Автор Тема: OTIS Проблемы с MCS 220  (Прочитано 418635 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

guest1150

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #285 : Декабрь 19, 2008, 00:39:50 »
НАЛАДЧИК, спасибо, может быть когда нибудь встретимся (я далековато), люблю благодарить. Я нигде этого листа у себя не отыскал. Маленкий вопрос - почему доки на диске (в поставке) старые и не все. Это вопрос к обладающим  ин-фой.

guest2869

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #286 : Январь 03, 2009, 18:33:23 »
Групповое управление.3 лифта в группе.3-й лифт примерно в течении 2-х часов не используеться,сразу "засыпает".Придет на этаж,не открывает двери и стоит не реагирует ни на что.Выводишь из этого состояния только пересбросом питания.Ошибок не показывает на SVT.Параметры проверяешь,все в норме.Из-за чего может быть в отисах такое?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #287 : Январь 03, 2009, 18:36:21 »
1. Пускатель SOR.
только зачем создавать отдельную тему?
И так уже 4 на любой вкус. 
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=1324.0
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=979.0
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=282.0
http://liftforum.ru/board/index.php?topic=1053.0

guest2869

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #288 : Январь 03, 2009, 18:49:23 »
А по конкретней можно.Как он влияет пускатель?

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #289 : Январь 03, 2009, 19:08:56 »

guest2869

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #290 : Январь 04, 2009, 08:43:47 »
Кстати,кто подскажет,где лучше закупать RS-ки?У питерских летят они,особенно на приказных.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #291 : Январь 04, 2009, 14:13:38 »
а есть выбор? Есть ОТИС, а можно найти у кого с рук regbnm - вот и весь выбор. Естественно лучше фирменные - питерские действительно летят... вплоть до того что на приёмке Отисовский наладчик сразу уточняет колличество таких RS на лифте длоя скорейшей замены не дожидаясь их выхода из строя...

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #292 : Январь 04, 2009, 14:16:10 »
А по конкретней можно.Как он влияет пускатель SOR?
этот пускатель переключает линии обмена информацией между платами лифтов - если он барахлит , то остальные не знают о наличии и работоспособности данного лифта и не передают ему вызыва...

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5331
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #293 : Январь 11, 2009, 14:51:37 »
Возник вопрос, существуют 2 типа датчиков позиционирования на ленте, закрытый и открытый (т.е. где стоят отдельные датчики), так вот в чём сутьт вопроса. Можно ли использовать закрытый тип (т.е. сделаный единым блоком) на 2-х скоростном лифте? Светодиодов IPU и IPD на нём нет, но отисовский наладчик сказал что они там есть (только это был разговор на ходу в связи с чем и остались сомнения).

guest2869

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #294 : Январь 11, 2009, 16:25:14 »
Возникла проблема.Нажимаешь приказ самого нижнего этажа,лифт идет вниз,сбрасывая все остальные приказа и не реагируя на ввод других приказов.Приходит вниз,открыл,закрыл двери и дальше работает,пока снова не нажмешь самый нижний.из-за чего может это быть?RS-ки менял,без изменений.

guest2131

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #295 : Январь 11, 2009, 18:40:49 »
Про это уже писали на http://naladchik2006.borda.ru/?1-6-20-00000082-000-0-0-1217689907
Я тоже это писал. Смотри параметр EFK (16 I/O). Это косяк, они прописывают кнопке приказа 1 этажа сигнал пожарного ключа.
Нужно просто этому адресу забить 00 0.
И вообще на наладчике много похожих вопросов. Удачи.

guest2869

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #296 : Январь 12, 2009, 03:56:26 »
Да уже пробовал забивать 00 0 в 16,все равно также.Параметры уже изъездил вдоль и поперек. :(

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #297 : Январь 12, 2009, 12:58:44 »
 Смотри,какое состояние показывает на SVT,в тот момент,когда лифт идёт по приказу на первый этаж.

guest2131

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #298 : Январь 12, 2009, 18:17:02 »
Да уже пробовал забивать 00 0 в 16,все равно также.Параметры уже изъездил вдоль и поперек. :(
Не понятно, что значит пробовал? Он что не меняется? ???
Еще нужно посмотреть по SVT адрес 04 1 , какие еще IO к нему приписаны, должен быть только приказ. ;D

abdrey163

  • Гость
Re: Проблемы с MCS 220
« Ответ #299 : Январь 13, 2009, 13:29:55 »
Переодически "сбиваются" адрса на эрэсках вызывных кнопок. Нажимаешь КнВ на этаже, а кабина бежит на другой этаж. После сброса питания все востанавливается. Может кто сталкивался?