Автор Тема: OTIS Проблемы с MCS 220  (Прочитано 417789 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

guest10660

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1170 : Март 17, 2018, 16:11:45 »
Лифт MCS220 2SP(двухскоростной без ЧП), постоянно горит DOB на плате, хотя в адрес по этому входу забиты нули, инверсии нет. Вместо DOB в кабине идет DHB, по другому входу. В кабине RS32.
Влияет ли это DOB на работу? Может так и надо, хотя не должен гореть.... И что за джампер на RS32 "+30/+24"? Входное напряжение платы +30, джампер стоит на +24... И почему то при опросе RS32 со станции адреса занимаемые RS32 не отвечают, хотя подключенные входа работают...

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1299
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1171 : Март 17, 2018, 18:59:05 »
DOB гореть постоянно не должен, проверьте состояние входов DOB, RDOB, LRD, RLRD.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

спасибо

viktor476

guest10660

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1172 : Март 19, 2018, 18:11:59 »
2 лифта MCS220 2SP, на стадии наладки, парная работа, лифт В пока отключен.На лифте А стоит плата SOM. Питание с LCB2 +30vdc приходит на SOM, питание на шину индикации приходит, но нет питания на шину вызовов, по схеме она идет с SOM. Почему нет питания? Вызова не работают... Есть еще 4 не снимаемые перемычки на плате SOM, по схеме они раскусаны, на плате пока нет, надо ли их раскусывать? Для чего они нужны описания нет, почему этого не сделали при сборке станции...

guest2372

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1173 : Март 19, 2018, 20:25:25 »
Смотрите внимательнее схему. Прежде чем "питание" попадет на шину вызовов оно проходит через табло на 1-й остановке.  У вас к разъемам 3Н что-нибудь подключено вообще?
Перемычки на SOM для его согласования с линией вызовов 50/75 Ом. Надо раскусывать.

спасибо

viktor476

guest10660

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1174 : Март 20, 2018, 16:14:08 »
Нет, табло как раз не подключено.

guest2273

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1175 : Май 18, 2018, 01:53:25 »
Ситуация такая - Пошел механик сдавать лифт (MCS220, 2Sp, одиночка, 9 остановок) а лифт в ревизии не работает (не в ERO не с кабины). В норме все отлично.
Пошел смотреть. По SVT все нормально (был только сигнал TCB активным-не используется в этой конфигурации; I/O 783, в списке I/O он имеет обозначение TCIB), инвертировал не помогло..
Короче не включаются ключи, подключающие "0" к пускателям U/D (разъем Р6 платы LCB), питание на них от кнопок приходит.. Чего не хватает не догоняю, какое еще условие не выполнено для движения?
Выглядит так: В ЕRО или TCI, при нажатии кнопки движения SVT фиксирует отсутствие тока тормоза, с выдержкой (NAV BR). На разъеме Р7 все напруги "правильные" в обеих режимах. Стереть все и забить не пробовал пока, неуверен что поможет..

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1299
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1176 : Май 18, 2018, 09:30:33 »
I/O 691 TCI как себя ведет?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest10660

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1177 : Май 18, 2018, 09:42:02 »
Лифт MCS220 2Sp, лифт сдан, при сдаче все работало в норме. 9 этажей, с цокольным этажом, лобби на 1. При вызове на 1 этаже, если не нажимать приказ, после закрытие дверей уезжает на парковку на 2 этаж (PRK в сервис туле). Парковка включена только для режима землетрясения и пожарной опасности на 1 этаж(лобби), в параметрах нигде 2 этаж как парковка не указан. Маски в норме, парковка на 1.  В чем может быть причина?

Еще иногда просит пройти DCS прогон, хотя прогон проходит без ошибок.

guest2273

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1178 : Май 18, 2018, 10:27:07 »
Цитировать
I/O 691 TCI как себя ведет?
Переключение в режим ревизии на кабине - TCI и ERO активны. В режиме ERO активен сигнал ERO, В норме оба
не активны (SVT-input)

Оффлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1299
  • > Спасибо: 374
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1179 : Май 18, 2018, 12:51:31 »
Попробуйте подкинуть другую LCB-II, есть у меня один лифт, Gen2 правда, ревизия в нем заработала только с заменой Computing Core.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest2273

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1180 : Май 18, 2018, 14:53:53 »
Это было проделано - без изменений, поэтому я и не думаю что перезапись I/O поможет).

guest11803

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1181 : Май 18, 2018, 17:54:41 »
Попробуйте подкинуть другую LCBII, не меняя микросхемы в кроватках, если это делалось.

guest2273

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1182 : Май 19, 2018, 05:15:41 »
Повторюсь, LCB2 менялась с рабочего лифта-близнеца. Все очевидное проделано).

guest1696

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1183 : Май 19, 2018, 05:49:01 »
UIB DIB какое состояние? Если в инспекции активны, смотрите переключатель TCI

guest2273

  • Гость
Re: OTIS Проблемы с MCS 220
« Ответ #1184 : Май 19, 2018, 06:35:17 »
Активируются при нажатии кнопок в ERO/TCI, в норме активны). TCI также в порядке (выше пост).