Автор Тема: ALTIVAR 58/71/Lift подключение и настройки с УКЛ, УЛ, ШУЛМ...  (Прочитано 331536 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest609

  • Гость
Уважаемые коллеги.
 ATV71. Лифт работает.
 Начал подключать инкодер, неполучается. Процедуру проверки датчика прошёл. Иду дальше, частотник блокируется.
 Помогите добрым словом, пожалуйста  :)
Попробуй поменять местами концы энкодера А и А инверсный (с черточкой) и неплохо знать по какой ошибке

guest1484

  • Гость
 На инкодере провода А и В. На плате входы А, А с черточкой, В и В с черточкой.
 Я подключал на А и В, потом А и А с черточкой.
 Ошибка- не видит инкодер.

guest609

  • Гость
На инкодере провода А и В. На плате входы А, А с черточкой, В и В с черточкой.
 Я подключал на А и В, потом А и А с черточкой.
 Ошибка- не видит инкодер.
Если на энкодере только выводы А и B, то он может применятся в качестве информационного, как датчик обратной скорости (замкнутая система) он работать не будет.

guest1484

  • Гость
 Спасибо за пояснения. Я программировал в ATV 71 на А и В, все перепробовал.
 Теперь остовлю это гиблое дело.
 Можно ещё вопрос? А и В с черточкой нужны для обратной скорости только на Алтиварах, или для других тоже. Например для Омронов?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
А и В с черточкой нужны для обратной скорости только на Алтиварах, или для других тоже. Например для Омронов?
для обратной связи по скорости...
"А"-ввод импульсов фазы А,
"A"-общий контакт для импульсов фазы А, 
"B"-ввод импульсов фазы B,
"B"-общий контакт для импульсов фазы B
и для других и для Omron в том числе.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Интересует вопрос- есть 2 настроеных частотника и один "пустой"- (71-е) так вот можно ли все настройки сохранить в дисплей, а потом загрузить их на "пустой"? Дисплеи у тразных по мощности 71-х одинаковые?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Дисплеи у тразных по мощности 71-х одинаковые?
Можно. Одинаковые. Терминалом называют.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
 Так много Алтиваров не попадалось.А у Омронов,например,нельзя скопировать настройки с дисплея в частотник,если мощность частотника не совпадает.Поэтому,при копировании настроек с Омрона мощностью 7,5 кВт,если я знаю,что нужно скопировать настройки в частотник мощностью 11 кВт,я изменяю в настройках частотника его тип(говорю ему,что он мощностью 11 кВт),потом копирую настройки,потом тип частотника ставлю назад,на 7,5 кВт.
 А потом спокойно копирую настройки с дисплея в частотник мощностью 11 кВт.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
просто сдох 11 кв и купили 15-ти кв. А разбираться в параметрах забитых на Изамет лениво.  Кстати напомните каков запас по мощности должен быть? Достаточно ли для 8-ми киловатного движка 11-кв ATV58? Или 15-ти киловатный нужен?

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
 30 %

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
значит всё-таки противовесы недогрузили... Настраивал с год назад ЧП (но не лифты- сами лифты были весьма не в лучшем состоянии на тот момент), а сегодня позвонили допрашивали почему они могут вставать по перегрузке по току  полность-загруженые при движении вверх...  В общем-то я их и отправил балансировать ...

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro

 Главное не перепутать где из, а где в частотник. А я чото сам забыл.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
эти 2 страницы я уже распечатал -226-227

guest209

  • Гость
А сколько по времени держатся настройки в терминале?
Там аккумулятор?

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Флешка, я думаю.
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.