для работы лифта с ПЧ достаточно 4 скоростей - 015 274 275удержания 1 0 0доводки до этажа (МС), 1 1 0ск.ревизии 1 0 1номинальной, 1 1 1Как видите, 015 здесь для страховки015 - это 24в от пч пропущенные через км7В емотроне и омроне 015 будет работать как ENABLEкстати, если отказала плата сопряжения в 58м, можно попробовать временно посадить 015 на 013Должно ездить012 - управление тормозом! BLCна ск. удержания лифт не должен улетать вверх, а лишь ползти с постоянной очень малой скоростью! Ставьте 0,2-0,4 Гц, можно и больше, до скор. скольжения мотораЕсли поставите (LSP=0), то альтивар и УНИДРАЙВ не поедут!!!
На КМ7 находится 015 конец(разрешение на работу ПЧ) соответственно при размыкании 015 ПЧ прекращает свою деятельность.
Все очень легко запускаете лифт и отключаете 015.
появился небольшой откат при остановки "вниз"
На Алтиварах 015 - это скорость 0.