ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС

OTIS 2000R

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest2892

Re: OTIS 2000R
« Ответ #120 : Сентябрь 10, 2009, 20:11:28 »


Там ведь говорится о движении вверх загруженной кабины.

guest1484

Re: OTIS 2000R
« Ответ #121 : Сентябрь 10, 2009, 21:46:29 »
 Тут сказано про моторную нагрузку. При движении пустой кабины вниз нагрузка тоже моторная.

guest2892

Re: OTIS 2000R
« Ответ #122 : Сентябрь 10, 2009, 21:57:53 »
С крайнего на крайний нормально проходит, с замедлением, остановкой проблем нет?

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 177
  • *****
  • 5329
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS 2000R
« Ответ #123 : Сентябрь 10, 2009, 22:00:22 »
кстати энкодер то проверить можно - по имульсам посмотреть...

guest1484

Re: OTIS 2000R
« Ответ #124 : Сентябрь 10, 2009, 22:05:24 »
 Крутили вручную 10 оборотов, все импульсы просчитал. Замедляется нормально.
 

Оффлайн Ustas

  • -> Спасибо: 33
  • Сергей Юрченко
  • *****
  • 3529
  • [В нашей памяти]
Re: OTIS 2000R
« Ответ #125 : Сентябрь 10, 2009, 22:09:22 »
 На Алтиваре я посоветовал бы уменьшить стабилизацию.А здесь - лень искать этот параметр.

guest1484

Re: OTIS 2000R
« Ответ #126 : Сентябрь 28, 2009, 19:08:10 »
Подскажите пожалуйста. OTIS 2000R.
 Есть подозрение, что неисправна плата LCB_II. Из доступных в данный момент есть только OTIS 1000R (жилой вариант). Можно ли оттуда переставить главную плату на OTIS 2000R.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 177
  • *****
  • 5329
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS 2000R
« Ответ #127 : Сентябрь 28, 2009, 19:22:26 »
можно конечно - у нир разница лишь комплектации переферии... Наличие частотника, виды табло, тип датчиков - плата -то обсалютно одинакова...

guest1484

Re: OTIS 2000R
« Ответ #128 : Сентябрь 28, 2009, 19:27:31 »
Тоже так считал, просто решил подстраховаться. Спасибо за помощь.

guest2892

Re: OTIS 2000R
« Ответ #129 : Сентябрь 28, 2009, 19:31:30 »
Можно ли оттуда переставить главную плату на OTIS 2000R.
Можно конечно, но когда будете переставлят, переставляйте и ПЗУ.

Есть подозрение, что неисправна плата LCB_II.
А в чем конкретно проблемма?

guest1484

Re: OTIS 2000R
« Ответ #130 : Сентябрь 28, 2009, 20:20:23 »
При старте не загораатся светодиод включения тормоза. И лифт останавливается.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 177
  • *****
  • 5329
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS 2000R
« Ответ #131 : Сентябрь 28, 2009, 20:27:43 »
Так скорее всего на тормознике нет варистора и плату убили - видел не раз. Обязательно проверь, а то вторую убьёшь....
В параметрах LCB в 4-меню есть параметр (BCD-EN, кажется) -контроль тока в цепи тормоза- поставь "0" и будет работать. Или перемычку-мимо платы...
« Последнее редактирование: Сентябрь 28, 2009, 20:30:59 от Наладчик »

guest1484

Re: OTIS 2000R
« Ответ #132 : Сентябрь 28, 2009, 20:35:45 »
 Варистор отгорел посме монтажников. Временно поставил на 150В. А какой должен стоять?

guest2892

Re: OTIS 2000R
« Ответ #133 : Сентябрь 28, 2009, 20:41:56 »
В параметрах LCB в 4-меню есть параметр (BCD-EN, кажется) -контроль тока в цепи тормоза- поставь "0" и будет работать. Или перемычку-мимо платы...
А потом, при проподании котакта включения тормоза, двигатель включится с нерасторможенным тормозом. Опасно.

Оффлайн Наладчик

  • -> Спасибо: 177
  • *****
  • 5329
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: OTIS 2000R
« Ответ #134 : Сентябрь 28, 2009, 20:42:32 »
ну если плата уже сдохла, то просто отключи защиту,ну а варистор оставь какой уж есть - при номинале в 110 В, должен вроде выжить. Я обычно собираю варисторы которые монтажники снимают на лифтах ЩЛЗ с VTR13...