Контроль времени в ДТО (почему то не поехал), долго на большой, долго на малой.
Цитата: Evgeniy07 от Декабрь 27, 2008, 18:39:31 Контроль времени в ДТО (почему то не поехал), долго на большой, долго на малой.Открыл описание УЛЖ-10. Условия при нарушении которых загорается t>tконтр и отключается блокировочный контактор:1. Контроль времени движения на малой в НР2. Контроль времени движения между ДТО3. Контроль времени нахождения в ДТО.Про МС ничего не нашел. Возможно это индикация превышения времени движения на МС без отключения блокировки.
1. Контроль времени движения на малой скорости ( контроль не относится к режиму «Ревизия» ). В случае, если время движения на малой скорости превысит контрольное, то на выходе 14 Д12.2 (К561ИЕ10) единица, устанавливающая триггер Д21.4 в единицу, что вызывает появление нуля на входе 8 Д46.1 и последующее отключение блокировочного контактора КМ5.
2. Контроль времени движения между этажами, т.е. между датчиками ДТО. ( Контроль не относится к режиму «Ревизия»). Этот контроль осуществляется на счетчике Д14.1 (К561ИЕ10). При превышении контрольного времени движения между этажами, т.е. если в течении этого времени не произойдет обнуление счетчика Д14.1 сигналом ДТО, то появляется единица на выходе 5 Д14.1 установит триггер Д21.4 в единицу и вызовет в конечном итоге отключение блокировочного контактора.К группе блокировок, связанных с нарушением контроля времени относится также контроль времени нахождения шунта в датчике ДТО. Если при выбранном направлении движения ( сигнал «Нет напр.» поступает непосредственно с контакторов вверх и вниз ), не приходит информации о выходе из шунта из датчика ДТО, то это означает, что либо лифт, несмотря на выбранное направление физически не начал движение, либо датчик ДТО неисправен. Естественно это не относится к режиму «Ревизия». В этом случае на входах Д4.1 (К561ЛЕ5) нули ( сигналы «Нет напр.» и «ДТО» ), на входах Д5.1 (К561ЛА9) все единицы ( сигналы «Вкл. Питания», «Ревизия» и сигнал с выхода Д4.1 ). В результате счетчику Д3.2 разрешено считать; если за контрольное время, сигнал ДТО не сменит свое значение, то единица на выходе 13 Д3.2 установит триггер Д21.2 (К561ТР2) в единичное состояние ( сигнал «Неиспр 1», который поступает в ЯУД и в конечном итоге вызывает отключение блокировочного контактора ). Срабатывание любой из этих трех схем контроля вызывает загорание светодиода VD 24 ( « t > t конт.» )