Автор Тема: ALTIVAR 58/71/Lift подключение и настройки с УКЛ, УЛ, ШУЛМ...  (Прочитано 335602 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5347
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Другой негативный аспект уменьшения пути замедления на лифтах со скоростью 1,6 м/с грузоподъёмностью 630-1000 кг, повышенный нагрев тормозных резисторов, особенно когда они впритык по мощности. Чем резче разгон и торможение, тем больше нагрузка на IGBT модули частотного преобразователя, выше значения пускового/тормозного тока, чаще работает вентилятор охлаждения.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
А вот что пишут Эмотронщики. Олег, что скажешь?
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest2372

  • Гость
Сегодня запускал очередной УКЛ с ATV71. Лебедка SICOR двигатель 6,8 кВт(630кг). Частотник 7,5кВт. Вот интересно это завод так комплектует ( где запас 30%???)или.... Но работает без проблем,только вентилятор в частотнике чаще включается.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
"где запас" Не до жиру... У нас такая же ботва. Ну или почти. На моторы Монтанари 8.8 квт 11 квт частотник.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest43

  • Гость
Не до жиру... У нас такая же ботва. Ну или почти. На моторы Монтанари 8.8 квт 11 квт частотник.

Это завод так комплектует, или тот кто покупает лифт самодеятельностью занимается?
В перечне элементов (КАФИ.484430.001 ПЭ3) изменение по мощности частотника есть?
Скорость какую делаете?
Сколько приходит датчиков для крайних этажей: два или четыре?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5347
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
То, что лепит завод, не отменяет того, что заложили разработчики, соответствующих расчётов и результатов испытаний на стенд башне.
Цитата: ПРИЛОЖЕНИЕ 2
Указания по настройке преобразователей частоты ATV71
2.5. Перед началом работы убедитесь, что подключение ПЧ соответствует принципиальной схеме, а его тип и номинальная мощность выбраны в соответствии с применяемым оборудованием.
Выбор преобразователя частоты (ПЧ) в соответствии с мощностью двигате-ля главного привода .


Лифт это не вентилятор, не насос и даже не крановый механизм. 30% это запас на динамику, пусковые/тормозные токи. Если такого запаса нет, то можно не вписаться в требуемую кривую разгона/торможения. И даже если кажется, что вроде нормально, запросто будет вставать по ошибке с перегрузкой по току и т.п., особенно при полной загрузке кабины. Работа IGBT модулей на максимальной мощности и с пиковой перегрузкой, не лучшим образом отразится на сроке их службы.   

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Всё по чертежу, никакой отсебятины.
Даже на завод зонили, сказали всё нормально.
Мало того, на 400-сотке мотор Ярославский 8.0 квт, а частотник 15 квт.
Скорость 1,6 мс, датчиков два. Уже пустил 3х3 лифта.
Талица мне известна на 0.3 квт не вписывается.
« Последнее редактирование: Март 27, 2010, 10:13:12 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest43

  • Гость
На моторы Монтанари 8.8 квт 11 квт частотник.

Мало того, на 400-сотке мотор Ярославский 8.0 квт, а частотник 15 квт.

Саша, пьяный монтажник частотники устанавливал, их нужно местами поменять  ;)  :D

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Процитирую себя любимого.
"Всё по чертежу, никакой отсебятины."
Три лифта. 2х630 один 400 кг.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5347
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Ну  8,8 кВт двигатель - ЧП 11 кВт  это ещё куда ни шло, а вот 6,8 кВт двигатель - ЧП 7,5кВт это уже не в какие ворота.

guest43

  • Гость
"Всё по чертежу, никакой отсебятины."
Три лифта. 2х630 один 400 кг.

Ну совсем запутал. Монтанари с двигателем 8.8 кВт  и частотником 11 кВт, я так понимаю, на 630 кг.
Какие все-таки мощность двигателя и мощность частотника на четырехсотке?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
На 400-сотке мотор 8.0 , ЧП 15 квт.
Понять это невозможно.

« Последнее редактирование: Март 28, 2010, 15:21:32 от Bulaev »
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest849

  • Гость
Понять это невозможно.

   Можно предположить , что выбор мощности ПЧ зависит не от номинальной мощности двигателя , прописанной на нём, а от требуемой (расчётной). Двигатель был тоже выбран проектировщиком с неким запасом мощности. Так что между мощностью ПЧ и "расчётно - требуемой" мощностью двигателя вполне может быть необходимый запас.

guest43

  • Гость
Мало того, на 400-сотке мотор Ярославский 8.0 квт, а частотник 15 квт.

А какой тип двигателя у тебя стоит? В каталоге Ярославского завода нет двигателя на 8 кВт.



Есть на 5 кВт, вот такой:



Откопал у себя какие-то расчёты (где-то скачал, не помню): для лифта 400 кг, 1.6 м/с и кпд редуктора лебёдки 0.7 мощность на валу двигателя равна 4.81 кВт.


То есть двигатель 5 кВт как раз подходит. Что-то у вас завод напутал с мощностью двигателя и мощностями частотников.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2063
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
5 квт, точно. Стареем.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.