Автор Тема: ошибка 64  (Прочитано 7688 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

guest11974

  • Гость
ошибка 64
« : Июль 26, 2022, 22:12:18 »
ПКЛ 32  При пуске лифта с ТО на большой скорости происходит остановка лифта . выскакивает ошибка 64, включается пускатель РЗД, ошибка пропадает, лифт стоит м\у этажами. На малой скорости такой беды нет, двигается и вверх и вниз без остановок. В режиме "Нормальная работа" после остановки, на малой скорости доходит до ближайшей ТО, открывает двери и дальше таже самая петрушка. Пуск , остановка, доход до ТО. И тд. Кто сталкивыался с таким? Контакты ВКЗ проверял, пускатели проверял, может плата?

guest8370

  • Гость
Re: ошибка 64
« Ответ #1 : Июль 26, 2022, 23:01:44 »
Контролер, привод дверей регулируемый, БУАД?

guest11974

  • Гость
Re: ошибка 64
« Ответ #2 : Июль 27, 2022, 04:26:44 »
Нет. Нерегулируемый. 400 кг, двухскоростной. Проверил ещё раз контакт ВКЗ, поднялся в МП, переключил лифт в режим МП. Выдало ошибку 56. Отключил автоматы и "питание". Проверил пускателя ОД и ЗД. Всё нормально. Включил автоматы и "питание", ошибка не пропала. Отсоединил от платы разъемы и подождал пару минут. Подсоединил их. При пробном пуске, после нажатия кнопки "вниз" плата погасла и включилась. После повторного нажатия на кнопку, лифт на большой скорости отправился до крайней остановки, где успешно остановился и определил 1 этаж. Перевел в НР, лифт работает. Что было? Жильцы говорят что такое часто бывает. То глючит, потом сам по себе возвращается .

Удалено цитирование предыдущего сообщения.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: ошибка 64
« Ответ #3 : Июль 27, 2022, 09:52:06 »
Судя по симптоматике падение коэффициента передачи какого то оптрона, вероятно в строке матрицы в которой ВКЗ (286) или осциллограф в руки или плату на диагностику.

guest11974

  • Гость
Re: ошибка 64
« Ответ #4 : Июль 27, 2022, 18:46:04 »
Проработал пол дня. Позвонили, опят глючит. Будем проверять плату.

Оффлайн ReAniamtor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 351
  • > Спасибо: 59
Re: ошибка 64
« Ответ #5 : Июль 27, 2022, 20:20:04 »
В МП1 такой эффект есть? Если есть и в МП1, то попробовать диод на ВКЗ поставить в станции и погонять дабы точно исключить шахту.
Хотя можно и в "нр", убирая диод когда начинает открываться.

guest11974

  • Гость
Re: ошибка 64
« Ответ #6 : Июль 27, 2022, 20:52:37 »
Я сверху описал действия лифта. И на МП также. Остановка после пуска, ошибка, востановление, на малой до ТО. И по новой.

guest8370

  • Гость
Re: ошибка 64
« Ответ #7 : Июль 27, 2022, 22:41:46 »
Контролер, диод предлагается поставить в станции дабы исключить дребезг контактов, не протянутых клемников, заломов в подвеснике и т.п.

Оффлайн ReAniamtor

  • участник
  • ***
  • Сообщений: 351
  • > Спасибо: 59
Re: ошибка 64
« Ответ #8 : Июль 28, 2022, 10:53:59 »
Контролер, у Вас в станции должна быть распечатка матрицы, находите ВКЗ и плюс диода ставите на строку, а минус столбец.

297(-) 286 (+), но смотреть надо то, что у Вас, я взял для примера матрицу ШУЛМ.

guest11974

  • Гость
Re: ошибка 64
« Ответ #9 : Август 01, 2022, 19:48:17 »
Спасибо всем за участие. В процессе диагностики возникноыения этой проблемы выявил интересную деталь.
В режиме НР при приезде на этаж, когда двери ДШ открываются, если нажать на КВ этого этажа, она загорится( светоиндикация) и будет гореть пока двери не откроются полностью. И если в этот промежуток времени зайти в лифт и нажать на кнопку приказа другого этажа, то лифт после начала движения повторит все то , очем я писал выше. Но только до первой остановки. Потом он работает нормально, пока кто то не нажмет кнопку при открывании двери.
Еще вопрос: то что индикация загорается и сбрасывается не сразу это нормально? Лифт ведь на этом этаже и двери открыты?

Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1326
  • > Спасибо: 384
Re: ошибка 64
« Ответ #10 : Август 01, 2022, 21:34:49 »
Всё понятно, что ничего не понятно. Неисправность устранена или нет?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest11974

  • Гость
Re: ошибка 64
« Ответ #11 : Август 02, 2022, 04:52:07 »
К сожалению, нет. Сама появляется, сама пропадает. Ищем причину возникновения, думаем оттуда плясать по методу устранения.

Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1326
  • > Спасибо: 384
Re: ошибка 64
« Ответ #12 : Август 02, 2022, 07:15:05 »
Плата и матрица проверены?
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.

guest11974

  • Гость
Re: ошибка 64
« Ответ #13 : Август 02, 2022, 08:53:47 »
Плата не проверена. Начальство не хочет лифт тормозить, чтобы недольвства жильцов избежать. И в запасе нет. Да и нормальных спецов по диагностике нет. Проверяем всё другое, чтобы конкретно плата осталась. Звучит дико, но у нас так. Вот так и живём.

Онлайн Мишаня

  • Модератор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1326
  • > Спасибо: 384
Re: ошибка 64
« Ответ #14 : Август 02, 2022, 09:26:27 »
Пока не проверена плата и матрица, дальнейшее обсуждение считаю бессмысленным. Если нет спецов - нужно таковым становиться самому.
Ленивые всё делают быстро. Чтобы поскорее отделаться от работы.
И делают качественно. Чтобы потом не переделывать.