Автор Тема: DNDT. Китайские лифты  (Прочитано 64003 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest5419

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #75 : Январь 12, 2012, 10:22:42 »
Господа! Для Otis Express SM-1-F5021 У кого есть программа для прописи приказов и вызовов скиньте на matunin@ustk.kz  В моих документах информация должна была быть в инструкции по сервистулу  в инструкции ничего нет.

guest2901

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #76 : Январь 12, 2012, 13:22:51 »
Может быть имеется в виду инструкция с описанием процесса наладки и расшифровкой к таблице функций?

guest5419

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #77 : Январь 12, 2012, 20:30:53 »
Может быть у меня инструкции похоже переводил писатель который к лифтам отношения не имеет. На SM-2D джамперы jp2 и jp3 стоят правильно, единственно не понял джампер JP1 он должен стоять или нет. Кнопки в кабине открывания и закрывания работают. Кнопки приказов нинак не реагируют.

guest2901

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #78 : Январь 13, 2012, 13:42:27 »
Вы настройки IC card смотрели? Опция отключена? А этажи для обслуживания разблокированы (передние F50..., (задние F53...))?

Попробуйте переключить лифт в режим работы с "проводником", в этом режиме блокировка приказов IC card должна игнорироваться.

....поставьте переключатель кабины в положение «сопровождение лифтером» и зарегистрируйте несколько указаний. Нажмите и удерживайте кнопку закрытия дверей. Лифт сможет закрывать двери автоматически, трогаться, останавливаться, отменять сигнал и открывать двери....

На счёт JP1, чтобы раз и навсегда закрыть этот вопрос, курим яндекс по ключам: шина CAN согласующий резистор. ;)

maksimov

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #79 : Январь 13, 2012, 14:02:52 »
На счёт JP1, курим яндекс по ключам: шина CAN согласующий резистор.
Цитата: tunga19
Коротко - капец.
Куда-т Вы не туда-т влезли, что ёксель-моксель прибежал.

Есть идея!
 Если в таком стиле переработать перевод китайской документации, возможно, молодежь к лифтам по тянется и молодые наладчики начнут документацию читать…?

guest2901

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #80 : Январь 14, 2012, 14:49:12 »
Тот, кто не читает документауию - не джентльмен не наладчик. Любая железка начинается с документации и ею же заканчивается. ;)

А вот что касается языка, тут ваша правда.
Грамотно составленую и хорошо написаную доку и почитать приятно и усваивается информация в разы лучьше и разночтений невозникает.

guest5419

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #81 : Январь 17, 2012, 22:18:00 »
Настройки IC card не  активированы. Этажи для обслуживания разблокированы (передние
F50 - 15(1,2,3,4,) на F51 по  F55 - задние 0.
Получил документацию она для старой версии у меня N01F3B06 (была N01F3B03) на ней многие параметры значатся как Запасные буфера.
Режим погрузки либо «сопровождение лифтером» это какой параметр ?


guest5097

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #82 : Февраль 02, 2012, 12:23:09 »
Добрый день. Контролер F5021. У нас такая вот проблема, по вызову не открывает задние двери  а по приказам работает правильно (4-этажа, на первом должен открывать задние двери, а остальные три этажа  передние). Параметры F50-55 установлены правильно.

guest2901

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #83 : Февраль 02, 2012, 15:34:55 »
Выставь правельный адрес этажной платы.
Если 0- для индикатора в кабине. 1-48 вызова передних дверей. Какие адреса вызывных постов для задних дверей? ;)

Кстати, в виденых мной переводах, на некоторые лифты с данным контроллером, вроде, напрямую, адреса для задних дверей нигде не указаны. Но в английской доке, (вроде бы) вскользь упоминаются. :(

guest5097

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #84 : Февраль 03, 2012, 10:32:20 »
У нас в кабине забит 0 адрес а на этажах 1-1 этаж, 2- 2 этаж и т.д. Как сделать чтобы он понял что на первом этаже нужно открыть задние двери. Мы меняли местами передние с задними дверями (перекидывали провода, ВКО, ВКЗ) тогда получается наоборот на первом этаже открывает передние, а задние не открывает на 2-4 эт. . Параметр F29 тоже пробовали менять.   

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #85 : Февраль 03, 2012, 11:53:21 »

guest5097

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #86 : Февраль 03, 2012, 12:19:25 »
Спасибо за информацию, о результатах позже отпишемся. nsfc01-02 а в этом дверном частотнике есть реверс никто не подскажет?

guest2901

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #87 : Февраль 03, 2012, 13:16:11 »
Наверно у вас нет даже документации на этот привод, потому, что написать по английски слово реверс, всегда поможет Google. ;D

А кроме шюток, реверса просто неможет небыть. Только нужно праильно настроить тип реакции и усилие срабатывания.

guest18604

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #88 : Февраль 03, 2012, 14:04:14 »
Спасибо за информацию, о результатах позже отпишемся. nsfc01-02 а в этом дверном частотнике есть реверс никто не подскажет?
Нет на нем эмулятора механического реверса, как правило с фотозавесой (инфракрасный барьер) поставка лифта, на худой кончик - фотореле.

guest2901

  • Гость
Re: Китайские лифты DNDT.
« Ответ #89 : Февраль 03, 2012, 16:19:47 »
А электронной документации, на европейских языках, у вас на этот привод нет случайно? Хотелось бы взглянуть, чего там вобще есть, в этом приводе.