Отвечу сам себе, дошло почему проскакивает. Не совпадают пути замедления с2(на плате) с расстановкой ДВЭ иДНЭ. На плате замедление выставил больше чем положено для 1м/с, для большей плавности замедления.
Проблема однако не в Данфосе... Чтобы Вам убедиться самим попробуйте подать перемычкой 24 В на 251 или 252. Данфос сразу выкинет 63. Значит, если проблема в плате ПУ-3 с выходными ключами направления ("текут" с прогревом транзисторы КТ973А), то для начала подставьте плату ПУ-3. Если нет возможности поменять плату, то используйте свободные контакты приставки ПКЛ пускателя движения для подачи напряжения 24 В на провод 3р . В таком случае, когда нет включения пускателя, то нет и включения направления.
afh64, параметр 3-10[1] установите 15-16%, и будет вам счастье!
Почему же две штуки работают нормально, а третий глючит.