Автор Тема: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ  (Прочитано 143127 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн Bulaev

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 2062
  • > Спасибо: 137
    • bulaev.pro
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #210 : Ноябрь 28, 2013, 19:06:37 »
 У нас такого чуда не было, поэтому не в курсе.
Оставлю, может кому пригодиться
Техподдержка ПЧ Sibocom                 
Закрыто навсегда.

guest3035

  • Гость
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #211 : Ноябрь 29, 2013, 13:15:36 »
Всё получилось, ещё раз спасибо.

guest8106

  • Гость
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #212 : Январь 28, 2014, 21:48:47 »
На обслуге лифт УЛ с частотником Yaskawa L7.
Центральная плата выдает 41 ошибку, ДНЭ и ДВЭ проверили, все в норме, на плате ПТЗ-3 проверили выход +24В, диод индикации +24В на плате светится не так ярко, выход показывает 1-3В, причем иногда через определенные промежутки времени на выходе появляются +24В, диод +24В горит ярче и все на мгновение оживает, но потом опять 41 ошибка и так по кругу.
Сначала грешил на ПТЗ-3, но замена этой платы на заведомо рабочую с соседнего лифта ничего не решила. Начал проверять все по 3 проводу, откинул провод идущий к частотнику, все ожило, на выходе стабильные +24В, но естессно ошибка 45 готовности частотного преобразователя, при обратном подсоединении та же ерунда. До недавнего времени лифт стабильно работал, параметры в частотнике никто не менял. Подскажите, пожалуйста, где собака зарыта, куда смотреть и что предпринимать?

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #213 : Январь 28, 2014, 22:04:59 »
На плате ПТЗ-3 реализована защита от короткого замыкания, при превышении тока транзистор закрывается, соответственно нет выхода 24V. Ищите короткое замыкание в цепях между частотным преобразователем и платой управления. 

guest8106

  • Гость
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #214 : Январь 28, 2014, 22:33:28 »
На плате ПТЗ-3 реализована защита от короткого замыкания, при превышении тока транзистор закрывается, соответственно нет выхода 24V. Ищите короткое замыкание в цепях между частотным преобразователем и платой управления.

Искали, как уже отмечал выше, после отключения от 3 провода частотника, в станции все пришло в норму, в самом же частотнике сняли нижнюю крышку и прозвонили провод +3 на землю и соседние провода, без результатно, в этом и проблема (((

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #215 : Январь 28, 2014, 22:44:36 »
Не на землю, а на "-L" ! Плата управления какая ПУ-1 или ПУ-3?

guest8106

  • Гость
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #216 : Январь 29, 2014, 06:55:14 »
Не на землю, а на "-L" ! Плата управления какая ПУ-1 или ПУ-3?

Плата управления ПУ-3 стоит.

guest4941

  • Гость
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #217 : Февраль 28, 2014, 19:05:39 »
Добрый! Yaskawa CIMR-LC4V0024FAA ошибка bb. Мычка HC-H1 на месте.сменой параметров H-OO
как написано в документации не сбрасывается.Не пойму куда ещё должен приходить сигнал снятия блокировки.(частотник,говорят,проверяли-рабочий) у меня дока только на другую модель.
Может кто подскажет от чего отталкиваться?

guest4454

  • Гость
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #218 : Декабрь 12, 2014, 17:15:20 »
Rubik01, bb (base block) не ошибка а нормальное состояние, тоесть защита от произвольного срабатывания, блок снимается при начале движения.

З.Ы. блин дату не посмотрел...

guest4941

  • Гость
Re: Omron L7 настройка, решения c отечественными СУ
« Ответ #219 : Декабрь 13, 2014, 09:11:08 »
Это не нормальное состояние для данного частотника,проверили-неисправность частотника.

Удалено цитирование предыдущего сообщения.

guest3582

  • Гость
Доброго времени суток! Беда совершенно не понятного характера! Запустили шесть "лифтов" белорусского лифтпрома безмашинники, лебедки безредукторные название не запомнил, частотник Яскава 1000А станция УЛ. Сделали все шесть тестов, все здорово, все лифты побежали без проблем в монтажном режиме. С одним из лифтов не понятно что случилось, через день работы сгорели полностью контакты пускателя главного привода. Заменили пускатель, еще день работы - опять тоже самое. Сейчас не ездит вообще, при смене контактора сгорают контакты. Куда засунуть "жало" не понятно, совсем короткого нигде нет, обмотки двигателя не закорочены, с силовой разводкой тоже все отлично, на частотнике ошибок нет. СПАСИТЕ

Расстановка знаков препинания.

Оффлайн alex1807

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1437
  • > Спасибо: 84
Сигналы управления тормозом и контактором ГП не перепутаны?

guest3587

  • Гость
Контакты на пускателе горят из за того что когда на двигатель подается напряжение а пускатель розрывается тянет дугу

guest3582

  • Гость
Сигналы управления тормозом и контактором ГП не перепутаны?
нет не перепутаны.

Автоматическое объединение сообщений.

Контакты на пускателе горят из за того что когда на двигатель подается напряжение а пускатель розрывается тянет дугу
в течении времени а не при первом запуске.

Оффлайн SVKan

  • Кан Сергей
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1050
  • > Спасибо: 244
А напряжение на катушке пускателя мерили?
Ну и проверить всю цепь его включения на предмет подгорания контактов. Коль проблема прогрессирует...

Что-то мне подсказывает, что он вообще не до конца включается и дуга там в постоянку.