Участникам зарегистрированным на отключенном liftforum.ru Необходимо заново пройти регистрацию!!! Подробнее...
0 Пользователей и 4 Гостей просматривают эту тему.
кстати, если отказала плата сопряжения в 58м, можно попробовать временно посадить 015 на 013Должно ездить012 - управление тормозом! BLC
В разное время налаживал четыре лебёдки Montanari c ATV58F (в качестве замены вышедших из строя лебёдок КМЗ), ситуация примерно та же - устранить биение на скорости доводки и в начальный момент при старте не удаётся, как не крути параметры. Не TA, не FLG, не STA, не автотюнинг не влияют на это биение скорости. Не помогли так же сброс на заводские настройки и настройка параметров по новой. Со слов господина Бердышева: "Лебёдки Montanari не тестировались (не налаживались) c ATV58F". На самом деле и у ATV71Lift с лебёдками Montanari та же проблема, биение на скорости доводки. Я снижаю до минимума полку (пройденное расстояние) на установившейся скорости доводки с помощью DEC, DE2, в этом случае биение практически не заметно. Скругление параметров начала разгона, аналогично, на ситуацию не влияет, по факту приходится делать его резче.
FLG в разомкнутом контуре (без энкодера) не более 15-20, STA 30-32. Какая скорость движения лифта, сколько шунтов замедления между этажами? Точность остановки никак не зависит от того, завершена кривая разгона или нет. Если шунтов два ( а не три) и замедление по первому шунту, для обеспечения точности остановки при поэтажном разъезде, увеличивать время разгона.