Вопросы по НКУ-МППЛ
546 Ответов
268623 Просмотров
0 Пользователей и 5 Гостей просматривают эту тему.
guest21726
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #510 :
Июль 05, 2024, 20:03:14 »
По ошибке автотеста ВХ с HD5L, обновил прошивку Veda от июня 2024, автотест стал проходить нормально. Спасибо за консультацию.
Записан
guest17733
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #511 :
Июль 26, 2024, 08:35:30 »
Здравствуйте, станция НКУ МППЛ с-6 - полетела плата ПГМ-3- не показывает табло индикации в кабине и на 1м этаже младший разряд и стрелка вверх, можно ли получить схему электрическую принципиальную для ремонта? В постановочной документации не нашел такой схемы, только ПГМ-1.
Записан
Ural_2009
-> Спасибо: 160
615
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #512 :
Июль 29, 2024, 05:36:00 »
Здравствуйте. Ваша почта?
Записан
техподдержка от ООО ПО "Комплекс" по системам управления "МППЛ" и "ЛиРа"
guest17733
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #513 :
Июль 29, 2024, 08:05:40 »
maryin_andrey@mail.ru
Записан
guest11295
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #514 :
Август 02, 2024, 09:01:10 »
Добрый день!
Прошу помощи по НКУ МППЛ С6, ППШ-1 ХК606.00.01 изм.4
Проблема в том, что станция ловит ошибку 7F - замыкание РКБ. С самим реле РКБ проблем нет: и контакты чистили и ставили реле с другого лифта.
Думали, может, закусывает замки ДШ, но в этом случае возникает ошибка нет открытия дверей.
В интренете наткнулись на видео, где лифт стоит колом и описывается эта проблема из-за резистора, который на плате панели управления ХК600.50.00.
Но в нашем случае лифт может день отработать, а может вставать по этой ошибке 4 - 5 раз за день.
Как я понимаю, логика ошибок по РКБ следующая:
Есть питание на катушке реле, контакт должен пропустить сигнал на плату, а если не пропустил - ошибка 9F.
Нет питания на катушке реле, контакт не должен пропускать сигнал на плату, а если пропустил - ошибка 7F.
С точки зрения схемотехники все просто и есть предположение, что глючит элетроника.
Записан
guest25212
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #515 :
Август 14, 2024, 13:53:22 »
Здравствуйте!
Лифт ЛП-0621 СЛ (Лира НКУ-МППЛ) оборудован с завода ПЧ LSLV0075IV5L-4CNNN (хотя в паспорте лифта указан ПЧ Inovamce MD310).
На данный момент ПЧ LS iV5L вышел из строя.
Вопрос: какими ПЧ можно заменить вышедший из строя? Подойдет ли ПЧ Ifind ID Drive SD320L-011G-4 (ME320LN)?
Записан
guest16350
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #516 :
Сентябрь 27, 2024, 04:40:42 »
Доброго времени суток.
Имеется:
Veda lcs rev.1
Stm32f4x7/4x5
Bootloader v1.4
Ver 00bl10112023
Возможно прошить на
(Stm32f4x7)16v3190924(v1)?
Спасибо.
Записан
guest5229
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #517 :
Сентябрь 27, 2024, 17:13:57 »
Да, прошить можно, но Вы не привели текущую версию прошивки контроллера. Ver 00bl10112023 это версия BootLoader.
Записан
guest16350
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #518 :
Сентябрь 28, 2024, 02:14:14 »
Не подскажите где посмотреть этот номер?
Записан
guest16350
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #519 :
Сентябрь 30, 2024, 06:43:47 »
Версия: 16v3250324.
Записан
ReAniamtor
-> Спасибо: 59
352
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #520 :
Ноябрь 08, 2024, 16:59:27 »
Здравствуйте, НКУ-МППЛ ХК327.00.00 ТУ с тиристорным управлением скорости. Проблема в следующем - включает пускатель направления, а движения нет, т.е скоростные тиристоры не открываются, на индикаторе при этом горит "2С", но светодиод "неисправность" не загорается. Скидывается такое состояние только рубильником, тумблер "сеть" проблему не решает.
Пока проверили только силовую часть, но в тот момент все фазы доходили до блока тиристоров.
Сходу идей нет т.к не понятно, что означает "2С" и это скорее всего не ошибка, т.к в "состоянии" на индикаторе он показывает разные числа в зависимости от того, что выполняется и это первый МППЛ такого типа с симисторами, т.к остальные 8 подобных на индикаторе в режиме "Состояние" выводят номер режима работы и ошибку (если она есть).
При нормальной работе "2С" не наблюдается.
В памяти только "не открытия" (номер ошибки не помню) и 56 (КБР вставлен).
Само собой все ошибки какие можно отключить программно - отключены, увы таким достался и при нормальной работе и стоянке показывает ошибки 10 и 11 (пробой тиристоров ГД и пробой фаз ДД) но при этом работает (а может это коды состояния, а не ошибки?).
Все аварийные остановки были только на первом этаже.
Первый раз такое состояние проявилось два месяца назад, потом в понедельник и сегодня. Не исключены скачки напряжения.
В общем, что означает "2С" и какие еще есть пути решения проблемы?
Записан
guest17310
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #521 :
Ноябрь 24, 2024, 10:51:34 »
Добрый день. Кто-нибудь пробовал подключать частотник ME320LN к станции по RS485?
Записан
Мишаня
-> Спасибо: 385
1330
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #522 :
Ноябрь 24, 2024, 11:24:59 »
У меня все лифты со станциями НКУ-МППЛ и ПЧ ME320 по RS485 подключены. Вопрос, собственно, в чем?
Записан
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
guest17310
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #523 :
Ноябрь 24, 2024, 11:45:32 »
Эксплуатация почему-то не хочет что-бы частотники так подключали. Вот я и спрашиваю, может какие проблемы есть.
Записан
Мишаня
-> Спасибо: 385
1330
Re: Вопросы по НКУ-МППЛ
«
Ответ #524 :
Ноябрь 24, 2024, 14:02:15 »
Что значит "не хочет"? Есть схема завода, по которой должно быть все подключено. А то развели бардак: "хочу - не хочу". Я эксплуатация. Меня всё устраивает. По станции вообще вопросов никаких.
«
Последнее редактирование: Ноябрь 24, 2024, 15:11:53 от Мишаня
»
Записан
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.
спасибо