Автор Тема: OTIS Проблемы с MCS 220  (Прочитано 419205 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #480 : Май 02, 2009, 12:39:08 »
В смысле чтобы он опускался сам? Ну это уже излишество...

guest1150

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #481 : Май 02, 2009, 16:26:59 »
Цитата Uliss Такая наклейка дело неплохое -  но только при ясных и однозначных пояснениях. Например для ES и DFC описания не помогут механику, да и DOB -тоже...

   Это что получается - к этой шпаргалке надо ещё методичку писать для механиков? Для меня это не по силам, по сути сам только что приступил к освоению отисов.

guest111

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #482 : Май 02, 2009, 23:38:00 »
Писал в 2001 :) и клеил на станциях ;D


Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #483 : Май 03, 2009, 00:20:14 »
Вот только то, что и для DW и DFC объяснения одинаковы (во втором варианте) - это явно не верно.
Верно, верно -они ж запаралелены на самом деле...

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #484 : Май 03, 2009, 14:17:12 »
дураки конечно, они же не додумались ПАИСы ставить ;D Для чего собственно и паралелятся эти входы...
Естественно изначально назначения были немного разными (хотя и не намного).
Тут не раз уже приходилось на GEN отключать "предварительное открытие" и "повторное выравнивание" из-за установки ПАИС.
« Последнее редактирование: Май 04, 2009, 11:43:03 от Наладчик »

guest2059

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #485 : Май 04, 2009, 21:06:35 »
 Подскажите пожалуйста приблизительно в каком направление искать?! Плата ПАИС-СU  - двери отрываются и сразу загорается реверс на   паиске  и-режим!!!Концевики ДШ и ДК проверил. Лифт только с монтажа? LRD  работает четко ( тоесть фотореверс) .
АТ-120 тоже нормально работает !? Проблема в плате ПАИС? На днях выдал DCS ! Провел DCS -проверил концевики -2день неодного сбоя! А почему Паиска так себя ведет?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #486 : Май 04, 2009, 21:38:21 »
CU, CI  или CV ? Смотреть надо на наклейке....

guest2892

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #487 : Май 04, 2009, 22:18:31 »
На днях выдал DCS ! Провел DCS -проверил концевики -2день неодного сбоя!
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=282.246

guest2059

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #488 : Май 05, 2009, 07:45:51 »
Паиска  -CV.  Как с монтажа запустил , думаю закорочу -пока вещи перевезут пока обкатка.
 Все  отлично работал. Появился DCS. Думаю подключю РАИС. А она ни в какую.? Сегодня попробую поменять и  доложу!

guest2892

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #489 : Май 05, 2009, 08:09:40 »
думаю закорочу -пока вещи перевезут пока обкатка.
Как паис коротил?

guest3065

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #490 : Май 05, 2009, 11:04:50 »
Подскажите пожалуйста приблизительно в каком направление искать?! Плата ПАИС-СU  - двери отрываются и сразу загорается реверс на   паиске  и-режим!!!Концевики ДШ и ДК проверил. Лифт только с монтажа? LRD  работает четко ( тоесть фотореверс) .
АТ-120 тоже нормально работает !? Проблема в плате ПАИС? На днях выдал DCS ! Провел DCS -проверил концевики -2день неодного сбоя! А почему Паиска так себя ведет?
Для устранения этих ошибок рекомендуется сделать следующее:
1) проверь номинал RC-цепочек, должен быть 0,33 мкф, так как
Паиска  -CV. 
2) проверь вырабатывает ли LCB II сигналы DO и его подключение к PAIS.
3) закорачивать PAIS не следует
4) входы DFC и DW должны быть объеденены

guest2059

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #491 : Май 05, 2009, 19:11:58 »
RC-цепочек, должен быть 0,33 мкф - проверю обязательно ,но в режим встает на любом этаже , как двери отркроет!
DO и его подключение к PAIS - по схеме смотрю его вырабатывает DO RS62 - OUT  P4.4
 Это вероятнее всего потому что DO - открыл двери I\O-674 -ДОЛЖЕН ПОСЛАТЬ сигнал РАИС -раз сигнал отсутствует - встает в режим!

guest3065

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #492 : Май 06, 2009, 10:20:02 »
Необходимо проверить (кроме цепочек) проходит ли физически сигнал открытия двери на PAIS.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #493 : Май 06, 2009, 14:34:02 »
У CV ДЕЙСТВИТЕЛЬНО ЗАВЯЗКА С СИГНАЛОМ DO, даже если отключить лифт с открытыми дверьми ,, а потом включить, то оно срабатывает...

guest2059

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #494 : Май 08, 2009, 12:04:34 »
 Нашел в чем проблема !  rs что в машинке  снизу на бумажке адрес №63  и выставлена на 63!
 Поиск I\O  ПО  DO  сидел на 62 адрессе. Передвинул  RS на  62 и Все стало отлично работать!
 Хотя сразу не понял ? Тесттулом сидя на RS-62  второй выход(out) -двери отрываются -пишет ON  далее встаю тестером  на РАИСЕ  там кажет 24Вольта  а на самом деле должно быть ноль.  И все стало на свои места . ОГРОМНОЕ СПАСИБО ЗА ПОДСКАЗКУ!