом нет проблем.Что может быть и от чего отталкиваться???

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1299
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1199 : Октябрь 01, 2018, 11:56:30 »
Сервистул что показывает, или бубен брать?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.