Цикл перемещения кабины лифта с использованием ПЧ состоит в следующем:1. При необходимости перемещения неподвижной кабины к заданной останов-ке, из устройства управления в ПЧ поступает сигнал задания направления движения. Одновременно, по команде из устройства управления, включается пускатель главно-го привода КМ7 и цепь «выход ПЧ – низкополюсная обмотка двигателя» оказывается замкнутой.2. ПЧ посылает в устройство управления сигнал о своей готовности к работе и, далее, формирует на силовых зажимах электродвигателя трехфазное напряжение, необходимое для создания момента удержания кабины в покое.3.Если ток в фазных обмотках двигателя достигает величины, обеспечиваю-щей необходимый момент удержания, то из ПЧ в устройство управления подается соответствующий сигнал. Устройство управления подает команду на отпускание электромагнитного тормоза и посылает в ПЧ сигнал задания рабочей скорости.
Выключатели штурвала на Монтанари тоже не видел,даже на тонниках.Эта ерунда попадалась только на ОТИСах.
Victor все правильно плата управления накладывает тормоз,а ПЧ пытается завершить кривую торможения...
... Типичный случай - при движении лифта отводка ДК задевает за ролик ДШ и происходит кратковременный разрыв блокировки. В этом случае МПУ, в том числе, рубит пускатель привода КМ7 и мы получаем на частотнике ошибку "OPF" (потеря фазы двигателя).