забей на DCss. отключи в lcb NoDwChk.
Цитата: overspeed от Май 06, 2009, 12:31:39 Цитата: Михаил Воробьев от Май 06, 2009, 10:21:34 Запретить проверку интерфейса с помощью SVT в блоке DCSS5.это NoDwChkНет, это должен быть Disab.CheckSequ в DCSS5.
Цитата: Михаил Воробьев от Май 06, 2009, 10:21:34 Запретить проверку интерфейса с помощью SVT в блоке DCSS5.это NoDwChk
Запретить проверку интерфейса с помощью SVT в блоке DCSS5.
Disab.CheckSequ в DCSS5 нет такого в настройках, где вы находили?остался только этот вариант, т.к. в LCB NoDwChk уже отключено и не помогло
Цитата: overspeed от Май 07, 2009, 13:59:21 Disab.CheckSequ в DCSS5 нет такого в настройках, где вы находили?остался только этот вариант, т.к. в LCB NoDwChk уже отключено и не помогло После включения нажми 3, а потом shift 7...
Снизь напругу 30 В.Пусть будет вольт 28.
Твоя неисправность с частотником привода дверей никак не связана.Первое,что пришло на ум - заменить ППЗУ,но плату вы уже меняли. При напруге 32 В,чудеса наблюдал неоднократно.Всё,что угодно,начиная от пропадания удалённых станций,и заканчивая цветомузыкой.
найти параметр из 3 клавиш по моему не трудно
Цитата: Михаил Воробьев от Май 12, 2009, 10:37:49 найти параметр из 3 клавиш по моему не трудноКак-нибудь ради интереса гляну.