Toggle navigation
ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС
Начало
Форум
Помощь
Галерея
Файловый архив
Вход
Регистрация
Вход
Регистрация
×
Close
Вход
Запомнить
ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС
Технические вопросы по лифтам
Системы управления
ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ
Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
« предыдущая тема
следующая тема »
+
Печать
Страницы:
1
...
100
101
[
102
]
103
104
...
119
Вниз
Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
1775 Ответов
1006841 Просмотров
0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.
Lift-man
-> Спасибо: 860
Олег Аксёнов
5347
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1515 :
Декабрь 04, 2018, 17:22:08 »
Александр23
, какая-то проблема в матрице, либо утечка диода, либо замыкание - в данной ситуации осциллографом нужно смотреть. У ШУЛК, ШУЛМ отсутствует встроенный контроль исправности элементов матрицы.
Записан
спасибо
Александр23
guest14581
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1516 :
Декабрь 04, 2018, 17:36:40 »
Lift-man
, А не можете подсказать какая должна быть правильная диаграмма строки? И относительно какого общего провода ее мерить.
Записан
Lift-man
-> Спасибо: 860
Олег Аксёнов
5347
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1517 :
Декабрь 04, 2018, 18:10:16 »
Импульсы опроса в положении 5mS/Div, правда картинка из FAQ про УЛ, УКЛ, но суть та-же:
Когда утечка диода это сразу видно - появляются ступеньки ниже уровнем и т.п.
-24UM минус матрицы по схеме = контрольная точка на плате (штырёк) = минусовой вывод конденсатора С43, С27.
Записан
guest8512
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1518 :
Январь 15, 2019, 15:08:01 »
Приветствую вас одноклубники, проблемка такая кто может сталкивался: станция у управления шулм,заходит 2 человека в кабину лифта на 1ом этаже ,и один нажимает кнопку приказа 9 этажа,а другой 16 (приказы оба регистрируются)- и лифт сначала везет чела на 16 а потом едет на 9 этаж.Как так? здание жилое.
Записан
guest4897
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1519 :
Январь 15, 2019, 15:10:06 »
lift-montag
, По описанию такое ощущение как будто отрабатывает вызов. Часто такое или временами?
Записан
guest8512
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1520 :
Январь 15, 2019, 15:21:23 »
Но лифт никто не вызывал на тот этаж куда он ехал в человеком по приказу.
Записан
guest14581
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1521 :
Январь 15, 2019, 17:24:11 »
lift-montag
, А если просто на 9 нажать лифт куда идет?
Записан
Lift-man
-> Спасибо: 860
Олег Аксёнов
5347
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1522 :
Январь 16, 2019, 00:52:28 »
lift-montag
, а если лифт в режим погрузка поставить?
Записан
guest8512
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1523 :
Январь 16, 2019, 08:09:08 »
А что это даст?
Записан
Lift-man
-> Спасибо: 860
Олег Аксёнов
5347
"Э-Лифт" УЭЛ
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1524 :
Январь 16, 2019, 08:48:21 »
Понимание того, что столбцы не перепутаны вызывные и приказные или между ними нет замыканий, утечки. Пост
Morenacs
выше.
Записан
guest11922
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1525 :
Январь 16, 2019, 10:08:47 »
Проблема постоянная или периодическая?
Записан
guest8512
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1526 :
Январь 16, 2019, 13:37:10 »
Периодическая проблема, сначала было все ок.
Записан
guest11922
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1527 :
Январь 17, 2019, 11:03:34 »
Есть такая проблема. Сам езжу домой на ШУЛМ. Периодически проезжает (может раз в месяц) на этаж выше, потом исполняет мой приказ. Особо дотошные заказчики тоже периодически жалуются на такую проблему. Задавали вопрос разработчику ПО, ничего вразумительного не ответил. Попробуйте поиграть параметром Г3. Крайний раз немного увеличил, стали реже жаловаться.
Записан
guest43
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1528 :
Январь 17, 2019, 15:22:06 »
Г3 наоборот нужно уменьшать. Посмотри, какой путь дотягивания при замедлении по ДНЭ при коррекции, и параметром Г3 сделай такой же путь при межэтажных разъездах.
Записан
guest14581
Re: Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться
«
Ответ #1529 :
Январь 17, 2019, 18:57:29 »
Ну на этаж выше приходит это еще объяснимо. А вот нажимаешь приказ 9 и 16 этажа, а лифт на 16 с начало приезжает это странно. Скорей всего что-то с платой либо помехи как всегда на шулме. Пока конденсаторов не навешаешь так и продолжает глючить.
Записан
+
Печать
Страницы:
1
...
100
101
[
102
]
103
104
...
119
Вверх
« предыдущая тема
следующая тема »
ЛифтФорум ЛифтоваяСфера КЛС
Технические вопросы по лифтам
Системы управления
ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ
Проблемы ШУЛК, ШУЛР, ШУЛМ и как с ними бороться