Автор Тема: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)  (Прочитано 75281 раз)

0 Пользователей и 1 Гость просматривают эту тему.

Оффлайн revit

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3608
  • > Спасибо: 209
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #45 : Май 03, 2012, 08:22:49 »
Очень жаль, что УПЛ не ждет судьба такая, как УЛЖ-10? Ну так хочется поменять УПЛ-10 на более современную плату PIC контроллера. Видимо не судьба.
Что мешает поменять на РОДОС и перестать плакаться?
Ремонт электроники и облачная диспетчеризация http://liftdisp.ru

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #46 : Май 03, 2012, 09:48:42 »
Думается, в данном случае вместо дискретных транзисторов, лучше было применить транзисторные сборки в кроватках.

guest454

  • Гость
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #47 : Май 03, 2012, 10:04:01 »
При КЗ сгорает СМД-ключ и дорожки вокруг него - проверено. У ТО-92 просто отвалится голова, а дорожки будут целы. Можно было бы поставить интеледжент, но гарантии, что уцелеет нет, при больших токах ограничения под удар идут дорожки, и цена заметно увеличивается. При том, что  ВС327 стоит в районе рубля и  КЗ не так часты -  удешевление вполне оправдано.

Оффлайн Lift-man

  • Олег Аксёнов
  • Администратор
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5344
  • > Спасибо: 860
  • "Э-Лифт" УЭЛ
    • Э-Лифт
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #48 : Май 03, 2012, 12:40:50 »
В подобных схемах, без развязки, выходы делают последовательно через низкоомные резисторы, при КЗ сгорает резистор, транзистор остается целым.

guest454

  • Гость
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #49 : Май 03, 2012, 16:53:23 »
Тот, кто будет ремонтировать, транзистор заменит лишь  на транзистор, а вместо резистора вполне может поставить перемычку, тогда транзистор сгорит в следующий раз, и если это СМД, то конец дорожкам.
В общем, этот гарантийный период, когда пользователям не дается принципиальная схема, покажет слабые места, по итогам можно будет сделать вывод.

guest4590

  • Гость
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #50 : Май 03, 2012, 17:14:48 »
 У нас на отрез отказались от РОДОС-а, когда узнали что нет сертификации.
Интересная плата УЛЖ-М. Да сэкономили на входных транзисторах.  Зато просто. Ну эти PIC процы дают жару. Самое главное PIC хорошо слушаются.

Исправлена орфография

Оффлайн Ustas

  • Сергей Юрченко
  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 3529
  • > Спасибо: 33
  • [В нашей памяти]
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #51 : Май 03, 2012, 22:23:01 »
У нас на отказ оказались от РОДОСа, когда узнали что не сертификации.
Ну, если вам не ехать, а шашечки, то мечтайте дальше.

guest454

  • Гость
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #52 : Май 04, 2012, 07:00:23 »
Да нет, здесь как в сказке про летучий корабль - у механика своя песня, а у владельца своя.

guest454

  • Гость
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #53 : Июнь 04, 2012, 15:59:48 »
Нет вопросов по УЛЖМ, позволю себе несколько слов на ответ 32 этой темы по поводу отсутствия оптронов, гальванической развязки и кривых ручек.
УЛЖМ  имеет параллельный стабилизатор, все входы и выходы имеют тока ограничивающие резисторы 100к и 20к соответственно. По даташитам максимальный втекающий и вытекающий ток логики и контроллера 10 и 25 мА соответственно. Получаем максимальные напряжения 1000В и 200В для логики и 2500В и 500В для контроллера. Это так сказать теория. На практике получается следующее. Платы такие я начал ставить на лифты в 2004 - 2005, а с 2006 года они работают постоянно. Сейчас у меня на обслуживании (я мех-к по лифтам) около двух десятков УЛЖ10 и более чем на половине из них УЛЖМ. За все эти годы не сгорело ни одной микросхемы. Не сочтите за рекламу, я делаю экономки подъездного освещения, это такие, что подходишь - лампочка ночью загорается, уходишь - гаснет. Двух проводное включение (в разрыв провода идущего на лампочку или вместо выключателя), естественно на контроллере и без гальванических развязок выводы и входы подключены к  220, вполне прилично устройства работают. У меня в тамбуре за 5 лет ни одной экономки и ни одной лампочки не сгорело.
Включение без оптронов имеет более широкий интервал входных напряжений. В УЛЖМ  сделано программное ограничение работы ниже 18В, хотя плата полностью работоспособна и при 12-15В. А, делал когда-то самодельные Логика-И-3хх, так там диапазон питающих напряжений был 15 – 200В.
 При включении без оптрона входная цепь состоит лишь из пары резисторов и конденсатора . Кстати, пробовал как-то подавать 220 на вход УЛЖМ - резистор 10к, на землю вход притягивающий, вдребезги естественно, но плата остается живой.

Оффлайн Наладчик

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 5329
  • > Спасибо: 177
  • Не шалю, никого не трогаю, лифты починяю...
    • Сайт с документацией по лифтам
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #54 : Июнь 04, 2012, 21:56:19 »
Коды поломок УЛЖМ новые.doc

отредактирована ссылка url
« Последнее редактирование: Июнь 02, 2016, 13:11:19 от Lift-man »

guest454

  • Гость
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #55 : Июнь 05, 2013, 09:43:46 »
Приглашаю интересующихся УЛЖМ посетить стенд НПЦ-47 на Лифт Экспо 2013. Будет обновленная и дополненная документация. Будет документация по ремонту МЯУ:  схема и описание работы ячейки, схема для ремонта и проверки ее. Документация по программному самописцу - модулю, на порядок облегчающему поиск неисправностей на лифте. Все можно будет наглядно посмотреть на имитаторе, и на, язык не поворачивается назвать стендом, проверочной схемке, состоящей из пары резисторов и диода. К сожалению, разработчик будет лишь 6 и 7  с 13 до 17.

guest6383

  • Гость
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #56 : Июнь 05, 2013, 15:35:58 »
А разработчику слабо выложить всё это в электронном виде?А то нам из Сибири как-то далековато,да и лифты не бросишь. Мы две МЯУшки поставили,работают пока как часы,но вдруг чего...

Оффлайн MBC

  • корифей
  • *****
  • Сообщений: 1987
  • > Спасибо: 42
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #57 : Июнь 05, 2013, 16:27:56 »
Так же интересно:
а развитие будет? Еще много УЛЖ17 имеется.

guest1977

  • Гость
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #58 : Июль 11, 2013, 14:56:05 »
Друзья, пришла плата УЛЖМ на днях голая, бес доки. Может есть у кого. Коды аварий скачал - два варианта, они разные. У меня прошивка 05.13_А - никому не известно какой вариант мне подходит? Да и вообще хотелось бы почитать как там что прежде чем ставить.

guest6383

  • Гость
Re: Замена плат УЛЖ-10 на плату МЯУ (УЛЖ-М)
« Ответ #59 : Июль 11, 2013, 15:44:32 »
А откуда пришла УЛЖМ?