« Ответ #45 : Февраль 21, 2009, 09:53:08 »
Контакты реле уже надоело менять, поэтому сделал как написано в требованиях к системам управления лифтами - на 25 лет.

guest2273

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #46 : Февраль 21, 2009, 11:11:49 »
Ещё один;

guest782

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #47 : Февраль 21, 2009, 11:50:10 »
...дугу я имел ввиду на к-ктах слаботочных реле  (в штатной схеме с мостом) они задействованы.
По сылке посмотрел - так у нас один уже сделан. Я не ищу варианты - интересно с тиристорным разобраться, идея то не плохая  :)
:) А чем интересна идея с тиристорами? Если только тем, что тормоз запускается номинальным напряжением, а удерживается пониженным, то старая болгарская схема делала проще и безотказнее: включался тормоз через мост контакторами, а через секунду мост отключался и тормоз питался через одиночный диод. Аналогично была сделана схема питания дверной отводки. Пользы от этого абсолютно никакой не было, но работает надежно уже лет 20.

guest2273

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #48 : Февраль 21, 2009, 11:59:52 »
Чем интересна - в первом посте... Просто механик задаёт (иногда и не каждый :)) вопрос, а я не всегда могу понятно объяснить; что, как и почему, т.к. сам не разобрался...

guest782

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #49 : Февраль 21, 2009, 12:23:07 »
И правильно задаёт вопрос механик!  ;D Я бы тоже спросил: "Зачем делать сложно, если можно - просто?"

guest2273

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #50 : Февраль 21, 2009, 14:12:40 »
изменения в схеме, несогласованые с производителем или др. ответственными органами могут заметно осложнить жизнь  :D, как бы хороши они не были, к сожалению...

guest209

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #51 : Февраль 21, 2009, 16:33:53 »
К сожалению верно, третья схема прекрасно работает, но у нас были
большие проблемы с инженерным центром.

guest2273

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #52 : Февраль 21, 2009, 17:57:44 »
...есть пара выгоревших плат управления тормозом, с ШУЛКа и УКЛа. На др. ШУЛКе "прошило" колодку на лебёдке (виден был след дуги) - можно предположить какие напруги бывают в определённых случаях, возможно пыль виновата  :)

guest2612

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #53 : Март 06, 2009, 21:22:09 »
Подскажите что может быть?
Станция УЛЖ-10.
Пригоняю допустим на четвёртый этаж(с верху) открываются двери, выключаю лифт.
Затем включаю, показывает пятый этаж закрываются двери и срабатывает охрана шахты.
На других лифтах всё нормально.

guest2418

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #54 : Март 06, 2009, 21:59:35 »
dissas Не срабатывает коррекция этажей по датчику шахты.

guest2612

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #55 : Март 07, 2009, 09:31:28 »
dissas Не срабатывает коррекция этажей по датчику шахты.

Спасибо за ответ.
А как выявить по какому условию срабатывает охрана шахты.
А то лифт уже задолбал.
Работает, работает потом бац и охрана шахты и главное пока на нём находишся всё нормально, а только уйдёш оно и происходит.
Заранеем большое спасибо.

guest2961

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #56 : Март 07, 2009, 14:04:57 »
Если показывает не тот этаж на котором стоит, охрана будет срабатывать , нужно проверить датчики замедленния верха и низа ,в них часто глюки бывают.

guest2418

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #57 : Март 07, 2009, 22:32:54 »
dissas, Плату ЯУД попробуйте поменять на заведомо исправную.

guest2990

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #58 : Март 18, 2009, 22:34:01 »
здравствуйте, у меня такая проблема: лифт "сошел с ума" :-*, т.е. допустим лифт стоит на 5 этаже, нажимаю вызов любого этажа (допустим 8) он естественно начинает туда двигаться, но проходит только один этаж ( т.е.  до 6) останавливается открывает двери затем закрывает их и вот тут самое удивительное он едет на 5 этаж, там  открывает, закрывает двери и двигается опять на 8 этаж , но проходит снова только до 6 этажа и все повторяется по кругу до тех пор пока не отключишь питание. сброса того этажа на который был вызов не происходит.
заранее спасибо

guest2308

  • Гость
Re: Проблемы с УЛЖ-10 (УЛЖ 17)
« Ответ #59 : Март 19, 2009, 04:46:14 »
А что твориться с индикацией на ячейках в этот момент? Все логично? Т.е. по светодиодам происходит тоже самое или происходит левая фиксация вызовов/приказов, неверное отображение местоположения?