Автор Тема: OTIS Проблемы с MCS 220  (Прочитано 418038 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

guest18604

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #900 : Декабрь 01, 2012, 22:09:07 »
Судя по вопросу, значитцо Вы ужотко пытались сие сотворить.
Тогда у меня встречный "креативный" вопрос, Вы одним, любым из своих двух нижних "выходов" (верхний не считается, он с функцией тройного назначения, два входа, через триггер и один выход, через тот же триггер, который опустошает приемный буфер от переполнения определенного объема крепкой информацией или его смешения с другим определенным объемом несовместимой информации), уже пытались расположиться одновременно на двух унитазах и заполнить их (унитазы) определенным объемом информации, если еще нет, то обязательно попробуйте и, если Вас не затруднит, отпишитесь нам о результате.
Good Luck!

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #901 : Декабрь 01, 2012, 22:34:49 »
 Лучше Тунги - никто не ответит.
 Я вот тоже сижу, и чешу репу. Чего хотел вопрошающий?
 Кто такой адрес, и кто такой выход.
 То ли на один адрес повесить кучу IO, то ли один IO забить на кучу адресов. Чего нужно?
 Одобрямс? Так мы согласны. Маструбируйте.

guest5545

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #902 : Январь 04, 2013, 20:28:42 »
Всем добрый день! Нам дали пару лифтов Otis 220. Не новые но работали)) Через некоторое время один встал работают в паре. Причина не понятна так как не нашел я ничего на отисы. Суть проблемы такая не бегает в нормальной работе. Светодиод NOR не горит! Если на пульте ревизии в машинке переключить на ревизию и опять на нормальную работу то светодиод загорается но стоит вызвать кому лифт так он опять выключается и NOR не горит. На ревизии едет!  Есть ли к этим лифтам пульт ? Чтоб с машинки гонять можно было! Сегодня первый раз попал в машинку )))) Пока не разобрался. Да и документации никакой.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #903 : Январь 04, 2013, 22:43:39 »
Что за лифт?
1)Пульт есть. Странно, что у вас его нет(ибо все лифты идут с пультом)
2) Вызовите наладчика. Ибо, как я понял SVT у вас нет.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5328
  • > Спасибо: 856
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #904 : Январь 04, 2013, 23:29:32 »
Темы на "Лифтфоруме" о приобретении SVT (сервистула/ сервисного пульта) для лифтов ОТИС:

Куплю/продам S-tool для лифтов ОТИС.

О покупке SVT для лифтов Отис.

guest2298

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #905 : Январь 05, 2013, 09:23:14 »
Странно, что у вас его нет(ибо все лифты идут с пультом)

Реально? Как все изменилось к лучшему :)

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #906 : Январь 05, 2013, 10:29:47 »
Ну, у нас все Шмотисы идут с пультами. Я имел ввиду деблокировочный пульт(а-ля ловители-концевой) :) Про другие не слышал. На Европах есть отдельный режим МП(как и Ревизия). Можно конечно создать иммитацию МП, отключив вызова и двери, и гонять кнопками BL - TL ;D

guest2298

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #907 : Январь 05, 2013, 11:01:35 »
Ясно.
Мне показалось, что автор имел в виду "гонять из МП" - по этажам на большой.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1428
  • > Спасибо: 84
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #908 : Январь 05, 2013, 11:20:49 »
Ну, он это и имел ввиду. Просто я отличился своей невнимательностью :)

guest5545

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #909 : Январь 06, 2013, 20:57:24 »
Поменял плату лифт поехал! Косяк где то в плате! Перекинул плату на соседнюю машинку и лифт поехал! ((( но при этом во время движения пускатели пощелкивают. Похоже ключи от пускателей дохнут а точнее грешу на оптопары перед ключами. Это частая болезнь? Сколько стоит такая плата где купить? Тут нам предложили бу плату такую за 10тр Дорого или нет! ? Пульт тоже привезут нам.

guest4954

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #910 : Январь 11, 2013, 04:21:46 »
ЗДРАВСТВУЙТЕ! ДИАГНОСТИКА ЛИФТА СНИМАЕТСЯ ЧЕРЕЗ ТМ88-1 БПИ ОТИС. В ДП ПЕРИОДИЧЕСКИ ВЫХОДИТ ЛОЖНАЯ НЕИСПРАВНОСТЬ(ЗАДНИЕ ДВЕРИ - СОСТОЯНИЕ НЕОПРЕДЕЛЕНО) И ЧЕРЕЗ СЕКУНДУ ВСЁ ИСПРАВНО. ХОТЯ ЗАДНИХ ДВЕРЕЙ НЕТ. КАК ПОНИМАЮ НУЖНО В НАСТРОЙКАХ ЛИФТА ОТКЛЮЧИТЬ ЗАДНИЕ ДВЕРИ. КАК ЭТО СДЕЛАТЬ? В ENABLE СТАВИЛ НА ЗАДНИХ ДВЕРЯХ - 2000, БЛОКИРУЮТСЯ ВЫЗОВА. ПРИ ВЫЗОВЕ ЛИФТ ИДЁТ НА СРЕДНИЙ ЭТАЖ. ПОДСКАЖИТЕ. ЗАРАННЕЕ БЛАГОДАРЕН.

guest111

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #911 : Январь 11, 2013, 13:30:55 »
Зачем так кричать? Вы считаете что вас не услышали в соседней ветке?
Пользователей  ТМ88 думаю на этом форуме мало и лучше покричите их техподдержке в телефонную трубочку. http://www.kros-niat.ru/

guest4954

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #912 : Январь 12, 2013, 01:35:23 »
Спасибо за ответ. Упустим вопрос связанный с ТМ88. Перефразирую. Как программно отключить задние двери, если они отсутствуют, чтобы система знала что их нет?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #913 : Январь 12, 2013, 01:48:39 »
лифт-то 2012-го года? RDOL-то поди прописан куда нибудь, а не должон....

guest4954

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #914 : Январь 12, 2013, 06:46:02 »
Лифт 11-го года GAA30082DAC. Привод DCSS5 AT120. А RDOL это в Install (Door)?