Автор Тема: Системы контроля доступа в лифте магнитные ключи, карточки  (Прочитано 140760 раз)

0 Пользователей и 2 Гостей просматривают эту тему.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
либо оказаться неожиданно для самого себя в случае аварии и остановки на "запрещенном этаже"?
На запрещённом тем или иным путём этаже двери не откроются, а при потере позиционирования - уезжаем на нижний этаж для корректировки, то есть сбится со счёта тоже нельзя. Позиционирование либо по датчикам замедления и то, либо по ЧП - с контролем шунтов ТО по расстояниям измеренным при обучающим прогоне. Если магнит\шунт пропустили, переходит на малую, доползает до этажа и сваливает в коррекцию-на нижний этаж.

guest2892

  • Гость
Может Отис попасть на "запрещенный" этаж. Допустим Вы едите на разрешенный этаж, двери там не открываются из за "закусывания" замка ДШ, кабина пойдет выше, на следующий этаж и будет пробовать там открыть двери, этот этаж и может оказаться "запрещенным".

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Нет, на запрещённый он не поедет. Он может пойти как вверх, так и вниз в этой ситуации , но на запрещённом не откроет -даже в этом случае.

guest2892

  • Гость
Тогда вопрос: как запрещен этаж? Если просто разрывом на кнопке приказа или вызова, то откроет.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Вот это таки да -вопрос, можно доп входами запретить, можно маски дополнительные включать, а можно провода рвать - последнее просто прафонация, но для  простых случаев сгодится. Тут как-то одна фирма делала ограниченый доступ на 6 остановок, этажи с разным уровнем доступа. То есть если в кабине 2 человека, то работает только тот приказ который разрешён обоим, или тот который ниже по уровню доступа. и всё это без проводов и карточек-точнее чипы есть- просто находятся в карманах, сумках - а система их считывает. вот это по взрослому !

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела*
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Возможно я некорректно выразился. Обсуждали запрет этажей прерыванием приказов и вызовов, отсюда и возник у меня такой вопрос. Просто идет такое живое обсуждение весьма сомнительного метода. Могу поделиться своей методой, если нет "умного" распределения персональных прав.  Смысл в том, чтобы увязать скажем с тем же считывателем дешевенькое реле, которое шунтировало бы контакты соответствующего вызова и приказа, по-моему любая российская система при этом исключает данные кнопки из обслуживания. Остается разработчику только ввести в алгоритм запрет на любые действия на данном этаже по признаку залипания кнопки приказа и вызова одновременно - запретить работу дверей, стоянку на этаже. Эта часть - программа и мат.затрат в себе не несет. Фактически вы ставите этаж на охрану. Метода проверенная, экономически выгодная для несложных ограничений прав.
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Не считаю сей метод серьёзным - всегда может быть обрыв провода и так далее. У меня это был алмаз-Антей, до того как лифты поменяли - там на каждом проёме были. Установлены рулонные жалюзи с замком. Всеэтажи запираются в разное время и с гарантией.фсб не спит:)

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела*
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Тебе не угодить. Так и считыватель карт может сломаться - там тоже провода. Метод для простых решений. Боишься обрыва, используй НЗ контакты реле, повысишь надежность. Нужна доп. Гарантия - задублируй как в космосе. Обсужадать прерывание сигнала от кнопки по-твоему серьезнее?
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
А разделение в группе? Как запретить вызов одному? Как запретить приказ с этажа? Не отис в этом великолепен!

Автоматическое объединение сообщений.

Разрыв проводов это для дома, для семьи :)

Оффлайн Ural_2009

  • Модератор раздела*
  • лифтфорумный
  • ****
  • Сообщений: 615
  • > Спасибо: 160
    • ООО ПО "Комплекс"
Так я об этом и толкую. Я же описал не принципиальный подход. Это из цикла "секс для безработных". Простое бюджетное решение для простых задач. Главный плюс, что там где нет возможности, денег или желания внедрить умное распределение прав, достаточно иметь программную возможность в системе, а дальше можно спокойно отдать на откуп фантазии обслуги, потому как это не затрагивает безопасности лифта
Кстати вполне удается реализовать раздельную постановку на охрану этажей, распределение прав для группы пользователей. То бишь несложные действия для жилья и офисных зданий вполне под силу.
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"


guest10179

  • Гость
Уважаемые коллеги, те кто занимался установкой контроля доступа в лифт. Есть задача установить ограничение доступа на каждую вызывную кнопку. Существуют ли такие контроллеры доступа с прямым релейным выходом, чтобы не заморачиваться на дополнительные реле? В интернете не нашел. Все работают на 12 вольтовый замок. У кого есть опыт подскажите, как решалась такая задача в бюджетном варианте.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
Обратитесь в рязанский Нейрон

guest341

  • Гость
Далеко не бюджетный вариант, с реле будет намного бюджетнее
И зачем ставить на вызов, поставили один в приказник,все равно без ключа не куда не уедет, хотя не понятно про какую станцию идёт вопрос

guest10179

  • Гость
Более того, эту работу необходимо сделать до конца недели. На приказ поставил уже. Не устраивает заказчика. Хитрые пассажиры действуя вдвоем обманывают систему.

guest1150

  • Гость
саныч, равильно заданный вопрос - быстрый ответ. Но у Вас не получилось.
...с реле будет намного бюджетнее ...  не понятно про какую станцию идёт вопрос
Этажность? Как обманывают? Какую систему?
Подробней опишите, если действительно нужна быстрая помощь.