Автор Тема: ALTIVAR 58/71/Lift подключение и настройки с УКЛ, УЛ, ШУЛМ...  (Прочитано 335770 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
arininsm всегда начеку и появляется в нужный момент.
Ну вот,только избавился от ошибки потери двигателя по совету Наладчика
Серёга, ты для безтолковых пиши подробно и конкретно, какой параметр и на сколько.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest609

  • Гость
По установке оборотов двигателя в преобразователь.
Некоторые производители двигателей на табличке пишут синхронную скорость, а некоторые, как правило отечественные, с учетом скольжения. Если указана синхронная то должен быть указан коэффициент скольжения, а далее по формуле нужно расчитать асинхроную. В руководстве по программированию формула приводится.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Сергей, а какую функцию выполняет в чп параметр "обороты", если есть параметр "частота", которая определяет обороты?
Если ставим 56 гц, то обороты по логике больше табличных.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Ну вот,только избавился от ошибки потери двигателя по совету Наладчика
Серёга, ты для безтолковых пиши подробно и конкретно, какой параметр и на сколько.
Так время потери двигателя просто увеличил.Было 0,5 сек.Поставил то ли секунду,то ли полторы.
 Подожди,тебе ещё самому предстоит это выяснить.С частотой 50 Гц лифт на клинья с малого шкива не возьмёт.
« Последнее редактирование: Май 26, 2010, 18:24:28 от Evgeniy07 »

guest609

  • Гость
мы сегодня на 1.6м используем двухскоростные двигатели, т.е лебедки 1.4м, немного завышая верхнию частоту 56гц. Это в норме использования двигателя, +15%. Для расчета преобразователю нужны параметры для 50Гц, поэтому забиваем обороты для 50гц, а далее он формируе обороты для 56Гц.   

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Сергей, а какую функцию выполняет в чп параметр "обороты", если есть параметр "частота", которая определяет обороты?
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
 При асинхронной скорости 1460,и частоте 50 Гц - получи скорость 1,4 м/с
 А нам скока нада?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
А Алтивар забивается асинхронная скорость, а обороты частотой регулируются.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Ну вот на пару и будем их запускать.К Эмотронам привык уже,но если фирма Гены перешла на АТВ-71,то будем теперь с ними работать.Благо,есть огромные наработки у Михайлыча с Сашей.
Не пропадём!

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Ну вот на пару и будем их запускать.
Ты безнадёжно отстал, я уже секцию запустил, завтра другая ждёт.
Могу тебе свои уставки скинуть. Я сделал с одним темпом.
« Последнее редактирование: Май 25, 2010, 21:11:26 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
- Василий Иванович,какие у Вас ноги грязные...Даже грязнее,чем у меня!
- Ну так я же и старше тебя,Петька!

 А настройки скидывай!

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
А настройки скидывай! "Дайте мне срок" - говорил директор магазина.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Налетел сегодня на такой же лифт, так как доки на 71- вообще не было пришлось изображать налету - ничего, работает - вот только со скоростью пассажирского забавно получилось - пришлось проверять скорость УКПСЛом. Горит "норм" значит скорость подобрал нужную :) Кстати у тебя сколько Гц на 1,6 VTR13 400 кг?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
У меня метровка, 50 Гц поставил. Пока.
проверять скорость УКПСЛом. мысль конечно интересная, только можно ли ему верить? Ты у ГАИшника, наверное,
спрашиваешь сертификат и результаты поверки на скоростемер...а тут лифт. Посерьёзне радара будет.
Хотя, инструкции нету, твори что хочешь, какой спрос, главное чтоб ограничитель сработал когда надо и
УКПСЛ не сработл когда ненадо.
А вот с БУАДАМи беда, закупили партию хреновых твердотелок долго не живут. (Вып 02.2010).
Вобщем ЩЛЗ расслабиться не даёт. (Гена, я знаю, что не вы их делаете).
« Последнее редактирование: Май 26, 2010, 18:34:38 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
А, у меня 1,6 630 кг тоже по номиналу работает 50 Гц, а вот 400 кг как обычно ...